МОЭСК готов взять сети СНТ без всяких условий

Тема в разделе "Перспективы развития СНО, ДНО", создана пользователем Рисчорр, 07.02.19.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Lezinay
    Регистрация:
    29.02.12
    Сообщения:
    650
    Благодарности:
    480

    Lezinay

    Живу здесь

    Lezinay

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.02.12
    Сообщения:
    650
    Благодарности:
    480
    Адрес:
    Москва, Наро-фоминский район
    10.1. Мероприятия, выполняемые ПАО «МОЭСК» за счет средств платы за технологическое присоединение и необходимые для осуществления технологического присоединения:
    "10.1.1. Установка измерительного комплекса с устройствами защиты энергопринимающих устройств, контролем величины максимальной мощности – автоматическим выключателем 1 шт. на ток 25А, прибором учѐта электрической энергии 1 шт. классом точности 2.0 и выше, Коммутационными аппаратами 2 шт., подключаемого от вновь сооружаемой ВЛ-0,4кВ, отходящей от - секции РУ-0,4 кВ ТП № 3762. Точные параметры, место установки и конструктивное исполнение измерительного комплекса определить в соответствии с утвержденными ПАО «МОЭСК» типовыми техническими решениями."
     
  2. Lezinay
    Регистрация:
    29.02.12
    Сообщения:
    650
    Благодарности:
    480

    Lezinay

    Живу здесь

    Lezinay

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.02.12
    Сообщения:
    650
    Благодарности:
    480
    Адрес:
    Москва, Наро-фоминский район
    Ту двухдневной давности...
     
  3. Shr971
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    1.868
    Благодарности:
    911

    Shr971

    Живу здесь

    Shr971

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    1.868
    Благодарности:
    911
    Адрес:
    село Дача
    Это в общем случае при первичном присоединении, как я понимаю. В нашем случае все несколько иначе: первичного присоединения, как такового, нет, есть договор о консолидации на определенных условиях. В частности СНТ передают в дар свою собственность и плюс, по договоренности с Воробьевым, МОЭСК под это дело разрешили поэтапно увеличивать тарифы. Взамен они должны нас "брать" (присоединять) как есть, без какой-либо платы за ТП.
     
  4. Motormann
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    10.587
    Благодарности:
    13.415

    Motormann

    Тёмен и малограмотен

    Motormann

    Тёмен и малограмотен

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    10.587
    Благодарности:
    13.415
    Адрес:
    Нерезиновск
    Тогда вам и электричество не нужно.
     
  5. Anna2020
    Регистрация:
    30.07.20
    Сообщения:
    1.902
    Благодарности:
    1.796

    Anna2020

    Живу здесь

    Anna2020

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.07.20
    Сообщения:
    1.902
    Благодарности:
    1.796
    Всем доброй ночи! Начались и в нашем спк бурления на эту тему. У нас основная проблема в падении напряжения (до 180в). Народ топит за увеличение мощности трансформатора, готовы скинуться по 5тыщ. Наш электрик топит за передачу сетей, типа тогда будет проще требовать увеличения мощности. А меня мучает вопрос: сейчас у нас трансформатор на 160кв, практически у всех однофазный ввод, счётчики в домах, линия 20летней давности, никаких модернизаций сетей за 20лет не было. СПК рабоче-крестьянское, домов зимнего проживания не так много, круглый год практически никто не живёт. Подключённых участков 112, по фактическому расходу за май месяц 87 участков. Электрик говорит, что у нас разрешенная мощность 2. 5кв (что не мешает нам иметь автоматы на счётчиках в 25ампер) и типа у нас перегруз. При этом трансформатор не вырубается, но напряжение падает радикально и электроприборами это ощутимо. Перечитала 58 страниц данной темы, начиталась про коэффициент одновременности и складывается ощущение, что с мощностью то у нас все нормально и дело, похоже в общем состоянии наших сетей. Или до нас нормальное напряжение в принципе не доходит. Ходят разговоры, что ветка, которая питает наше и соседние снт старая и перегруженная. Отсюда вопрос, при передаче сетей будет у нас больше шансов чего-то добиться от мосэнерго или это глухая стена?
     
  6. Shr971
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    1.868
    Благодарности:
    911

    Shr971

    Живу здесь

    Shr971

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    1.868
    Благодарности:
    911
    Адрес:
    село Дача
    Очень трудно оценивать шансы, исходя из тех данных, которые вы указали. Формально, Сетевая Компания (не мосэнерго) обязана удовлетворять заявки на увеличение мощности до 15кВт включительно. Но как и в какой срок это будет выглядеть на практике конкретно в вашем случае, вам сейчас никто не скажет. С другой стороны, далеко не факт, что СК позволит вашему СНТ подключить КТП существенно большей мощности, вместо уже имеющейся.
    В любом случае, если и подавать заявку на передачу сетей вашего СНТ на баланс СК, то делать это нужно срочно, до конца года. Программа по упрощению порядка консолидации действует 2 года - с 2019 по 2020 г. Если ее не продлят, то сети вашего СНТ, в том состоянии, как вы их тут описали, МОЭСК потом не примет.
     
  7. Anna2020
    Регистрация:
    30.07.20
    Сообщения:
    1.902
    Благодарности:
    1.796

    Anna2020

    Живу здесь

    Anna2020

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.07.20
    Сообщения:
    1.902
    Благодарности:
    1.796
    А в мощности ли у нас дело? Если 160/112/0.16=8.9квт. То есть по меркам мосэнерго с мощностью у нас все нормально при однофазном вводе? Читала здесь, что можно и 11квт из мосэнерго выбить, но это для сильных духом :) Вот этот вот коэффициент одновременности можно как-то оспаривать в сторону его увеличения?
    Опять же, как их получить, эти заветные 15квт, если для этого нужен трехфазный ввод? На это у нас мало кто вздрогнет, да и нужды нет у большинства. Нам и 5.5квт при наших автоматах хватает в большинстве своём, лишь бы напряжение нормальным было!
     
  8. yushkin
    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    3.726
    Благодарности:
    1.787

    yushkin

    Живу здесь

    yushkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    3.726
    Благодарности:
    1.787
    Адрес:
    Москва
    @Anna2020, не берите коэффициент одновременности 0,16 - в СНТ очень многие отапливают электричеством, нагрузки очень высокие. Если проблема появляется в холодное время года (когда включают приборы отопления) - значит просто не хватает модности трансформатора.
     
  9. OlegN
    Регистрация:
    12.01.07
    Сообщения:
    25.069
    Благодарности:
    18.563

    OlegN

    Живу здесь

    OlegN

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.01.07
    Сообщения:
    25.069
    Благодарности:
    18.563
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Подумайте на тем, что написала @Anna2020, может тогда решение задачи найдёте вне мощности ТП.
     
  10. AndreichP
    Регистрация:
    17.04.12
    Сообщения:
    11.749
    Благодарности:
    5.910

    AndreichP

    Живу здесь

    AndreichP

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.04.12
    Сообщения:
    11.749
    Благодарности:
    5.910
    Адрес:
    Москва
    @Anna2020, а с внутренней сетью у вас что? Максимальное расстояние от ТП до потребителя? Сечение линий?
    А то поставите себе трансформатор на мегаватт, а у потребителя те же 180В останутся.
     
  11. OlegN
    Регистрация:
    12.01.07
    Сообщения:
    25.069
    Благодарности:
    18.563

    OlegN

    Живу здесь

    OlegN

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.01.07
    Сообщения:
    25.069
    Благодарности:
    18.563
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Так попросите электрика сделать замеры. Номинальность входного наряжения на трансформатор и выходного. Это регламентные работы на сетях в обязательном порядке. а то что он вам говорит-тут толи вы не так поняли, толи он сам не знает о чём говорит.
    Очень похоже на правду.
    Тут разница в том-будете вы делать реконструкцию за свои деньги или за деньги МОЭСК. В остальном только настойчивость помогает.
    Мне кажется что на прямом договоре легче это сделать.
     
  12. Motormann
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    10.587
    Благодарности:
    13.415

    Motormann

    Тёмен и малограмотен

    Motormann

    Тёмен и малограмотен

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    10.587
    Благодарности:
    13.415
    Адрес:
    Нерезиновск
    Правильно топят. Будет своё. А не чужого дяди.
    Надо заплатить по 5 тыщ и заменить трансфоматор. затем заплатить по 40 тыс и заменить провода с опорами. Затем ещё по 20 тыщ и организовать игрушечный учёт э/э. Ну и тыщ по 5 за новые светитьники света-диодные. И и так, цены приблизительные на основании моего оценочного суждения.
    И итог будет 240 В розетке. Своё и навсегда. А не дядино. Так что дерзайте. Ну и выявите попутно ренегатов не хотящих 240 В своего электричества в розетке.
    Смотрим выше тратим и наслаждаемся. Своим собственным светом.
     
  13. Anna2020
    Регистрация:
    30.07.20
    Сообщения:
    1.902
    Благодарности:
    1.796

    Anna2020

    Живу здесь

    Anna2020

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.07.20
    Сообщения:
    1.902
    Благодарности:
    1.796
    Ну судя по тому, что электрик топит за передачу и до этого неоднократно поднимал вопрос о модернизации, думаю с внутренней сетью у нас не айс. По площади у нас довольно большое товарищество, в основном участки по 12 соток, много неосвоенных. От трансформатора до самого дальнего участка 280м. По сечению проводов не скажу, не знаю.
     
  14. Anna2020
    Регистрация:
    30.07.20
    Сообщения:
    1.902
    Благодарности:
    1.796

    Anna2020

    Живу здесь

    Anna2020

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.07.20
    Сообщения:
    1.902
    Благодарности:
    1.796
    Да я бы с радостью не брала. Вопрос что берет моэск, когда выдаёт разрешение на увеличение мощности?
     
  15. OlegN
    Регистрация:
    12.01.07
    Сообщения:
    25.069
    Благодарности:
    18.563

    OlegN

    Живу здесь

    OlegN

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.01.07
    Сообщения:
    25.069
    Благодарности:
    18.563
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    МОЭСК берёт то, что прописано в нормативном документе.
    При том, что бОльшая часть затрачиваемой СНТ мощности для обогрева приходится на осенне-зимний период, когда общий спрос падает.
    Если в сетях МОЭСК будет напряжение на границе баланса потребителя 180В это повод писать заявки и требовать замены кабельных линий. (ключевые слова "повод" и "требовать").
    Если в СНТ в сети 180В, впрочем как и любое другое, это повод только вздыхать и что то просить на собрании, чтобы окончательно не вышли из строя холодильники.
    Разница в двух подходах в проблеме очевидна. Решение принимать вашему собранию.
     