1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 66

Стройка по девичьи (один этаж 140кв.м. из ГСБ) - 3

Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Talesya, 06.02.19.

Статус темы:
Закрыта.
  1. aByte
    Регистрация:
    29.05.14
    Сообщения:
    1.220
    Благодарности:
    3.987

    aByte

    Виктор

    aByte

    Виктор

    Регистрация:
    29.05.14
    Сообщения:
    1.220
    Благодарности:
    3.987
    Адрес:
    Воронеж
    Теперь понятно почему подругу Вашей супруги покусало :aga:;):victory:
     
  2. sannata
    Регистрация:
    07.10.14
    Сообщения:
    3.004
    Благодарности:
    2.589

    sannata

    Живу здесь

    sannata

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.14
    Сообщения:
    3.004
    Благодарности:
    2.589
    Адрес:
    Калужская область-родина независимости России
    :hello::hello::hello:

    это щиток... в который лазить могу только я...и у меня шинок в свободном доступе нет... все шинки стоят за передней панелью... открывая дверцу щитка, я вижу только корпуса автоматов и УЗО, и тумблеры... в миллиметровую щелку-зазор между панелью и корпусом мой палец не пролезет...

    Хотя... надо слазить внутрь щитка... курьез, осенью в гараже оставил схему щитка...и забыл забрать, когда начались проблемы с выключениями, потребовалось вспомнить, что и на каких фазах у меня висит... пошел в гараж... мыши-сволочи схему сьели... нашел обрывки... теперь или панель снимать, или в квартире искать дубликат...
     
    Последнее редактирование: 15.02.19
  3. sannata
    Регистрация:
    07.10.14
    Сообщения:
    3.004
    Благодарности:
    2.589

    sannata

    Живу здесь

    sannata

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.14
    Сообщения:
    3.004
    Благодарности:
    2.589
    Адрес:
    Калужская область-родина независимости России
    над девушкой не издеваетесь? :faq::faq::faq:

    сначала инженерка, все кабеля... их прокладка в нужные места... по перекрытию- в гофре и зажимах... заделка штроб ... и прочего...
    а потом потолок... именно, чтобы потом не усложнять себе с кабелем и отгибками готового потолка...

    это примерно так, Алеся, отделайте стены... а потом, чтобы не усложнять- проштробите и киньте проводку...:hello::hello::hello:

    есть еще вариант... кто помнит старую проводку на керамических изоляторах... для деревянных домов красиво, все открыто... стоит сейчас дорого...
     
  4. belousrv
    Регистрация:
    24.09.15
    Сообщения:
    418
    Благодарности:
    803

    belousrv

    Живу здесь

    belousrv

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.09.15
    Сообщения:
    418
    Благодарности:
    803
    Автомат 3Р+N 1шт = 1500р.
    Вольтметр ВР-М03-1 1 шт = 2000р.
    УЗМ51 (3 шт) - 3000р. = 9000р.
    УЗМ-3-63К (для трёхфазного потребителя) - 3800р.
    УЗО 40/30 (3шт) - 2500р. = 7500р.
    УЗО 25/10 (1шт) - 2500р. = 2500р.
    Автомат 16 (6шт) 150р. = 1000р.
    Автомат 2P 2шт 1000р. = 2000р.
    Автомат 10 (2шт) 150р. = 300р.
    Выключатель автоматический дифференциальный 4п 1шт.= 5000р.
    Клемные колодки 4шт. 500р = 2000р.
    Итого 37000р. (без корпуса)

    Получается общий рубильник. Потом разделение на три фазы. Каждая фаза защищена от низкого и высокого напряжения, и стоит общее УЗО на каждую фазу.
    Можно ли убрать мокрое узо на 10, наверное, можно.

    Котел запитан отдельно. У него свой блок защиты от низкого и высокого напряжения, и свой диффавтомат. Если есть стабилизатор на котел, то, наверное, блок защиты не нужен.
    Все остронеобходимое висит на фазе А. Можно все оттуда вывести и подключить только через автомат. Тут вопрос денег и собственного мнения.

    Вот такое видение. Возможно используете. Надеюсь хоть ошибок не наделал)

    UP.
    @sannata, дорогой друг. Вы меня не так поняли. Там потолок сейчас деревянный и подшит досками. Этот потолок хотят просто зашить гипсом без профилей. Сделать разводку. И сверху затянуть натяжным. У меня сейчас потолок в такой же стадии, и я вот думаю зашивать ли дополнительно. Но мышь уже на чердаке поймала липкая ловушка (хотя в доме жрать нечего.
     

    Вложения:

    • Щиток.jpg
    Последнее редактирование: 15.02.19
  5. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.679
    Благодарности:
    23.623

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.679
    Благодарности:
    23.623
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Это зачем?
     
  6. sannata
    Регистрация:
    07.10.14
    Сообщения:
    3.004
    Благодарности:
    2.589

    sannata

    Живу здесь

    sannata

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.14
    Сообщения:
    3.004
    Благодарности:
    2.589
    Адрес:
    Калужская область-родина независимости России
    чуть дополню...
    мокрое УЗО убирать нельзя... в мокрых зонах и 30 ма убьют...

    схема на мой взгляд сложновата... но, я уже говорил, есть типовые решения и ПУЭ, и каждый сам свои способы выбирает...

    От повышенного у меня в гараже стоит защита... ну так получилось... три щитка разной наполненности... подвод кабеля- в гараж, медь, 10 мм кв. 4 жилы... щиток, в нем как хотите, можете УЗИП назвать, можете УЗПН...
    от него организовано питание розеток гаража
    и кабель, тоже 10-ка, медь, только пятижильный... добавилось заземление дома...
    кабель через стенку уходит в домовой щиток...

    Ой, с заземлением ошибся... там 16 кв.

    Весь монтаж в доме, включая освещение- трехжильное...

    Котел- свой стабилизатор...

    вид щитка
    IMG_0320.jpg

    к деревянному потолку... и мышам...

    Алеся... откажитесь от этой идеи, класть гипс без профиля...

    я прошел через это, мне профи, не те, кто тут советы дает, не обижайтесь, ребята, но все таки мы дилетанты... все... профи коттеджи строят сотнями в год и знают все косяки...

    Потолок мансарды... я быль рассказываю... мой потолок... деревянный...
    приехали друзья... один в Москве высотки строит и в подмосковье коттеджные поселки, второй- тоже самое в области... оба заслуженные строители России...
    совета попросил, что в мансарде сделать с потолком...
    с ходу- два варианта- вагонка или металлокаркас и гипс... они не заинтересованные люди, я их не нанимал мне что-то строить, просто советы...

    вагонку жена отмела... потом локти кусала...
    гипс с каркасом- блин, дорого...

    просто гипсом сделали...

    через год гипс весь порвало, дерево под ним дышит... и шевелится...

    Хорошо, что потолок делали еще до финишной отделки... при финише мне потолок мансарды новый сделали, не стал экономить, скупой платит дважды... правильный металокаркас и гипс... 2 года- полет нормальный, каркас все держит

    И отвлекусь... тема мышей... дом каменный, перекрытия- пустотки... полы- плита...
    дырок нет...

    По прошлой зиме- 12 штук, по этой -3
    причем- появляются не на мансарде- под гипсовым потолком первого этажа... ни на первом, ни в мансарде они не появляются...когда просек-поставил две мышеловки под верхнюю ступеньку лестницы... вот тут клев пошел...
     
    Последнее редактирование: 15.02.19
  7. belousrv
    Регистрация:
    24.09.15
    Сообщения:
    418
    Благодарности:
    803

    belousrv

    Живу здесь

    belousrv

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.09.15
    Сообщения:
    418
    Благодарности:
    803
    для защиты электрокотла от обрыва нуля на входе. Считаете ненужной вещью?
     
  8. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.679
    Благодарности:
    23.623

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.679
    Благодарности:
    23.623
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Зашивайте. Чем плотнее (герметичнее) будет зашивка, тем меньше будет парусить натяжной.
    Да и по пожарной безопасности лучше...кабели можно как угодно прокладывать.
     
  9. sannata
    Регистрация:
    07.10.14
    Сообщения:
    3.004
    Благодарности:
    2.589

    sannata

    Живу здесь

    sannata

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.14
    Сообщения:
    3.004
    Благодарности:
    2.589
    Адрес:
    Калужская область-родина независимости России
    А с чего он должен парусить? Если парусит- люди улицу отапливают...щелей быть в принципе не должно
     
  10. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.679
    Благодарности:
    23.623

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.679
    Благодарности:
    23.623
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Для электрокотлов, электроплит, электрокаменок это не нужно.
    УЗМ или РН отключит аварийную фазу...и треть котла или плиты работать не будет. А 2/3 - будет.

    Это устройство нужно для трехфазных нагрузок, где есть трехфазные асинхронные двигатели (пилорамы, токарные станки и т. д.)
    На этих аппаратах нельзя отключать одну фазу. Мотор сгорит. Поэтому, при проблеме с одной фазой отключают сразу все.

    А у электрокотла нет такого мотора.
     
  11. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.679
    Благодарности:
    23.623

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.679
    Благодарности:
    23.623
    Адрес:
    Белгород-Москва
    При открывании или закрывании дверей в помещении создается лишнее давление или разрежение воздуха. Соответственно натяжной потолок либо вверх уходит, либо вниз опускается.

    Еще встречал такую проблему...парню сделали пароизоляцию из шуршащего материала. И где-то плохо закрепили.
    При открывании или закрывании двери потолок шуршал. Парень думал, что натяжной потолок уберет этот шум и сделал натяжной. Эффект был обратный...шуршащий шум усилился.
     
  12. sannata
    Регистрация:
    07.10.14
    Сообщения:
    3.004
    Благодарности:
    2.589

    sannata

    Живу здесь

    sannata

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.14
    Сообщения:
    3.004
    Благодарности:
    2.589
    Адрес:
    Калужская область-родина независимости России
    @Иванов Костя, солидарен...

    в домах с трехфазным вводом я трехфазные устройства встречал только у тех, кто деньги зарабатывает... а для бытовухи... просто 15 киловатт или 5- за одни деньги...
     
  13. belousrv
    Регистрация:
    24.09.15
    Сообщения:
    418
    Благодарности:
    803

    belousrv

    Живу здесь

    belousrv

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.09.15
    Сообщения:
    418
    Благодарности:
    803
    @Иванов Костя, как я понимаю, обрыв нуля может привести к перекосу фаз, напряжение может превысить допустимые пределы и спалить котел, а потом суды с РЭС. Котел как сказано выше - трёхфазный.
     
  14. sannata
    Регистрация:
    07.10.14
    Сообщения:
    3.004
    Благодарности:
    2.589

    sannata

    Живу здесь

    sannata

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.14
    Сообщения:
    3.004
    Благодарности:
    2.589
    Адрес:
    Калужская область-родина независимости России
    ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ и кому это баловство нужно? Надо спросить знакомых, у кого в квартирах такие потолки... но вроде никто на шуршание не жаловался... может натянуто плохо?

    но... блин, модераторы убьют... не могу молчать... скажу... натяжной потолок- вещь... спаситель просто...

    быль... еще в квартире жили...
    приезжаю вечером с работы... жена на смене... в квартиру захожу... темно... кап-кап-кап... звуки... на кухне с потолка капает...поднимаюсь на этаж выше... в квартире никого, еще на этаж... парень открыл, спрашиваю, у вас ничего не течет? он глянул... побледнел... нас тогда спас натяжной потолок соседки сверху... я глянул... пузырь с водой почти до пола... литров 200-300... п в остальном- баловство...
     
  15. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.679
    Благодарности:
    23.623

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.679
    Благодарности:
    23.623
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Не совсем так.

    Было три фазы - 220, 220, 220. На нуле = 0
    Перекос фаз - 220, 180, 240. На нуле = 30

    Первая фаза будет работать, поскольку 220 + 30 = 250 В.
    Вторая фаза будет работать, поскольку 180 + 30 = 210 В.
    Третья фаза отключится, поскольку 240 + 30 = 270 В. Высокое напряжение.

    При перекосе одни фазы падают, другие повышаются.
    На котле отключатся ТЭНы, которые работали от третьей фазы. Остальные ТЭНы будут работать.

    Вот если третью фазу не отключать, то тогда ТЭНы сгорят.
    Но она отключится однофазным УЗМ или РН.

    Котел подключается после реле.
     
Статус темы:
Закрыта.