1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 41

Дача есть. Строю ПМЖ. Часть четвёртая

Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Федро, 26.01.19.

  1. Федро
    Регистрация:
    20.04.11
    Сообщения:
    8.365
    Благодарности:
    38.340

    Федро

    Живу здесь

    Федро

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.04.11
    Сообщения:
    8.365
    Благодарности:
    38.340
    Адрес:
    Конаково, Тверская губерния!
    Привет Сергей!
    У меня коротенькие куски замоноличены, до 5 метров.
    Основные трассы в УШП идут, в твоей трубе, ПНД-32! :hndshk:.
    Так что пропихнемся как нибудь?
    Пылесос мог и удлинить, шланг тоненький с другой стороны в гофру протолкнуть, или еще какой колхоз сгородить.
    То что протяжки у меня сгнили, к гадалке не ходи.
    Вот летом и посмотрим.
    И напишем потом сюда.
    Только вот гофра у меня кажись 25-я, а может и ошибаюсь.

    Мне ж штробить надо маленькие кусочки совсем.
    От выходов из стены к коробкам и розеткам.
    Не хочу провода до штукатурки раскидывать.
    Синяк какой-то шарахается по участкам, проводку у двух соседей сдернул.
    Мужики ловят, но пока не прибили.
    Так что под замками и с окнами спокойней будет, тем более можно будет кусками делать.
    Прокинуть и замазать сразу.

    Да не верю я никому, тем более здесь и сейчас.
    Потому и выбираю премиальный сегмент профиля.
    Рехау Брилльянт, пусть и дороже.
    Буржуй не дурак!
    Которому все мало, он с премиум профиля тянуть не будет.
    ИМХО конечно, может там уже наши шуруют?
    Ты лучше расскажи, стекла простые брал или триплексы, и фуру усиленную или обыкновенную?
    Тебе проще, ты живешь там постоянно.

    Работа расслабиться не дает.
    Сейчас анализ продаж кетчупов и майонезов делаю по сетям, все смешалось в голове.
    Калева конечно.
    :)]
    Поправил!
    :hndshk:
    Сибаса с дорадо попробую обязательно.
    Щепа у меня от яблонь.
    Много попилил их.
    Веточки сливовые и вишневые кладу еще.
    Про травку не совсем понял.
    На решетку травку класть и на нее рыбу?
    Я чтоб не прилипала на яблоневые веточки кладу.
    А траву какую выбирать?
    У меня одуваны и клевер.
    Больше не растет ничего.
     
  2. Бониклэнд
    Регистрация:
    27.08.13
    Сообщения:
    1.466
    Благодарности:
    3.653

    Бониклэнд

    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.

    Бониклэнд

    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.

    Регистрация:
    27.08.13
    Сообщения:
    1.466
    Благодарности:
    3.653
    Адрес:
    Москва
    Форельку опять же можно. Карпа если нравиться.

    Ольховую спробуй. Смачивать надобно ее перед процессом.

    Да, так. Аромату дает рыбе и не прилипает к решетке

    Я осоку беру с берега пруда. Наверное еще что-то можно попробывать.
    Одуваны не надо кмк.
     
  3. Stanosh
    Регистрация:
    31.10.12
    Сообщения:
    2.492
    Благодарности:
    16.953

    Stanosh

    Спокойствие! Только спокойствие!

    Stanosh

    Спокойствие! Только спокойствие!

    Регистрация:
    31.10.12
    Сообщения:
    2.492
    Благодарности:
    16.953
    Адрес:
    Москва
    Стекла обычные, пакет 2х камерный, с тремя стеклами. Кстати, пакет дорогой, со шпросами внутри. Угораздило меня разбить наружное стекло однажды на балконной двери. Договорился с заводом, снял пакет, отвез им разбитый, они переклеили стекло, через несколько дней с оказией сами привезли, вставили на место, отрегулировали. Это так, кейс хозяйке на заметку...

    Фурнитуру брал обычную зигению. Механизмы работают четко, правда редко. Самый ходовой механизм - выход из кухни на террасу. Но и он живой пока. Только пришлось пролить их все вэдэшкой после штукатурки - пылищи было много, она была везде. А усиление обеспечивается пультовой охраной)
     
  4. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.351
    Благодарности:
    23.878

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.351
    Благодарности:
    23.878
    Все вот эти провода протягивал без протяжки. Протяжку сразу вытаскиваю.
    DSC_0095.JPG
    Одно условие - кончик кабеля не должен иметь углов. Поэтому у плоского кабеля срезаю уголки, а круглый затачиваю, как карашдаш.
     
  5. DS1970
    Регистрация:
    31.03.10
    Сообщения:
    2.876
    Благодарности:
    8.000

    DS1970

    Живу здесь

    DS1970

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.03.10
    Сообщения:
    2.876
    Благодарности:
    8.000
    Адрес:
    Тольятти
    @Федро, по поводу окон я тебе так скажу: все эти суперпремиум - маркетинговая разводка. Разница с бюджетным сегментом по теплотехническим и прочностным характеристикам не в разы, а на проценты.
    Относительно триплекса: всё же семь раз отмерь. Чем тяжелее створка - тем быстрее она провиснет. А провиснет она обязательно, рупь за сто. И повезёшь ты регулировщика из города.
    Балконная дверь. То же самое: чем тяжелее - тем быстрее заскребёт по полу. Думай, Аналитик, думай ;)
     
  6. Федро
    Регистрация:
    20.04.11
    Сообщения:
    8.365
    Благодарности:
    38.340

    Федро

    Живу здесь

    Федро

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.04.11
    Сообщения:
    8.365
    Благодарности:
    38.340
    Адрес:
    Конаково, Тверская губерния!
    Позволь не согласиться с тобой.
    Суперпремиум и выглядит как суперпремиум.
    Доплата за профиль не такая уж и большая. чтоб красотой жертвовать.
    Крышу свою вспоминаю, к ней надо только красивые окна ставить.
    А то у Зодчего вдохновения не будет, ставни ваять!
    Прикинул добавку по весу на стекло и триплекс.
    Вышло 50 грамм на створку.
    А поскольку у меня створки совсем малепусенькие и до критических размеров совсем не дотягивают, то получается, что нагрузка на фурнитуру будет в штатном режиме.
    Можно даже сказать, в щадящем.
    Про балконную дверь уже писал.
    Не хочу ее у оконщиков заказывать.
    Будет входная пластиковая стоять.
    Тут Андрей (a991ru) идею дал.
    Не усиливать окна а поставить обычные, без триплекса и противовзломной фурнитуры, а потом рольставни поставить.

    Вот это обкумекать надо.
    Потому как все эти навороты ценник раза в полтора накручивают, если не больше.

    Ты бы лучше, чем последние перья с плеши дергать, помог бы советом вот в этом вопросе.

    Ну возьму я пару бухт ВВГнг 3 х 2,5 и бухту ВВГнг 3 х 1,5.
    Броню возьму ВБбШв 3х6 метров 20.
    Розеток пару накладных, времянки сделать.
    Автоматы на 16А и на 10А на времянки воткнуть.
    Дальше чего еще брать?
    Линий будет не меньше 10 на автоматы идти.
    Это те что на 2,5 мм2.
    Может сразу их и взять?
    Штуки 3 на свет 10А?

    Может еще кто с советом подтянется?
     
  7. nipfor
    Регистрация:
    17.09.14
    Сообщения:
    3.252
    Благодарности:
    4.087

    nipfor

    Живу здесь

    nipfor

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.09.14
    Сообщения:
    3.252
    Благодарности:
    4.087
    @Федро, щиток сразу можно взять большой, а лучше два. Каждый по 54 модуля. Ведь наверняка потом в голову всякая автоматика полезет :)
    Посмотрите tekfor или keaz. Выглядят красиво, комплектация хорошая. Кстати если будете их ставить до штукатурки, то можно будет утопить их в стене. Геморно, зато потом глаз будет только радоваться, вместо внешних гробов.
     
  8. nipfor
    Регистрация:
    17.09.14
    Сообщения:
    3.252
    Благодарности:
    4.087

    nipfor

    Живу здесь

    nipfor

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.09.14
    Сообщения:
    3.252
    Благодарности:
    4.087
    @nipfor, гильзы ГМЛ, чтобы провода соединять, инструмент для опрессовки, термоусадку, подрозетники.
     
  9. kurtlipin
    Регистрация:
    20.10.16
    Сообщения:
    177
    Благодарности:
    221

    kurtlipin

    Живу здесь

    kurtlipin

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.16
    Сообщения:
    177
    Благодарности:
    221
    Адрес:
    Республика Коми
    @nipfor, а если опрессовку делать (сечение провода 2.5), нормально влезают три гильзы в стандартный подрозетник? Или лучше выбрать углубленный подрозетник?
     
  10. nipfor
    Регистрация:
    17.09.14
    Сообщения:
    3.252
    Благодарности:
    4.087

    nipfor

    Живу здесь

    nipfor

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.09.14
    Сообщения:
    3.252
    Благодарности:
    4.087
    Подрозетники с глубиной меньше 60мм лучше вообще не брать. Это мое мнение)
    Если будете тянуть кабель по гофре, то купите протяжку, например нейлоновую от DKC, они продаются длиной от 5 до 30 метров с шагом 5 метров. Стоят не дорого, зато работа с протяжкой просто одно удовольствие.
    Кто хочет еще получить большее удовольствие от прокладки электрики, вместо ВВГ, купите LAPP KABEL X05VV-F 3G1.5 и LAPP KABEL X05VV-F 3G2.5. Немцы в России делают. Кабель пятого класса гибкости, многожильный. Удобнее будет монтаж вести в подрозетниках и распред коробках.

    В августе 2018 3G2,5 стоил по 78р за п/м+НДС, 3G1,5 по 48р за п/м+НДС. При заказе от 14 тыс доставка по России была бесплатной.
     

    Вложения:

  11. nipfor
    Регистрация:
    17.09.14
    Сообщения:
    3.252
    Благодарности:
    4.087

    nipfor

    Живу здесь

    nipfor

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.09.14
    Сообщения:
    3.252
    Благодарности:
    4.087
    Ну и еще лайфхак, на тряпочку чуток смазки типа остендорф и чрз нее пропускаем кабель на входе в канал :)
     
  12. DS1970
    Регистрация:
    31.03.10
    Сообщения:
    2.876
    Благодарности:
    8.000

    DS1970

    Живу здесь

    DS1970

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.03.10
    Сообщения:
    2.876
    Благодарности:
    8.000
    Адрес:
    Тольятти
     
  13. СтарыйСержант
    Регистрация:
    16.10.13
    Сообщения:
    644
    Благодарности:
    3.751

    СтарыйСержант

    Живу здесь

    СтарыйСержант

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.10.13
    Сообщения:
    644
    Благодарности:
    3.751
    Адрес:
    Москва
    Можно купить самые дешевые временные выключатели (у меня продолговатые были, с кнопочкой по середине, в подрозетник помещаются), и временные патроны дешевые для временных ламп. И запас дешевых лампочек, которые по ходу стройки бьются и перегорают. После стройки - все на выкидку (или в сараюху :))
    Если самому провода расключать, тогда надо инструментом обзавестись, для зачистки. Очень жизнь облегчает. У меня уже целый ящик собрался всякого красно-сине-желтого инструмента.
    А вот щиток очень не советую самому собирать. Профи это сделает лучше: он знает 1) что там должно быть, 2) какого качества и 3) в какой последовательности это все соединено. Да, это некоторых денег стоит, зато у тебя душа будет спокойна. И глядеть на такой щиток будет приятно. Кстати, я поначалу думал, что сам смогу. А посмотрел на результат работы моего электрика, пошел прятать свой диплом подальше)
     
  14. DS1970
    Регистрация:
    31.03.10
    Сообщения:
    2.876
    Благодарности:
    8.000

    DS1970

    Живу здесь

    DS1970

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.03.10
    Сообщения:
    2.876
    Благодарности:
    8.000
    Адрес:
    Тольятти
    @Федро, за электрику так скажу: бери только необходимое. Хрен с ним, с кэшбэком, не последний в твоей жизни. То, что ты присмотрел - необходимый минимум. Подрозетники можно взять, они оптом недорого, упаковки разные: и на 50, и на 300 штук, выбирай, сколь нужно. УЗО точно лишним не будет, как пожарное, так и мокрое.
     
  15. Бониклэнд
    Регистрация:
    27.08.13
    Сообщения:
    1.466
    Благодарности:
    3.653

    Бониклэнд

    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.

    Бониклэнд

    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.

    Регистрация:
    27.08.13
    Сообщения:
    1.466
    Благодарности:
    3.653
    Адрес:
    Москва
    Надо электросхему нарисовать где что будет и сколько. 380 или 220. Заземление.
    Сколько щитков и где. Щитки ABB металлические, размеры определяет схема.
    Определиться с номенклатурой изделий и количеством. Потом ехать закупать.
    Чего не хватит - докупишь по ходу пьесы.
    Останется лишнее - сдашь продавцу (если можно, например в Леруа по чеку), на авито или в конфе:
    https://forum.auto.ru/housingbs/
    Вот это и есть основной совет. :)

    Возьми NYM гостовский от производителя СевКабель. Можно муровать в стену без всякой гофры.

    Определись УЗО+автоматы или дифавтоматы. Я себе выбрал первое.