    Соглашусь, но возможно мнений, относящихся к одной концепции будет больше, что позволит понять в каком направлении двигаться.
     
  2. JuniorKLIMKRD
    Регистрация:
    16.02.17
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    20

    JuniorKLIMKRD

    Живу здесь

    JuniorKLIMKRD

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.17
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    20
    ТЗ это два этажа, на каждом этаже ТП + радиаторы (около 14 шт, точно не помню) и все! Я не прошу рассчитывать теплопотери и углубляться в правильности выбора именно отопительных приборов, вопрос стоит имеет ли право на жизнь система без коммутационных модулей стоимостью в 100 т. р., сервоприводов в 120 т. р. и т. д. Если стоит вопрос готов ли я самостоятельно поднять свою попу и нажать кнопки на котле для снижения температуры теплоносителя, чтобы не устанавливать погода зависимую автоматику, то готов и т. д.
     
  3. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.654
    Благодарности:
    19.253

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.654
    Благодарности:
    19.253
    Адрес:
    Донецк
    Чтобы не бродить как ёжики в тумане, ТЗ и регион.
     
  4. JuniorKLIMKRD
    Регистрация:
    16.02.17
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    20

    JuniorKLIMKRD

    Живу здесь

    JuniorKLIMKRD

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.17
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    20
    Регион Краснодар

    Если не трудно, чтобы не указывать ненужную информацию, укажите шаблон для ТЗ, чтобы я по пунктам мог дать ответ.
     
  5. Бриг62
    Регистрация:
    05.05.08
    Сообщения:
    3.068
    Благодарности:
    1.605

    Бриг62

    Живу здесь

    Бриг62

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.08
    Сообщения:
    3.068
    Благодарности:
    1.605
    Адрес:
    Россия
    Про принципиальную схему отопления. На которой показано как вся эта куча железяк, которая перечислена в спецификации, друг к другу должна быть подключена, по замыслу автора проекта. Тогда может быть вам подскажут, что из этого можно убрать, или как дешевле добиться близкого эффекта.
    Хотя если у вас котлы по 140 рублей, то что тут говорить? Трубы медные, и тд. Вам правильно выще написали. Ищите исполнителей более низкого уровня. Вникайте в теорию. Сами их контролируйте. Сейчас у вас так сказать по потолку.
     
  6. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.654
    Благодарности:
    19.253

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.654
    Благодарности:
    19.253
    Адрес:
    Донецк
    :cool::super: Под такое ТЗ это ещё мало денег заявили.
     
  7. Бриг62
    Регистрация:
    05.05.08
    Сообщения:
    3.068
    Благодарности:
    1.605

    Бриг62

    Живу здесь

    Бриг62

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.08
    Сообщения:
    3.068
    Благодарности:
    1.605
    Адрес:
    Россия
    Конечно имеет. И еще как! При большом желании и с естественной циркуляцией можно сделать. Была же жизнь до внедрения бытовых циркуляционных насосов.
     
  8. JuniorKLIMKRD
    Регистрация:
    16.02.17
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    20

    JuniorKLIMKRD

    Живу здесь

    JuniorKLIMKRD

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.17
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    20
    Естественно только исполнитель знает, как и к чему эта куча железяк будет подключаться, мне эту информацию никто не доводит. Человек приехал на объект, осмотрел помещения, взял проект и произвел свои выводы, я даже не видел тепловой расчет, тем более схему подключения всех этих железяк. Я думаю любой из Вас предоставит подобную информацию заказчику о тепловом расчете и принципиальной схеме, только после подписания договора о сотрудничестве и получения предоплаты.
     
  9. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.654
    Благодарности:
    19.253

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.654
    Благодарности:
    19.253
    Адрес:
    Донецк
    Ну вот "засада" №1 с какого перепугу ТП в Краснодаре не справляются с тепло потерями? У Вас там что домик из картона? :faq:Расчёт тепло потерь приведите, на его основе выбирается котёл и остальное оборудование.
     
  10. Бриг62
    Регистрация:
    05.05.08
    Сообщения:
    3.068
    Благодарности:
    1.605

    Бриг62

    Живу здесь

    Бриг62

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.08
    Сообщения:
    3.068
    Благодарности:
    1.605
    Адрес:
    Россия
    Проектировщик сделает это за отдельные, сравнительно небольшие деньги.
    Потом с этим проектом можно устраивать тендер среди монтажников.
    Вы проект дома покупали сразу с договором на материалы и монтаж?
     
  11. JuniorKLIMKRD
    Регистрация:
    16.02.17
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    20

    JuniorKLIMKRD

    Живу здесь

    JuniorKLIMKRD

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.17
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    20
    Вот к тому тема и появилась, чтобы я мог сказать исполнителю, уберите мне электронные штучки по максимуму и смета уже на кругленькую сумму снизится. Вопрос и стоял, что можно вычеркнуть из того, без чего можно прожить. Понятно, что сейчас пойдут фразы, что можно прожить без всего этого, а можно и дрова в гостиной жечь, но прошу без перегибания...
     
  12. JuniorKLIMKRD
    Регистрация:
    16.02.17
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    20

    JuniorKLIMKRD

    Живу здесь

    JuniorKLIMKRD

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.17
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    20
    Стены кирпичные, кирпич забутовочный, кладка в 1.5 кирпича, т. е. 380 мм и в дальнейшем планируется утепление фасада 5 см минваты, либо пенопласта и оштукатуривание. Теплового расчета у меня нет, он у мастера, мне его он не предоставил. Указал лишь на то, что панорамные окна очень много несут теплопотерь, из-за чего и получился такой результат.
     
  13. Бриг62
    Регистрация:
    05.05.08
    Сообщения:
    3.068
    Благодарности:
    1.605

    Бриг62

    Живу здесь

    Бриг62

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.08
    Сообщения:
    3.068
    Благодарности:
    1.605
    Адрес:
    Россия
    Электронные штучки управляют смесительными узлами скорее всего. Можно и руками головки крутить. Все это вот так сложно говорить. Что они там задумали? Что от чего запитывать? Не видя проекта это гадание.
     
  14. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.654
    Благодарности:
    19.253

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.654
    Благодарности:
    19.253
    Адрес:
    Донецк
    :super::)]
    Ну и...
    "?" кто будет считать? сейчас то вопрос стоит, а нужны ли внутрипольные конвекторы с кулерами, которые имеют свойство шуметь ночью.
     
  15. JuniorKLIMKRD
    Регистрация:
    16.02.17
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    20

    JuniorKLIMKRD

    Живу здесь

    JuniorKLIMKRD

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.17
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    20
    Конвекторы без кулеров, так что шума нет. А вы думаете, что в Краснодаре погода как в Майями? Конкретно эту неделю +10 +12, но бывает и -10 и даже -20. На сколько мне известно ТП не является отопительным прибором, а окна это источник потерь, который нужно отсекать. Вот сколько ТП дает ватт тепла с 1-го м2, ну наверное от 50 до 70 вт в зависимости от покрытия и температуры ТП. Если даже посчитать по усредненным значениям 1 кВт на 10 м2, то получается, что гостиная 35 м2 потребует 3.5 кВт тепла, а ТП на такой площади выдаст 1.75 - 2.4 кВт, а что делать с остальным? В той же гостиной у меня 2 окна: одно 2.7м на 3.6м, второе 2.7м на 2м, которые будут забирать тепло.
     

    Вложения: