1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,43оценок: 7

Проект "Байконур". Ракетный котел: от теории к практике

Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем alarin, 25.01.19.

  1. Виктрычч
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    2.420
    Благодарности:
    1.379

    Виктрычч

    Живу здесь

    Виктрычч

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    2.420
    Благодарности:
    1.379
    Да я двумя руками за адекватный контроллер. Возникает вопрос в адекватности реакции этого контроллера на возмущения. И второй. Адекватности реакции на эти возмущения. Пока какая боль...
     
  2. Оксфорд
    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.558
    Благодарности:
    1.885

    Оксфорд

    Живу здесь

    Оксфорд

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.558
    Благодарности:
    1.885
    Адрес:
    Уфа
    Так контроллером смоделировать алгоритм любого термостата плевое дело. Возможностей гораздо больше. Алгоритм адекватный написать-это самая большая задача. А контроллер никак не реагирует, реагирует программа. И никакой программист вам в этом не поможет. Он будет тупо ждать от вас подробных шагов.
     
  3. Виктрычч
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    2.420
    Благодарности:
    1.379

    Виктрычч

    Живу здесь

    Виктрычч

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    2.420
    Благодарности:
    1.379
    Ну само собой. Контроллер просто калькулятор. Он не не ощущает смену направления ветра. Ну пусть на ... .
     
  4. Виктрычч
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    2.420
    Благодарности:
    1.379

    Виктрычч

    Живу здесь

    Виктрычч

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    2.420
    Благодарности:
    1.379
    Уронил температуру райзера до двухсот. Просто проспал. Просто про
     
  5. Оксфорд
    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.558
    Благодарности:
    1.885

    Оксфорд

    Живу здесь

    Оксфорд

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.558
    Благодарности:
    1.885
    Адрес:
    Уфа
    Совсем нет. Как же вы программы пишите?
     
  6. alarin
    Регистрация:
    29.07.16
    Сообщения:
    8.698
    Благодарности:
    3.768

    alarin

    Живу здесь

    alarin

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.16
    Сообщения:
    8.698
    Благодарности:
    3.768
    Адрес:
    Казахстан, Алма-Ата
    В очередной раз "перегорела" термопара ХА, правда в муфельной печи. Если переложить, работу муфеля на работу котла, то ТП хватает в среднем на 2 месяца работы. И это с учетом того, что ТП закрыта керамическим чехлом. В ТП окисляется одна их проволочек. С виду ТП вроде целая, но прибор показывает обрыв ТП. При небольшом усилии проволочка разваливается, причем сам спай вполне нормальный. При ремонте ТП следует всю зону, подвергшуюся окислению удалить и варить ТП на "свежих" проволочках. Технология на мой взгляд наилучшая такая. Берем АКБ, я в частности использую семерку от УПС. Берем простой карандаш и высвобождаем 10 мм Грифеля. В основание грифеля делаем пару витков монтажного провода и подключаем конец на клему АКБ. Проволочки ТП скручиваем на 2-3 витка отступаем те же 10 мм и вокруг обеих проволочек делаем те же 2-3 витка провода монтажного. и соединяем его с другой клемой АКБ. На кончик ТП либо грифеля наносим небольшую каплю любой "мягкой" смазки, например Литол. Аккуратно и мягко касаемся концом ТП грифеля. Смотрим, как раскаляются грифель и проволочки и на последних образуется шарик расплава. Все, ТП готова, снимаем монтажный провод и ТП готова.
    ПС вместо карандаша можно использовать старую графитовую щетку, но надо сделать углубление, в которое капнуть каплю масла. И на щетке все же великоват ток, с первого раза может не получиться...
     
  7. Сергей247
    Регистрация:
    30.04.12
    Сообщения:
    6.242
    Благодарности:
    1.898

    Сергей247

    Живу здесь

    Сергей247

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.12
    Сообщения:
    6.242
    Благодарности:
    1.898
    Адрес:
    Минск
    В любой батарейке графитовый электрод.
     
  8. arsenty
    Регистрация:
    15.01.15
    Сообщения:
    3.178
    Благодарности:
    1.129

    arsenty

    Живу здесь

    arsenty

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.01.15
    Сообщения:
    3.178
    Благодарности:
    1.129
    Есть предложение для питания щепой печи добавить ОТРАБОТКУ.(масло б\у) Подача шнеком из бункера и плюс трубка от бочки с ойлом в шнек. Подача ойла в шнек насосом дозатором. Зелёным цветом обозначены электроприводы. Синим насос-дозатор. Ржавым бочка ойла. В подробности не вдаюсь их очень много .
     

    Вложения:

    • 2021-10-13_030940.png
  9. Сергей247
    Регистрация:
    30.04.12
    Сообщения:
    6.242
    Благодарности:
    1.898

    Сергей247

    Живу здесь

    Сергей247

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.12
    Сообщения:
    6.242
    Благодарности:
    1.898
    Адрес:
    Минск
  10. alarin
    Регистрация:
    29.07.16
    Сообщения:
    8.698
    Благодарности:
    3.768

    alarin

    Живу здесь

    alarin

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.16
    Сообщения:
    8.698
    Благодарности:
    3.768
    Адрес:
    Казахстан, Алма-Ата
    Очень дельное предложение. Отработка весьма "облагораживает" щепопилку, особливо сыровастую. Да и сухую тоже модернизирует. Опять же утилизация отходов...Как это работает:
    Опилка имеет очень большую поверхность и малый объем частицы. При быстром помещении сухой опилки в горячую камеру происходит взрывной пиролиз, а при наличии воздуха и не пиролиз, а вполне себе пламенный привет морде лица. Масляная пленка предохраняет от этого явления в силу большей термостойкости масла. Опилка "жарится" в масле аки картошка, взрывного выброса не происходит, все горит чинно и благородно. На сырой опилке, другой эффект, здесь опилка пытается впасть в тление, выделяя малогорючие пары, которые душат весь процесс. Опять же опилка в насыпи - теплоизолятор, а следовательно вся укуча не могет прогреться до нормального режима. Масло в этом случае попадает в пары и делает их горючими до высыхания массы опилок, а потом получается пункт первый. Короче говоря Опилки в масле- отличное топливо, да и Джоулей имеют значительно больше. В общем добавка порядка 10% отработки весьма пользительна для процесса.
    ПС опилка отлично адсорбирует масло и имеет по нему значительную поглотительную способность. При этом у опилки пропадает тенденция к слеживаемости, а у масла пачкающаяся способность. А шнек получает в некотором роде смазку улучшая его крутяще-вертящие способности и уменьшая износ...
     
  11. arsenty
    Регистрация:
    15.01.15
    Сообщения:
    3.178
    Благодарности:
    1.129

    arsenty

    Живу здесь

    arsenty

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.01.15
    Сообщения:
    3.178
    Благодарности:
    1.129
    Это уже было откатано ранее для изготовления *сосисок-ойл* ,писал об этом ранее. Просто никто ещё не понимал сути ранее этому предлогу. Не успели только схему дробленки (пластика) с опилками откатать. Тоже примерно самое по виду, но дороже по набору оборудования.
     
  12. Сергей247
    Регистрация:
    30.04.12
    Сообщения:
    6.242
    Благодарности:
    1.898

    Сергей247

    Живу здесь

    Сергей247

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.12
    Сообщения:
    6.242
    Благодарности:
    1.898
    Адрес:
    Минск
    "Работать то будет!" (с) Вопрос в близости ойла к шнеку в случае форс-мажора.
     
  13. alarin
    Регистрация:
    29.07.16
    Сообщения:
    8.698
    Благодарности:
    3.768

    alarin

    Живу здесь

    alarin

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.16
    Сообщения:
    8.698
    Благодарности:
    3.768
    Адрес:
    Казахстан, Алма-Ата
    Пора уже ставить "Работать то будет!"(ТМ). Мазуту вообще внутри шнека подавать, ибо полый, а щепилки "смазывать через дыртвочки в оном. Поскольку в "проекте" горение в топливнике как таковое отсутствует, то форс мажор на ум приходит только один, образование паровоздушной горючей смеси в случае "затыкания" дымоудаления. Для этого случая вводной воздушный распределитель следует продумать и сконструировать. Ибо простейшая поддувальная дверка не канает в принципе. Кстати сия часть исключительна "железистая", а потому весьма по зубам адептам резца и фрезы. Ну, и "повариватели" -"болгарины" тоже справятся, вместо созидания водяной рубашки. ...:)]. По сути к обычным поворотным шиберам следует подумать схему однонаправленности и возможно пламегашения. Т е некий тамбур, в котором ПВС и закончит свое злодейство. Ну это ИМХО, другие мнения весьма. приветствуются...
     
  14. Сергей247
    Регистрация:
    30.04.12
    Сообщения:
    6.242
    Благодарности:
    1.898

    Сергей247

    Живу здесь

    Сергей247

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.12
    Сообщения:
    6.242
    Благодарности:
    1.898
    Адрес:
    Минск
    Просто на бумаге. :) Порой практическое пользование убивает такие хорошие начинания...
     
  15. alarin
    Регистрация:
    29.07.16
    Сообщения:
    8.698
    Благодарности:
    3.768

    alarin

    Живу здесь

    alarin

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.16
    Сообщения:
    8.698
    Благодарности:
    3.768
    Адрес:
    Казахстан, Алма-Ата
    Что есть, то есть. Ордунга не хватает. Даже на классической ракете типа Протона умудряются горизонты попутать...и повернуть по стрелке в другую сторону. :)]