1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Подскажите, будет ли работать такая СО?

Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Vectra86, 18.01.19.

  1. Vectra86
    Регистрация:
    17.01.19
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    5

    Vectra86

    Участник

    Vectra86

    Участник

    Регистрация:
    17.01.19
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    5
    Как вам такая схема? Как посоветуете подключить теплый пол? Отопление-min22.jpg
     
  2. Дмитрий_Косых
    Регистрация:
    13.11.14
    Сообщения:
    1.171
    Благодарности:
    811

    Дмитрий_Косых

    Живу здесь

    Дмитрий_Косых

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.14
    Сообщения:
    1.171
    Благодарности:
    811
    @Vectra86, Вы изобразили не двутрубную тупиковую, а попутную Тихельмана, ещё называемую трех трубкой. Я рекомендую тупиковую, которую легко отбалансировать либо клапанами на обратке, либо преднастрокой на термоклапанах под термоголовку. Вы можете подать в каждый радиатор столько теплоносителя, сколько нужно. При ленинградке коэфф. затекания в радиатор в самом лучшем случае 0,5.А это значит, что насосу нужно обеспечить в два раза больший расход. То есть половина расхода бесполезно гоняться, при этом дельта будет 5 градусов, а не 10-15,что понизит КПД котла на пару процентов, Котел будет тактовать, если датчик температуры стоит на обратке, из-за маленькой дельты. А у Вас ещё ТП и насоса может не хватить.
     
  3. Дмитрий_Косых
    Регистрация:
    13.11.14
    Сообщения:
    1.171
    Благодарности:
    811

    Дмитрий_Косых

    Живу здесь

    Дмитрий_Косых

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.14
    Сообщения:
    1.171
    Благодарности:
    811
    Не могу понять, зачем Вам отгороженный туалет в общей ванне, Вы что там не моется, только умываетесь.?И не легче было бы помещение 4 под номером 5 превратить в спальню, а пом 6 под номером 4 в проходную комнату из которой входы в три спальни
     
  4. Vectra86
    Регистрация:
    17.01.19
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    5

    Vectra86

    Участник

    Vectra86

    Участник

    Регистрация:
    17.01.19
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    5
    Не было возможности сделать отдельный вход. Напротив туалета ступеньки mini.jpg . Правая часть здания возвышена на 80см, под ней подвал.
    если я превращу помещение 4 в спальню, оно тоже окажется проходным. В комнату 6 у меня нет отдельного входа. Через зал тоже не хотелось бы. Дом строил я почти с нуля. Был построен подвал, на базе которого я строил дом.
     
  5. Vectra86
    Регистрация:
    17.01.19
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    5

    Vectra86

    Участник

    Vectra86

    Участник

    Регистрация:
    17.01.19
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    5
    Вы уверены?
     
  6. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.567
    Благодарности:
    8.573

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.567
    Благодарности:
    8.573
    Адрес:
    Изюм
    Нормально.
    Например через HERZ-MINI, два контура два термоклапана
    upload_2019-1-19_10-56-30.png
     
  7. Дмитрий_Косых
    Регистрация:
    13.11.14
    Сообщения:
    1.171
    Благодарности:
    811

    Дмитрий_Косых

    Живу здесь

    Дмитрий_Косых

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.14
    Сообщения:
    1.171
    Благодарности:
    811
    @Vectra86, там даже написано ПОПУТНАЯ
     
  8. Дмитрий_Косых
    Регистрация:
    13.11.14
    Сообщения:
    1.171
    Благодарности:
    811

    Дмитрий_Косых

    Живу здесь

    Дмитрий_Косых

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.14
    Сообщения:
    1.171
    Благодарности:
    811
    И ещё Ваши 70 секций при 60градусах (а больше подавать в ппр я бы не стал) отдадут 5,5 квт. Вам этого хватит на 85м? (не знаю как утеплен дом)
     
  9. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.567
    Благодарности:
    8.573

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.567
    Благодарности:
    8.573
    Адрес:
    Изюм
    #16 - двухтрубная тупиковая.
     
  10. Дмитрий_Косых
    Регистрация:
    13.11.14
    Сообщения:
    1.171
    Благодарности:
    811

    Дмитрий_Косых

    Живу здесь

    Дмитрий_Косых

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.14
    Сообщения:
    1.171
    Благодарности:
    811
    Я про пост 7, двухтрубная попутная сверху вниз написано и изображено.
     
  11. Vectra86
    Регистрация:
    17.01.19
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    5

    Vectra86

    Участник

    Vectra86

    Участник

    Регистрация:
    17.01.19
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    5
    Думаю, хватит. Радиаторы
    Дом будет утеплен пенопластом 10 см
     
    Последнее редактирование модератором: 19.01.19
  12. Vectra86
    Регистрация:
    17.01.19
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    5

    Vectra86

    Участник

    Vectra86

    Участник

    Регистрация:
    17.01.19
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    5
    Я тоже подумал про пост №16. На 7-м действительно Тихельмана. Ну да ладно, сейчас не об этом
     
  13. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    35.945
    Благодарности:
    28.667

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    35.945
    Благодарности:
    28.667
    Адрес:
    Касимов
    Намного лучше, чем планировалось ранее. Намного! Про ТП поддержу@Сергей192,
     
  14. Vectra86
    Регистрация:
    17.01.19
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    5

    Vectra86

    Участник

    Vectra86

    Участник

    Регистрация:
    17.01.19
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    5
    Про ТП: не лучше ли будет поставить на эти контуры доп. насос с байпасом для лучшего распределения температуры? Или это лишнее?
    Я к тому, что, например, в ТП с подачи будет входить 70 град. Не много ли?
     
  15. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    35.945
    Благодарности:
    28.667

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    35.945
    Благодарности:
    28.667
    Адрес:
    Касимов
    Есть деньги, ставьте смесительный узел. Это будет правильно.