1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Самодельный ИБП - 2

Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем VoronNew, 30.01.19.

  1. user343
    Регистрация:
    14.11.10
    Сообщения:
    4.687
    Благодарности:
    1.917

    user343

    Кедросажатель

    user343

    Кедросажатель

    Регистрация:
    14.11.10
    Сообщения:
    4.687
    Благодарности:
    1.917
    Адрес:
    Мензелинск
    При однополярной модуляции (режим такой есть у EG8010, активен по умолчанию) несущая частота 23 кГц "дёргается" только одним полумостом, а другой меандр 50 Гц переключает.
    https://www.forumhouse.ru/posts/14834096/
     
  2. Tomson2010
    Регистрация:
    19.07.13
    Сообщения:
    294
    Благодарности:
    161

    Tomson2010

    Живу здесь

    Tomson2010

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.13
    Сообщения:
    294
    Благодарности:
    161
    Адрес:
    Новосибирск
    Это дроссель. Система 24В лифер, ток х. х. инвертора 0,47А 12,5 Вт. Инвертор почти такой же только на 3000ВА, синус чистый, от нагрузки не меняется
     

    Вложения:

    • IMG_0835[1].JPG
  3. Tomson2010
    Регистрация:
    19.07.13
    Сообщения:
    294
    Благодарности:
    161

    Tomson2010

    Живу здесь

    Tomson2010

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.13
    Сообщения:
    294
    Благодарности:
    161
    Адрес:
    Новосибирск
    Совершенно согласен, у меня на 24в стоит стабилизатор на 15В (7815) я использовал плату dc-dc преобразователя (вверх-вниз) для разводки питания драйверов (чтобы в случае чего можно было спокойно переходить на любое питание от 12 до 48В) всегда на выходе 15В
     
  4. Tomson2010
    Регистрация:
    19.07.13
    Сообщения:
    294
    Благодарности:
    161

    Tomson2010

    Живу здесь

    Tomson2010

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.13
    Сообщения:
    294
    Благодарности:
    161
    Адрес:
    Новосибирск
    Ткни осциллографом относительно минуса, сначала на один радиатор, потом на другой - которые на транс выходят, на одном прямоугольники четкие должны быть с частотой 50Гц, на другом -Импульсы с частотой 23кгц, если там или там косячная осциллограмма, скорее всего какой то транзистор косячит, от этого синус корявый. Потому как между Егешкой и транзюками больше ничего нет, а так как Егшку менял - и результат тот же значит - транзюки :) дроссель и транс не причем
     
  5. Tomson2010
    Регистрация:
    19.07.13
    Сообщения:
    294
    Благодарности:
    161

    Tomson2010

    Живу здесь

    Tomson2010

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.13
    Сообщения:
    294
    Благодарности:
    161
    Адрес:
    Новосибирск
    Вот мое чудо :) краткая история: зимой мотал транс на даче, вторичку сделал в два провода по 30мм2 (алюминий) а так как зима, видимо на даче было просаженна сеть 220 (не проверил при замерах) скорее всего вольт до 200. Намотанный транс показал на вторичке 14,9В, для 24 инвертора нужно 13-14В, ладно думаю +- 1В не страшно. Пришла весна, включил батареи, завел инвертор - красота! :) Печаль подкралась неожиданно :) при нагрузке 1100-1300-1800,выходное 220 падало до 200В. Бллллииин..думаю,че за фигня. Снял транс, замерил сеть (в этот раз она была 218) а на выходе у меня! 17В - о! как :) Давай отматывать. Добился напряжения 13,9 и поставил все обратно. И! Радость:) при любой нагрузке - 220 как в сказке :)
    И вот вторая история: Дроссель стоит на радиаторе который режет ШИМ (так правильно!) Он же (радиатор) и греется сильнее при нагрузке, поэтому на него установил термодатчик вентилятора. В обычном режиме сейчас потребление когда включен телик, паяльник, свет, БП - 200Вт - радиаторы- холодные (температуры окружающего воздуха) длительная нагрузка (часов 8). - это исходные данные :)
    И далее начинается загадка: Вдруг - с начало один радиатор нагрелся до сработки вентилятора (45С) прошел час (взял ситуацию под неусыпный контроль)...потом другой - такая же фигня (проходит еще час-два, оба холодные как и должно быть и такими оставались еще день до моего отъезда. Вот и вопрос - что это? барабашки? :))
     

    Вложения:

    • IMG_1478[1].JPG
  6. Setter2
    Регистрация:
    07.04.13
    Сообщения:
    616
    Благодарности:
    227

    Setter2

    Живу здесь

    Setter2

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.13
    Сообщения:
    616
    Благодарности:
    227
    Адрес:
    Волхов
    У меня тоже инвертор 24 в, 3000ВА, работает прекрасно, с током Х. Х. 0.4 А. В том то и дело, что 12 Вольтовый никак не хочет работать нормально.
     
  7. Setter2
    Регистрация:
    07.04.13
    Сообщения:
    616
    Благодарности:
    227

    Setter2

    Живу здесь

    Setter2

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.13
    Сообщения:
    616
    Благодарности:
    227
    Адрес:
    Волхов
    Транзюки тоже менял, все, результат "0".
     
  8. Tomson2010
    Регистрация:
    19.07.13
    Сообщения:
    294
    Благодарности:
    161

    Tomson2010

    Живу здесь

    Tomson2010

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.13
    Сообщения:
    294
    Благодарности:
    161
    Адрес:
    Новосибирск
    У меня 12 В для опытов и ремонта ЕГешек - ровно работает..даже тогда не занаю что еще :)
     
  9. Tomson2010
    Регистрация:
    19.07.13
    Сообщения:
    294
    Благодарности:
    161

    Tomson2010

    Живу здесь

    Tomson2010

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.13
    Сообщения:
    294
    Благодарности:
    161
    Адрес:
    Новосибирск
    Выписал новые Егешки на чипе 8011, пишут вроде как стабильней
     
  10. AlexanderKamin
    Регистрация:
    13.01.19
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    21

    AlexanderKamin

    Живу здесь

    AlexanderKamin

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.01.19
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    21
    Всем привет) слышал, а затем читал, что из ИБП от компа или др. можно собрать повышающий инвертор для автономного бесперебойного электроснабжения от солнечных батарей. Случайно совершенно оказался один "ippon back power pro 500" в моих руках даром, еще один такой же на авито купил за 500 руб сдвумя диффицитными проводами для снятия 220в. Каждый из них, по отзывам ”тянет” не больше 250 ватт, хотя у меня вырубался на конвекторе при 180 ваттах, а на 150 ваттном нагревателе транс грелся ужасно, хотя и тянул его. Но 7 лампочек Led E27(85-100ватт общ.)он тянул без ущерба 12 часов. Вот я и подумал, как с помощью дополнительного навесного оборудования (дроссель,трансформатор, кондер)можно их обьединять для повышения вытягиваемой мощи. Т. е. как ячейки мощности. Может кто сталкивался...?буду признателен за любую информацию и сообщения.
     

    Вложения:

    • 15557003378831477334190.jpg
  11. AlexanderKamin
    Регистрация:
    13.01.19
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    21

    AlexanderKamin

    Живу здесь

    AlexanderKamin

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.01.19
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    21
    Как из ИБП (бесперебойника-ков )собрать повышающий инвертор с 12в или 24в до 220в
    Метки: Добавить метки
    Перестать следить за темой
    1. [​IMG]
      AlexanderKamin
      Живу здесь


      Как из ИБП (бесперебойника-ков )собрать повышающий инвертор с 12в или 24в до 220в
      Всем привет) слышал, а затем читал, что из ИБП от компа или др. можно собрать повышающий инвертор для автономного бесперебойного электроснабжения от солнечных батарей. Случайно совершенно оказался один "ippon back power pro 500" в моих руках даром, еще один такой же на авито купил за 500 руб сдвумя диффицитными проводами для снятия 220в. Каждый из них, по отзывам ”тянет” не больше 250 ватт, хотя у меня вырубался на конвекторе при 180 ваттах, а на 150 ваттном нагревателе транс грелся ужасно, хотя и тянул его. Но 7 лампочек Led E27(85-100ватт общ.)он тянул без ущерба 12 часов. Вот я и подумал, как с помощью дополнительного навесного оборудования (дроссель,трансформатор, кондер)можно их обьединять для повышения вытягиваемой мощи. Т. е. как ячейки мощности. Может кто сталкивался...?буду признателен за любую информацию и сообщения.
    2. https://www.forumhouse.ru/attachments/6479680/
     
    Последнее редактирование: 21.04.19
  12. VoronNew
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.641
    Благодарности:
    6.924

    VoronNew

    Живу здесь

    VoronNew

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.641
    Благодарности:
    6.924
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @AlexanderKamin, эти иппоны мало того что имеют на выходе "аппроксимированную синусоиду" так ещё и греются даже на холостом ходу. я видел целый офис где в таких ИБП лет через 6 работы пластик просто рассыпался.
    Штатно они НЕ предназначены для длительной работы и народ на место штатного АКБ ставит мощный вентиль для продувки.
     
  13. Tomson2010
    Регистрация:
    19.07.13
    Сообщения:
    294
    Благодарности:
    161

    Tomson2010

    Живу здесь

    Tomson2010

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.13
    Сообщения:
    294
    Благодарности:
    161
    Адрес:
    Новосибирск
    Пройденная тема :) у меня их десяток, после различных опытов (в начале постройки СЭС) тоже замарачивался, но больше чем лампочки и даже комп от них питать ресурсно-убыточно. Минимум - это внешние аккумы, максимум что можно сделать - новый трансформатор, но все равно потери на нем дикие, у 500-700 Ватт них - максимум 30-40А в пике, а это 400-600 ватт дальше - утюг трансформатор. Все эти УПСы сжирают на преобразование без нагрузки 4-6А. Поэтому пустил их на запчасти :) А инвертор уж если подбирать то сначала рассчитать постоянную и предполагаемую нагрузку, а потом уж в магазин :) либо собирать самому (как я например :))
     
  14. Tomson2010
    Регистрация:
    19.07.13
    Сообщения:
    294
    Благодарности:
    161

    Tomson2010

    Живу здесь

    Tomson2010

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.13
    Сообщения:
    294
    Благодарности:
    161
    Адрес:
    Новосибирск
    А потом подойдет очередь синуса :) а потом разобраться в химии аккумов :) и т. д. и т. п. :)
     
  15. Tomson2010
    Регистрация:
    19.07.13
    Сообщения:
    294
    Благодарности:
    161

    Tomson2010

    Живу здесь

    Tomson2010

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.13
    Сообщения:
    294
    Благодарности:
    161
    Адрес:
    Новосибирск