    Итак, демонтаж бункера
    Изнутри порошковая окраска сохранилась, сколов, трещин, очагов коррозии нет
    A48E7211-10EB-449D-87D6-49FE71BD5A28.jpeg 865FC87A-94A4-405E-9DE2-9482021E4FAB.jpeg
    Откручиваем защелки крышки и снимаем со штифтов защитный экран
    EE017FBA-12C2-46AD-A3F9-F636BAAFD46C.jpeg 0E3AA5D0-6BB1-4A94-9F72-86596D967C7F.jpeg
    Откручиваем концевик крышки, убираем защитный экран, откручиваем 4 болта в основании бункера
    7FC6BB5D-E157-4616-A3F6-477335A93E29.jpeg 22C72D8D-6728-4E2B-83AE-F09E67E51C97.jpeg
    Аккуратно снимаем бункер, стараясь не повредить шнуровое уплотнение в основании бункера
    8674F2DE-5BE8-4F73-84F8-1172335310AE.jpeg 4DE2EAA9-81FF-49BB-BE0D-AE54BBAE2D99.jpeg
     
  2. pav627
    Регистрация:
    16.01.19
    Сообщения:
    985
    Благодарности:
    706

    pav627

    Живу здесь

    pav627

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.19
    Сообщения:
    985
    Благодарности:
    706
    Под бункером видим датчик температуры шнека
    D0B54546-64FC-4D12-B25A-F3E31DF3BB6D.jpeg
    Наддувный вентилятор
    2E793C6D-3FEB-4156-9615-69E84EA41E93.jpeg
    Допобдув двигателя топливоподачи (самопал)
    21A7C05B-818A-4D87-8CB9-446E5B685416.jpeg
    Для проверки «непросыпаемости» горелки откручиваем вентилятор наддува
    02B68017-9FCB-4613-98FF-4D7AC604EE6A.jpeg 0A65D3BF-9026-42A1-B445-270D377571ED.jpeg
    За три сезона работы канал наддува золой не пересыпало, ставим вентилятор на место.
    Расположение вентилятора - горизонтально, двигатель и крыльчатка сверху, приемная решетка - снизу, одиночные комочки попав на крыльчатка, выпадают вниз через решетку не накапливаясь внутри улитки.
     
  3. anatoly.b
    Регистрация:
    16.02.11
    Сообщения:
    2.617
    Благодарности:
    923

    anatoly.b

    Живу здесь

    anatoly.b

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.11
    Сообщения:
    2.617
    Благодарности:
    923
    Адрес:
    Хакасия, Черногорск
    Вентилятор без заслонки?
    По идее, ось вентилятора должна располагаться горизонтально.

    П. С. А зачем бункер снимали? Уплотнительный шнур заменить?
     
    Последнее редактирование: 06.08.20
  4. pav627
    Регистрация:
    16.01.19
    Сообщения:
    985
    Благодарности:
    706

    pav627

    Живу здесь

    pav627

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.19
    Сообщения:
    985
    Благодарности:
    706
    Вентилятор без заслонки, заслонки ставятся на топки объемного горения с колосниками, на горелке суммарное сечение наддувный отверстий во много раз меньше Прозоров колосников, и тягой дымохода, даже избыточной воздуха протягивается немного.
    Готовлюсь перепаять теплообменник дымохода с подачи на обратку.
     
  5. pav627
    Регистрация:
    16.01.19
    Сообщения:
    985
    Благодарности:
    706

    pav627

    Живу здесь

    pav627

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.19
    Сообщения:
    985
    Благодарности:
    706
    Возможно, улитка без заслонки, потому, что котёл работает без «СТОПОВ», непрерывно-круглосуточно, по крайней мере, немецкие инженеры при создании котла посчитали, что вентилятор будет без заслонки ... Что они имели при этом ввиду не знаю, но работает это хорошо ...
     
  6. pav627
    Регистрация:
    16.01.19
    Сообщения:
    985
    Благодарности:
    706

    pav627

    Живу здесь

    pav627

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.19
    Сообщения:
    985
    Благодарности:
    706
    Несколько манипуляций с паяльником...
    9D9F590E-09CB-47B9-973C-0F1DA1246D4A.jpeg
    Обратка из СО пошла не в котёл а в теплообменник-экономайзер
    A4C2D796-BAFA-4A8F-8A47-C1B3F90D522C.jpeg
    А подача, не в теплообменник
    173EE915-CCEC-4255-B03C-DC712EC4CCC9.jpeg
    А в систему отопления
    7CD3630C-B20A-4CD8-973B-63D820828D94.jpeg
    Завтра поменяю прокладки на насосе (порвали при демонтаже), заполню СО, подержу 2 атм, проверю все стыки и буду собирать котёл для пробного пуска.
     
  7. pav627
    Регистрация:
    16.01.19
    Сообщения:
    985
    Благодарности:
    706

    pav627

    Живу здесь

    pav627

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.19
    Сообщения:
    985
    Благодарности:
    706
    Сегодня приобрёл термометр, для установки в ГБ, и прокладки для насоса
    80E8762C-72D4-4857-BBDB-F63B701C7732.jpeg
    Заменил прокладки насоса
    89C9C6A7-3A24-4193-98F5-191457065C26.jpeg
    Добавил через тройник термометр в ГБ
    A3DBCCF5-BA33-4096-9C74-85D99E62C25B.png BB98A73F-3C49-49BB-9D39-557790E9913B.jpeg
    Заполнил систему, обнаружил течь, перемотал, снова заполнил
    305D4535-B82A-4C69-BB5C-3D69A96F9CA8.jpeg 6204734B-5529-4FD2-B148-CCE210930D48.jpeg
    Оставил под давлением до завтра, завтра установлю бункер и запущу котёл, если все сухо останется
    52937953-ABBE-4918-866F-05434EFCC128.jpeg
     
  8. pav627
    Регистрация:
    16.01.19
    Сообщения:
    985
    Благодарности:
    706

    pav627

    Живу здесь

    pav627

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.19
    Сообщения:
    985
    Благодарности:
    706
    Все сухо, собираем и запускаем котёл.
    Опора бункера (под шнеком), резиновый демпфер выдавило в сторону, другой стороной пятка опоры касается бетонного пола, при этом котёл гремит довольно громко при подачах топлива
    14BE0429-A491-47F5-BC83-4151933D25AF.jpeg
    Нарезал подкладки из линолеума (что было под рукой...), вынул резиновый демпфер из под опоры (он оказался вполне ещё годный)
    EA560DDB-543E-48F5-8667-9833AC66BEFB.jpeg
    Установил прокладки, вращая опору, выбрал зазор, опора плотно встала на подкладки
    1FE754C7-2793-47EA-AF88-0D5D058C7C93.jpeg
    Надеюсь этой зимой подача топлива будет чуть потише.
    Собрал котёл, запустил - все прекрасно работает.
    FB79D003-B7BF-4C86-9BC0-350226337F6F.jpeg
     
  9. pav627
    Регистрация:
    16.01.19
    Сообщения:
    985
    Благодарности:
    706

    pav627

    Живу здесь

    pav627

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.19
    Сообщения:
    985
    Благодарности:
    706
    Пробные пуски котла после перепайки СО прошли успешно.
    Из вылезших косячков: сгорел насос отопительного контура цокольного этажа
    4158A2DA-DA57-477E-AA4F-AEA797611767.jpeg
    Китайский, отработал 3 года, шумел весь прошлый сезон. Теперь муки выбора - нормальный (Вило) за 8 тыр, или такой же китаец за 2 тыр...
    Градусники надо будет переделать.
    Во первых возьму одинаковые приборы, а не те, что оказались под рукой
    EC31FEB4-003C-4CE3-952C-6B90E2F734DF.jpeg
    Во вторых гильзы буду ставить на магистрали, в потоке теплоносителя
    402E9D15-6D6D-4FEA-BAC0-BF2F9CDFA98E.jpeg
    А не там где удобней, на тройниках, мимо потока...
    4AD02B0B-2886-4031-964A-5A6935BADC85.jpeg DC68FA74-A347-494A-8B43-017E1AF1AEF4.jpeg
    Котёл же работает более адекватно, теперь контроллер «видит» теплообменник-экономайзер, раньше начинает снижение, глубже снижается при разгоне, меньше забегает по уставке. По предварительным прикидкам расходует немного меньше топлива, но по расходу топлива можно будет судить после полноценного отопительного сезона. Так что будем продолжать пилить контент, может кому это окажется полезным.
     
  10. andira2002
    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    5.782
    Благодарности:
    2.314

    andira2002

    Живу здесь

    andira2002

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    5.782
    Благодарности:
    2.314
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    У меня насосы стоят гринфосовские.
    Почти вечные.
     
  11. Кольчугин
    Регистрация:
    04.07.15
    Сообщения:
    9.670
    Благодарности:
    2.891

    Кольчугин

    Живу здесь

    Кольчугин

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.07.15
    Сообщения:
    9.670
    Благодарности:
    2.891
    Адрес:
    Новосибирск
    Ничто не вечно под Луной! (Шекспир)...
     
  12. anatoly.b
    Регистрация:
    16.02.11
    Сообщения:
    2.617
    Благодарности:
    923

    anatoly.b

    Живу здесь

    anatoly.b

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.11
    Сообщения:
    2.617
    Благодарности:
    923
    Адрес:
    Хакасия, Черногорск
    Использую DAB, уже давно. Тихие, вроде нормально работают, без нареканий. По цене как раз посередине между 2 т. р. и 8 т. р. - 4 т. р. (+/-)
     
  13. pav627
    Регистрация:
    16.01.19
    Сообщения:
    985
    Благодарности:
    706

    pav627

    Живу здесь

    pav627

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.19
    Сообщения:
    985
    Благодарности:
    706
    Продолжаем подготовку к отопительному сезону, поборов жабу, приобрёл насос за 8 тыр.
    682CAF06-EC4A-4E2C-ADB7-324DF9C5AD51.jpeg 1F92A42D-0535-465F-B346-168FBD651E36.jpeg
    Перекрыл четыре крана, поменял насос.
    3735F37B-2CD0-435B-B537-38BF54AB02A5.jpeg D3006319-419C-4112-8239-C5A2D21E02AD.jpeg
    Подключил насос, открыл краны, включил...
    Работает ...
     
  14. pav627
    Регистрация:
    16.01.19
    Сообщения:
    985
    Благодарности:
    706

    pav627

    Живу здесь

    pav627

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.19
    Сообщения:
    985
    Благодарности:
    706
    Подходит к концу «бабье лето», начинается отопительный сезон.
    D3E79B37-50A5-4E5B-BC53-BAC475357AAE.png 13AB693A-3D6F-42AF-B262-6233D564DAC7.png
    На следующей неделе обещают дневные температуры ниже +20, ночные ниже +10 градусов, включу насосы ТП и отопительный сезон начнётся, пока достаточно инсоляции...
    Котёл включается каждое утро на 2-3 часа (таймерной розеткой) разгоняет подсевший за сутки буфер (для ГВС)
    748AAE45-C820-4DF3-A353-523ECDF053F2.jpeg 99E20D03-5097-4CAC-8718-3411BB9967E8.jpeg
    Насосы отопительных контуров отключены, котёл подогревает только буфер
    3BE542E2-2B8F-4AB5-907E-99786CBDD1C0.jpeg
    За лето сгорело 30 мешков, на начало этого сезона осталось 70 мешков угля
    F3F455BD-3C8E-4B45-BBEF-925FC899604C.jpeg
    Показания учета ГВС (от СО)
    6FCB4EFB-EC7A-4BDD-8B78-CDCAADC537C8.jpeg
     
  15. pav627
    Регистрация:
    16.01.19
    Сообщения:
    985
    Благодарности:
    706

    pav627

    Живу здесь

    pav627

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.19
    Сообщения:
    985
    Благодарности:
    706
    Унылая, промозглая Погода с дождем и ветром... Темпер в доме опустился до критических 21, включаю насос ТП цокольного этажа...
    За прошедшую неделю сгорело полтора мешка, около 50 кг угля, где-то по 7 кг в сутки. Котёл всю неделю работал в «летнем» режиме, по 2-3 часа в сутки только на ГВС, насосы отопительных контуров не включал.
    C62020FF-CB94-4159-90D6-37FDE8F7E6CA.jpeg Расход ГВ
    Сегодня начинаю отопительный сезон. Включил новый насос контура ТП цокольного этажа
    33EA2A9C-BF0F-421D-8C19-154926A5CF6F.jpeg E351821C-2E03-4961-9373-F7B00FC2210C.jpeg
    Пока работает от буфера
    На улице и в доме так
    A458C2D6-054D-4FEF-94F6-8BEB7D259446.png 955A6617-57D5-483E-9279-67CD82A94A32.jpeg
    ТП на минимуме, пусть ночь помаслает, если будет жарко - выключу. Утром таймер включит котёл взбодрить буфер-ТА.