1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Не правильно армированная плита перекрытия, что можно предпринять?

Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем uloksana, 18.01.19.

  1. Игорь3
    Регистрация:
    26.10.09
    Сообщения:
    6.704
    Благодарности:
    5.747

    Игорь3

    Живу здесь

    Игорь3

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.10.09
    Сообщения:
    6.704
    Благодарности:
    5.747
    Адрес:
    Чехов
    Подождите демонтировать. Определите марку бетона. Закажите инженерный просчет этой плиты.
    Допустим, что под плитой грунт усох (уплотнился) и плита на грунте не лежит. Тогда это классическая плита перекрытия. Плита перекрытия армируется только снизу. Сколько она выдержит можно рассчитать даже в онлайн калькуляторе. Если основание под плитой надежное, то вообще не важно на сколько качественная плита. Просто отпиливается по внутреннему периметру фундамента и это будут полы по грунту. 120 мм можно легко пропилить диском по бетону.
     
    Последнее редактирование: 21.04.19
  2. swdawu2016
    Регистрация:
    15.05.14
    Сообщения:
    4.173
    Благодарности:
    2.488

    swdawu2016

    Живу здесь

    swdawu2016

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.14
    Сообщения:
    4.173
    Благодарности:
    2.488
    _
    Игорь добрый вечер.
    Я бы не был столь категоричным в этом суждении. Если это индивидуально при определенных технических условиях, то такое решение возможно, но его надо рассматрвать скорее как исключение из правил армирования монолитных плит перекрытия.
     
  3. artek9
    Регистрация:
    24.10.16
    Сообщения:
    3.697
    Благодарности:
    7.151

    artek9

    Живу здесь

    artek9

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.10.16
    Сообщения:
    3.697
    Благодарности:
    7.151
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Растяжение идёт только внизу. Что вас смутило?
     
  4. swdawu2016
    Регистрация:
    15.05.14
    Сообщения:
    4.173
    Благодарности:
    2.488

    swdawu2016

    Живу здесь

    swdawu2016

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.14
    Сообщения:
    4.173
    Благодарности:
    2.488
    _
    Коллега меня трудно чем либо смутить. Вижу, читаю и комментирую.
    Если по условиями эксплуатации плиты перекрытия она подвергается только растяжению и только в низу, то да. Но мне трудно представить такие условия эксплуатации монолитной плиты перекрытия.
     
  5. artek9
    Регистрация:
    24.10.16
    Сообщения:
    3.697
    Благодарности:
    7.151

    artek9

    Живу здесь

    artek9

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.10.16
    Сообщения:
    3.697
    Благодарности:
    7.151
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    А при каких условиях она выгнется вверх? Если только лента сядет и грунт будет давить снизу. Но это уже армагеддон) Тогда нужен расчет как упш
     
  6. Игорь3
    Регистрация:
    26.10.09
    Сообщения:
    6.704
    Благодарности:
    5.747

    Игорь3

    Живу здесь

    Игорь3

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.10.09
    Сообщения:
    6.704
    Благодарности:
    5.747
    Адрес:
    Чехов
    Я имел в виду рабочую арматуру.
    Конечно может быть плита с подпорной колонной или ригелем, где предусматривается и верхний слой арматуры. Обычная, в понимании, плита перекрытия армирована только снизу, где арматура работает на растяжение.
     
  7. Игорь3
    Регистрация:
    26.10.09
    Сообщения:
    6.704
    Благодарности:
    5.747

    Игорь3

    Живу здесь

    Игорь3

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.10.09
    Сообщения:
    6.704
    Благодарности:
    5.747
    Адрес:
    Чехов
    Как плита перекрытия эта конструкция слабовата. Вероятно нужно отделить плиту от ленты, что бы получился пол по грунту. upload_2019-4-22_8-1-31.png
    Это будет проще и дешевле, чем усиливать плиту, которая есть. Но если вдруг захотите сверху залить плиту достаточной прочности, то советую заливать не все целиком, а три отдельные плиты. И рабочая арматура внизу поперек плиты (с защитным слоем 10-20мм). Дополнительная арматура №6 поперек рабочий арматуры. Арматуру лучше класть на специальные пластмассовые фиксаторы "низкие стульчики".
    Если под плитой будет дополнительное утепление, то "стульчики" можно воткнуть в ЭППС. Вам нужен защитный слой, чем меньше, тем лучше (10-20мм). upload_2019-4-22_8-8-29.png
    upload_2019-4-22_8-19-44.png
     
    Последнее редактирование: 22.04.19
  8. artek9
    Регистрация:
    24.10.16
    Сообщения:
    3.697
    Благодарности:
    7.151

    artek9

    Живу здесь

    artek9

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.10.16
    Сообщения:
    3.697
    Благодарности:
    7.151
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Да что вы со своими полами по грунту... Сядет непонятно как, будет садиться возможно долго ..
    И вообще, не известно же, как хорошо утрамбовано основание...
     
  9. artek9
    Регистрация:
    24.10.16
    Сообщения:
    3.697
    Благодарности:
    7.151

    artek9

    Живу здесь

    artek9

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.10.16
    Сообщения:
    3.697
    Благодарности:
    7.151
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Нагрузит пачками кирпича, и всё станет ясно! 90%, что все будет хорошо. (Мое мнение)
     
  10. Forch
    Регистрация:
    25.03.19
    Сообщения:
    371
    Благодарности:
    135

    Forch

    Живу здесь

    Forch

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.03.19
    Сообщения:
    371
    Благодарности:
    135
    100% никаких проблем не будет. Это опять форумные интернет вафилы от скуки нагнетают обстановку.