1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3

Нужен совет по очистке/умягчению воды (есть анализ)

Тема в разделе "Очистка воды из коллективного водопровода", создана пользователем Denis82, 23.01.19.

  1. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.746
    Благодарности:
    5.442

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.746
    Благодарности:
    5.442
    Адрес:
    Москва
    Колонна аэрации рН воды не поднимает, человек лукавит.
     
  2. 400700
    Регистрация:
    23.03.16
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    400700

    Участник

    400700

    Участник

    Регистрация:
    23.03.16
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    По соотношению не могу сказать, по колоннам два варианта 10+13+12 (стандарт) и 12+12+12 (премиум)

    Есть ещё предложение на мжф, колонны 10+14+12
     
  3. 400700
    Регистрация:
    23.03.16
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    400700

    Участник

    400700

    Участник

    Регистрация:
    23.03.16
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Это я уже понял, тов вариант сразу отмёл
     
  4. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.900
    Благодарности:
    6.687

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.900
    Благодарности:
    6.687
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @400700, если делать по уму, то желательно рН корректировать отдельной колонной.
     
  5. vasya644
    Регистрация:
    15.06.15
    Сообщения:
    548
    Благодарности:
    130

    vasya644

    Живу здесь

    vasya644

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.06.15
    Сообщения:
    548
    Благодарности:
    130
    Адрес:
    Казань
    Подскажите, какой фильтр-умягчитель взять для умягчения жесткой воды из магистрального водопровода. Общая жесткость 5.5, другие показатели в норме (железо, мутность и пр.).
    Сейчас стоит корпус BB20 с картриджем из Леруа, хватает от силы на 1 куб. м расхода. Картридж разбирал, промывал смолу солью вручную, дальше процесс повторяется. Промывал 2 раза, ресурс не истратил, а весь чайник в накипи. То ли смоля плохая, то ли сам картридж маленький - не знаю. Вот решаю как быть, копить деньги на самопромывной фильтр с солевым баком или купить хорошей смолы и поменять ту, что была в картридже.
     
  6. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.746
    Благодарности:
    5.442

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.746
    Благодарности:
    5.442
    Адрес:
    Москва
    Копите деньги на самопромывной фильтр с солевым баком, дешевле выйдет.
     
  7. pumbest
    Регистрация:
    19.12.18
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    pumbest

    Новичок

    pumbest

    Новичок

    Регистрация:
    19.12.18
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Доброго дня. Прошу помочь в подборе оборудования, монтаж осуществим самостоятельно, а вот с оборудованием- дилетант.
    Пожелание к воде: мягкая вода, продлить жизнь сантехнике (смесителям, машинкам стиральным) с отсутствием жесткого налета, который не возможно смыть (на текущем месте жительства это реально проблема.).
    Пожелание к оборудованию: хотелось бы в долгосрочную перспективу 3-5 лет не иметь явных проблем и в случае выхода из строя части системы иметь на рынке возможность приобретения замены, т. е. потратить денег с пользой. Не исключаю вариант что возможно мне и не нужна система болльшая система.
    Вводные: дом новый, идет ремонт, к воде явных претензий нет, т. к. использовали только в тех. целях (замес,руки помыть, туалет.)

    1. Дом с отоплением с постоянным проживанием: таунхаус (МО, Домодедовский округ)
    2. Источник воды: коллективный поселковый водопровод
    3. Место для размещения водоочистного оборудования, размеры длина х ширина х высота (м.): бойлерная (3мх2м высота - 2,5).
    4. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) -0,2-0,5 в сутки,
    12-15 м3/ мес.
    5. Число и тип точек водоразбора: 5
    2 санузла (в одном стиралка), 2 ванны, кухня (посудомойка и раковина)
    6. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 3: 2 взрослых и 1 ребенок. на выходных гости (семья из 3-4 человек)
    7. Тип канализации и её характеристика: центральная
    8. Особенности водоподготовки:
    8.1. Из имеющегося оборудования (досталось от друзей) - на входе перед котлом и гребенками стоят два фильтра - фильтры. jpeg. + манометр.
    8.2. Котел газовый двухконтурный: ГВ+ батареи, теплые полы водяные.
    8.3. Давление в системе сейчас 3,5 атм.
    9. Для питьевых целей, горячего водоснабжения.
    10. Анализ воды- 094а-07- Анализ Воды. pdf

    Отдельно приезжала контора, делали свой анализ воды и дали КП: две системы с разным наполнением смол. сказали что жесткойсть 7, железо в норме, про марганец -молчком.

    Спасибо.
     

    Вложения:

    • фильтры.jpeg
  8. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.746
    Благодарности:
    5.442

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.746
    Благодарности:
    5.442
    Адрес:
    Москва
    Тогда варианты 4КП и 3КП с ватербоссами отпадают.
     
  9. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.746
    Благодарности:
    5.442

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.746
    Благодарности:
    5.442
    Адрес:
    Москва
    Предфильтр и постфильтр у вас есть, нужен фильтр умягчения воды в корпусе 1252 с американской автоматикой с обычной смолой типа Dowex 25 л.+ что-то типа Promix-B 25л. от марганца. В посёлке похоже есть станция водоподготовки и она плохо справляется со своими задачами или нет технической поддержки, отсюда проскок марганца.
     
  10. Rntrnt
    Регистрация:
    09.08.19
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    Rntrnt

    Новичок

    Rntrnt

    Новичок

    Регистрация:
    09.08.19
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, с подбором фильтров. Вода нужна, на 1 унитаз, 1 раковину и 1 душевую кабину.
     

    Вложения:

    • 4d0Alm6LVLM.jpg
    • 0aQwYO0btr4.jpg
  11. Электролиз
    Регистрация:
    25.08.12
    Сообщения:
    10.308
    Благодарности:
    5.361

    Электролиз

    Живу здесь

    Электролиз

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.08.12
    Сообщения:
    10.308
    Благодарности:
    5.361
    Адрес:
    Краснодар
    Откуда такая водица? Неужели из коллективного водопровода?
    Добавьте информацию по п.3.2 FAQ.
     
  12. JuniorKLIMKRD
    Регистрация:
    16.02.17
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    20

    JuniorKLIMKRD

    Живу здесь

    JuniorKLIMKRD

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.17
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    20
    Килби
    Здравствуйте. Хотел бы тоже попросить помощи в данном вопросе. Дом 2 этажа, система отопления, бойлер на 160л, 2 унитаза, душ, ванна, 5 смесителей (кухня, 2 туалета, 2 ванная комната), для постоянного проживания 2 взрослых и 2 детей, водопровод и канализация центральные. Сделали проверку воды и соответственно выдали коммерческое предложение. Прошу дать совет по коммерческому предложению и разъяснить данные из анализа. Не очень понятно для чего тогда нужно использовать все это оборудование, если все показатели в пределах нормы?
     

    Вложения:

    • IMG-20190812-WA0012.jpg
  13. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.746
    Благодарности:
    5.442

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.746
    Благодарности:
    5.442
    Адрес:
    Москва
    Предложение вполне соответствует анализу воды. В предложении всё по делу:
    Анализ загрязнений указывает на превышение общей жесткости – _ мг-
    экв/л (по СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая» допускается до 7 мг-экв/л, по зарубежным стандартам Евросоюза директива ЕС 98/83 количество солей жесткости ограничивается уровнем 2,5 мг-экв/л).
    Постоянное употребление воды с повышенной жесткостью (более 3-х мг-экв/л) способствует образованию камней в почках, развитию у человека гипертонии, склероза, опасности развития сердечно-сосудистых заболеваний. Жесткая вода (более 3-х мг-экв/л) образовывает накипь и отложения на бытовой технике, котлах, трубопроводах горячей воды.
    Чтобы получить воду гарантированного качества и предотвратить возможные рост бактерий предлагаем технологию очистки, состоящую из следующих стадий:
    Умягчение на автоматической установке периодического действия

    Бактериологическая очистка на установке УФ-стерилизации

    Подготовка питьевой воды на установке обратного осмоса
     
  14. JuniorKLIMKRD
    Регистрация:
    16.02.17
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    20

    JuniorKLIMKRD

    Живу здесь

    JuniorKLIMKRD

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.17
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    20
    Килби, прошу прощения за ещё один вопрос: то есть я могу выбрать этот вариант и не стоит обращаться в другие организации? Спасибо.
     
  15. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.746
    Благодарности:
    5.442

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.746
    Благодарности:
    5.442
    Адрес:
    Москва
    Сам подход и схема, всё правильно. Моя оценка адекватности подхода - да, всё правильно. Автоматика, загрузка, да, соответствует, цены средне рыночные. Но, можно обратиться в другие организации и затем сравнить цены.