Buderus Logano S181 E

Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем pav627, 17.01.19.

  1. pav627
    Регистрация:
    16.01.19
    Сообщения:
    985
    Благодарности:
    706

    pav627

    Живу здесь

    pav627

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.19
    Сообщения:
    985
    Благодарности:
    706
    Про ГВС от СО (буфер с теплообменником)...
    Котёл подогревает 1-1,5 тыс литров каждую неделю, подогрев проходит относительно «незаметно» когда котёл работает на средних мощностях с расходом 3-5 вёдер угля в сутки при -10...-20 на улице, «просевший» буфер нагревается относительно быстро, котёл возвращается на режим без «забегание» по рабочей температуре.
    Заметным присутствие теплообменника ГВС в буфере становится либо когда очень холодно (за -30), либо когда уже совсем тепло (+10...+15).
    Когда холодно и котёл работает близко к предельной мощности «просевший» буфер нагревается очень долго.
    Когда тепло, и котёл работает на минимуме, после нагрева буфера возможен «выбег» до 72...74, далее работа котла на 3-5% пока подача не опустится до 70.
    В целом система показала свою жизнеспособность и приемлемую эффективность, в принципе можно лишь досыпать уголь и убирать золу, не обращая внимания на «лишние» циферки.
    Годовой расход угля увеличился где то на 20%, по ощущениям, через месяц можно будет подсчитать.
     
  2. anatoly.b
    Регистрация:
    16.02.11
    Сообщения:
    2.617
    Благодарности:
    923

    anatoly.b

    Живу здесь

    anatoly.b

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.11
    Сообщения:
    2.617
    Благодарности:
    923
    Адрес:
    Хакасия, Черногорск
    У меня змеевик в буфере так и остался невостребованным. Жена согласна была отапливать теплицу с помощью змеевика. Но уже поздно было). Лампы инфракрасные повесил с термостатом. До теплицы 2 метра от котельной, можно было пробросить металлопластиковые трубы. Хоть какая-то польза может быть была.
     
  3. ptrgun
    Регистрация:
    27.12.19
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    ptrgun

    Участник

    ptrgun

    Заблокирован

    Участник

    Регистрация:
    27.12.19
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Чем же я вам загадил ветку? Неудобные вопросы? Это совершенно нормально.
    У вас автомат, работающий на тепловой аккумулятор? Теперь понятна причина повышенного расхода.
    Зачем нужен ТА устройству, умеющему точно дозировать количество генерируемой энергии?
    Никому же не приходит в голову оснастить газовый котел или дизельный тепловым аккумулятором.
    ТА в таких случаях лишь дополнительный элемент тепловых потерь. А ГВС готовится либо косвенником, либо теплообменником.
     
  4. pav627
    Регистрация:
    16.01.19
    Сообщения:
    985
    Благодарности:
    706

    pav627

    Живу здесь

    pav627

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.19
    Сообщения:
    985
    Благодарности:
    706
    Нагрев подсевшего буфера (при расходе ГВС) с режима малой мощности. (Веет 10-15%, дым около 100)
    D7A9B8E0-F40E-4C87-A870-3EC6D69EF32D.jpeg 63933D87-B1A8-4A1A-AF54-37DF6CD29927.png
    Котёл добавил «газу» и начал греть подсевший буфер
    2F17040C-4174-42C4-ACE3-C9C6D8B49EFD.jpeg 2CF056B5-DA29-4A83-82C9-DDC764A01DB7.jpeg B78E4D6E-5F35-49E5-BAA1-18193FACE16F.jpeg BD1C4D32-8CD6-4934-B857-FBE5A13587A8.jpeg 1058D152-4BEF-4D74-9F83-5BEBC1C24E6B.jpeg 80CD7F84-CCFB-43DA-B75D-143084E76E65.jpeg
    Буфер нагрет, теперь снижаемся
     
  5. pav627
    Регистрация:
    16.01.19
    Сообщения:
    985
    Благодарности:
    706

    pav627

    Живу здесь

    pav627

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.19
    Сообщения:
    985
    Благодарности:
    706
    Дальше самое интересное, снижение без остановки котла (стопа), с небольшим выбегом по Т подачи, дым падает, а подача ещё какое то время продолжает расти
    BB890EB2-E510-49EA-95A4-C77EBCF30855.jpeg A807A995-9BC5-42C0-9F06-7FE48E01F98B.jpeg 0D8A1672-EC9B-486C-862B-F41484FAA6B5.jpeg B30B43AB-5D42-45C6-B363-3579D40D44D5.jpeg 0DE57186-DF3E-4309-9D15-CF7B67EBC719.jpeg
    Далее котёл будет работать на 1-5%, дым опустится до 100 и ниже, до тех пор пока подача не опустится до 70, затем выйдет на обычный режим. Все это время горение в топке продолжается, вентилятор не останавливается.
    E2752129-985C-4B1F-AE26-0AA3FCA793C5.jpeg 919A5F48-C4D4-4359-BEA7-C0178B6863E6.jpeg
     
  6. anatoly.b
    Регистрация:
    16.02.11
    Сообщения:
    2.617
    Благодарности:
    923

    anatoly.b

    Живу здесь

    anatoly.b

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.11
    Сообщения:
    2.617
    Благодарности:
    923
    Адрес:
    Хакасия, Черногорск
    Классно!
    Смотрю, а Т дыма не шкалит, больше 189 не увидел.
     
  7. pav627
    Регистрация:
    16.01.19
    Сообщения:
    985
    Благодарности:
    706

    pav627

    Живу здесь

    pav627

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.19
    Сообщения:
    985
    Благодарности:
    706
    Суммарная тепловая нагрузка от СО+ГВС на сегодня ниже номинала котла, отсюда такие дымогазы, зимой картина чуть иная, нагрузка на котёл повыше, дымогазы 230...260, и расход угля 60...80 кг/сутки.
     
    Последнее редактирование: 15.04.20
  8. RAV1277
    Регистрация:
    07.03.20
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    15

    RAV1277

    Участник

    RAV1277

    Участник

    Регистрация:
    07.03.20
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    15
    Всем здраствуйте! С января нахожусь на форуме, нашёл много интересного. Иногда поражают высказывания "ПРОФФИ" про потребляемую мощность, про теплоаккумулятор... При этом они не знают какая система отопления, утепление дома, климатические условия... Котёл должен выдавать не менее 60 градусов, а в тёплый пол надо 25-50 градусов, куда лишние градусы убрать? И как определить сколько нужно энергии, если днём +19 ночью -2, а на следующий день +10 ночью +2 и ветер северный? Всё индивидуально и невозможно всё просчитать по формуле :cool::cool::cool:
     
  9. pav627
    Регистрация:
    16.01.19
    Сообщения:
    985
    Благодарности:
    706

    pav627

    Живу здесь

    pav627

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.19
    Сообщения:
    985
    Благодарности:
    706
    Темыч, привет дружище !
    (Водку пить будем ?)
     
  10. V757V
    Регистрация:
    23.11.11
    Сообщения:
    1.683
    Благодарности:
    633

    V757V

    Живу здесь

    V757V

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.11.11
    Сообщения:
    1.683
    Благодарности:
    633
    Адрес:
    Москва
    Для этого и существует внешняя обвязка котла, которая позволяет за счет разных, изменяемых проходных сечений, поддерживать в разных контурах разную заданную температуру.

    А зачем определять? Автоматика скажем поддерживает в котловом контуре +80, изменилась ну улице температура, изменилось теплопотребление, изменился расход в контурах, значит изменится и температура в котловом, автоматика должна отработать по генерируемой мощности котла.
    Другое дело, что тепловой кпд котла максимален на мощностях ближе к максимальной, и наличие ТА и позволяет гонять котел на максимальном кпд, и за чет этого иметь некоторую экономию топлива. Но всегда возникает вопрос окупаемости доп. оборудования.
     
  11. anatoly.b
    Регистрация:
    16.02.11
    Сообщения:
    2.617
    Благодарности:
    923

    anatoly.b

    Живу здесь

    anatoly.b

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.11
    Сообщения:
    2.617
    Благодарности:
    923
    Адрес:
    Хакасия, Черногорск
    Третьим примете в компанию? :)
     
  12. pav627
    Регистрация:
    16.01.19
    Сообщения:
    985
    Благодарности:
    706

    pav627

    Живу здесь

    pav627

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.19
    Сообщения:
    985
    Благодарности:
    706
    :hndshk:
     
  13. RAV1277
    Регистрация:
    07.03.20
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    15

    RAV1277

    Участник

    RAV1277

    Участник

    Регистрация:
    07.03.20
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    15
    Привет Паха! Страстная неделя, никак не можно пьянствовать, да и опять же работать надо.
     
  14. RAV1277
    Регистрация:
    07.03.20
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    15

    RAV1277

    Участник

    RAV1277

    Участник

    Регистрация:
    07.03.20
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    15
     
  15. RAV1277
    Регистрация:
    07.03.20
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    15

    RAV1277

    Участник

    RAV1277

    Участник

    Регистрация:
    07.03.20
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    15
    Не совсем понял, а если контур один-тёплые полы? Теплоаккумулятор не обязательно покупать, в 2014 сделал из двух половин ресивера (купил на свалке) на 1,9 куба обошлось в 60 т. р. Считаю для системы тёплого пола ТА обязателен, а для твердотопливных котлов желателен.