1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Вариант устройства котельной и СО дома 190 м2

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем JuniorKLIMKRD, 02.02.19.

  1. Бриг62
    Регистрация:
    05.05.08
    Сообщения:
    2.980
    Благодарности:
    1.557

    Бриг62

    Живу здесь

    Бриг62

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.08
    Сообщения:
    2.980
    Благодарности:
    1.557
    Адрес:
    Россия
    Тоже попросил на 100 рублей смету удешевить.
     
  2. Viktori5757
    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    1.496
    Благодарности:
    936

    Viktori5757

    Живу здесь

    Viktori5757

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    1.496
    Благодарности:
    936
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @JuniorKLIMKRD, вашу смету можно уменьшить тысяч так на 200-300, убрав каскадное и погодное регулирование и смесительные группы с сервоприводами поворотного типа. Вместо этого купить 2 смесительные термостатические группы. Вместо двух котлов по 24 кВт. один на 36 кВт. Но в итоге получите кирпич с ручным регулированием. Вам решать.
     
  3. dumax
    Регистрация:
    29.07.14
    Сообщения:
    1.904
    Благодарности:
    4.766

    dumax

    Живу здесь

    dumax

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.14
    Сообщения:
    1.904
    Благодарности:
    4.766
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Смело, так сказать, широкими мазками берете:)] СО за 1,5 с ручным регулированием можно сделать только если из вредительства.
    Возьму еще шире - смету можно урезать напополам точно, получив на выходе адекватную термостатируемую систему отопления. А можно и еще урезать.
    Только у заказчика должно быть понимание, что он хочет и что получает.
    Ну и котельная будет грустная, без лишних лампочек и рычажков, многих это огорчает до невозможности:)]
    Причем как заказчиков, так и проектировщиков.
    Интерес вторых сделать побогаче понятен, интерес же конечного пользователя к чрезвычайно утилитарной, по сути, системе, считаю болезненным, уж простите. Хорошая котельная - это в которой пыльно от времени, потому что нет повода туда зайти.
    А проектировщики лоботрясы вообще не хотят мозгами шевелить, напихивают в проекты дичь, которую можно выкинуть и заменить на что то дешевле и надежнее, и чем больше бюджет, тем больше этот цирк напоминает дурку.
    Нету художников от отоплению, способных на минимуме электроники делать красивые со всех смыслах системы. Пусть и за большие деньги.
    Но нету их потому, что заказчик с деньгами редко когда с художником пересекается, вокруг денег другие достойные доны трутся и на себя удар принимают:)]
    Достойные доны, кушающие подряды с миллионными сметами, с таким мнением, конечно, не согласятся, и будут бить друг друга пятками в грудь, мол, без ведра электроники и корзины электроприводов, получится только каменный век, кирпичи, ручное регулирование, тлен и печаль:)]
     
  4. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.836
    Благодарности:
    5.094

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.836
    Благодарности:
    5.094
    Адрес:
    Россия
    Можно фото в студию?...ну или описание хотя б?
     
  5. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.632
    Благодарности:
    19.234

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.632
    Благодарности:
    19.234
    Адрес:
    Донецк
    :faq: для автора приводил в этой теме, желающие могут посмотреть ссылки в тексте темы или открыть "изо галерею" и в начале темы 2..3 страница найти.
     
  6. БатькаОлег
    Регистрация:
    13.01.13
    Сообщения:
    571
    Благодарности:
    700

    БатькаОлег

    Живу здесь

    БатькаОлег

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.01.13
    Сообщения:
    571
    Благодарности:
    700
    Адрес:
    Волгодонск
    У меня общая площадь около 190м.кв. Все материалы в пределах 200 т. р. Работа стоит примерно до 100 т. р. Результат: котёл (24 Кв.) работает сейчас процентов на 10, в доме плюс 15 всю зиму, Рост. обл. Все трубы в полу, всё эстетично и современно, радиаторы панельные. Всё работает как часы. По уровню качество-цена-надёжность. Труба Валтек МП16 около 40 р. за метр, мог бы за 20р. взять и всё бы так же работало бы, котёл протерм Пантера, процентов на 20-40 дороже Ягуара, а Ягуар работает годами у многих и проверен годами. Т. е. всё не самое дешёвое и далеко не обноразовое и работает как часы, управлять и обслуживать почти не требуется. Что ещё нужно нормальному человеку? Вот фото котельной.
    Краснодарский край это не Якутия, о каких двух котлах на 24 или даже одном на 36 может идти речь? Так и хочется сказать, ребята, да вы тут белины объелись! Хватит нас разводить.
    Раз в неделю спускаюсь и нажимаю на табло несколько раз пальцем, никаких сервоприводов.
     

    Вложения:

    • 20180605_162550.jpg
    • P1090262.JPG
    Последнее редактирование модератором: 24.02.19
  7. Firemuster
    Регистрация:
    15.11.15
    Сообщения:
    1.507
    Благодарности:
    767

    Firemuster

    Живу здесь

    Firemuster

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.11.15
    Сообщения:
    1.507
    Благодарности:
    767
    Ну тоже не надо перегибать, ТС хочет весь дом с теплым полом и запитать ПВУ, совсем из ничего такую систему не сваять.
    Другое дело, что смета должна строиться на расчетных данных. А их никто не делал эти расчеты, и в 9 из 10 случаев не делает.
     
  8. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.098
    Благодарности:
    9.534

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.098
    Благодарности:
    9.534
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вы поймите и гранта и бентли перемещаются по шоссе, просто с разным уровнем комфорта и расходами и задачами.
     
  9. JuniorKLIMKRD
    Регистрация:
    16.02.17
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    20

    JuniorKLIMKRD

    Живу здесь

    JuniorKLIMKRD

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.17
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    20
    А что значит запитать ПВУ? Какое ПВУ имеет отношение к смете на отопление.

    Тут Вы правы, но все же и палку перегибать не стоит со стороны тех, кто "рассчитывает" системы отопления. Если говорить о моем случает, то я не подъезжал к дому на мерседесе и четко обозначил свой бюджет, а получилось на оборот.
    Все проблемы от того, что в нашей стране привыкли наживаться, а не честно зарабатывать...
     
  10. Firemuster
    Регистрация:
    15.11.15
    Сообщения:
    1.507
    Благодарности:
    767

    Firemuster

    Живу здесь

    Firemuster

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.11.15
    Сообщения:
    1.507
    Благодарности:
    767
    @JuniorKLIMKRD
    ПВУ при том что воздух зимой надо нагревать, а рекуператор не возвращает 100%, кроме того вытяжки из санузлов, котельной и кухни не пропускаются через рекуператор, по отечественным нормам. Короче зимой ПВУ нуждается в тепле. Имея супер-пупер котельную греть электричеством глупо.
    Я вижу что Вам нужна помощь, потому что с таким настроем Вас в любом случае обманут. Расчет, без кавычек, это чистая физика, а не маркетинг. Наилучшим решением будет конечно заказать именно проект, а потом уже по нему можно делать сметы с материалами разного класса и сравнивать.
    С уважением.