  1. flashca
    Регистрация:
    28.01.09
    Сообщения:
    1.253
    Благодарности:
    1.758

    flashca

    Живу здесь

    flashca

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.09
    Сообщения:
    1.253
    Благодарности:
    1.758
    Адрес:
    Молдова Кантемир
    Датчик стоит на входе воздуха, он же температуру в помещении должен поддерживать, а не выхлоп свой.
     
  2. Vasillij
    Регистрация:
    30.11.13
    Сообщения:
    1.355
    Благодарности:
    856

    Vasillij

    Живу здесь

    Vasillij

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.13
    Сообщения:
    1.355
    Благодарности:
    856
    Адрес:
    Занзибар
    Если у вас ТН рассчитан на работу ниже -15 С, то подогрев компрессора должен быть установлен. Если нет подогрева компрессора, то есть какая-то вероятность поломки компрессора. Хотя сколько читал, единого мнения по этому поводу нет. В мануалах встречал, что греют компрессор для предотвращения гидравлического удара, если вдруг часть фреона скопилась внутри компрессора.
    Еще надо посмотреть, не намело ли снега внутрь внутреннего блока. Например у MHI заложен алгоритм прокручивания вентилятора внешнего блока время от времени. У других не встречал. Если снега много намело, вентилятор может примерзнуть или просто из-за снега застрять, тогда про старте двигатель вентилятора может сгореть.
     
  3. WillForce
    Регистрация:
    24.09.10
    Сообщения:
    261
    Благодарности:
    51

    WillForce

    Живу здесь

    WillForce

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.09.10
    Сообщения:
    261
    Благодарности:
    51
    Адрес:
    Казахстан, Алматы
    Ребят, не знаю, задавали такой вопрос или нет.
    Есть две комнаты внутри здания, один склад, второй офис. Зимой в обоих при неработающем отоплении около +5. Если сплит поставить в офисе, а наружний блок в помещении склада, будет ли обычный кондиционер работать на отопление?
     
  4. DomSVidomRu
    Регистрация:
    25.04.12
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    53

    DomSVidomRu

    Живу здесь

    DomSVidomRu

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.04.12
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    53
    Адрес:
    Тучково
    Офис будет нагревать, а склад охлаждать
     
  5. WillForce
    Регистрация:
    24.09.10
    Сообщения:
    261
    Благодарности:
    51

    WillForce

    Живу здесь

    WillForce

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.09.10
    Сообщения:
    261
    Благодарности:
    51
    Адрес:
    Казахстан, Алматы
    Спасибо, это я понял.
    Вопрос в том, не будет ли замерзать компрессор в помещении склада.
     
  6. DomSVidomRu
    Регистрация:
    25.04.12
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    53

    DomSVidomRu

    Живу здесь

    DomSVidomRu

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.04.12
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    53
    Адрес:
    Тучково
    Что значит замерзать? Типа охладит склад до критической температуры, при которой он перестанет работать?
     
  7. WillForce
    Регистрация:
    24.09.10
    Сообщения:
    261
    Благодарности:
    51

    WillForce

    Живу здесь

    WillForce

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.09.10
    Сообщения:
    261
    Благодарности:
    51
    Адрес:
    Казахстан, Алматы
    Вроде того, может там опуститься температура, до того как СОР будет <=1?
     
  8. DomSVidomRu
    Регистрация:
    25.04.12
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    53

    DomSVidomRu

    Живу здесь

    DomSVidomRu

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.04.12
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    53
    Адрес:
    Тучково
    Может, если склад ничего не греет. Закон сохранение энергии никто не отменял.
     
  9. sader4
    Регистрация:
    22.03.11
    Сообщения:
    3.056
    Благодарности:
    2.336

    sader4

    живу!

    sader4

    живу!

    Регистрация:
    22.03.11
    Сообщения:
    3.056
    Благодарности:
    2.336
    Адрес:
    Сергиев Посад
    Не греет. Моргает пять раз Timer (зеленая, второй индикатор) и Operation (красная,третий индикатор) потом 10сек не горят индикаторы, потом опять моргают, и т. д. Короче внешний блок молчит. И вроде и морозов с метелью не было. А может наоборот, по причине оттепели и мороза. Спасибо за инфу. В мануле, нет значений "морганий кнопок". Вот мануал на GENERAL AWHZ14L NOCRIA.
     
  10. Vasillij
    Регистрация:
    30.11.13
    Сообщения:
    1.355
    Благодарности:
    856

    Vasillij

    Живу здесь

    Vasillij

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.13
    Сообщения:
    1.355
    Благодарности:
    856
    Адрес:
    Занзибар
    @sader4, Если 5 раз моргают зеленый и красный, то это
    Страницы из Nocria14-18_Service_Instruction.jpg
     
  11. alex333
    Регистрация:
    18.11.08
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    1

    alex333

    Участник

    alex333

    Участник

    Регистрация:
    18.11.08
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Череповец
    :hello:для работы при отрицательных температурах в режиме НА ТЕПЛО из зимнего комплекта нужен только подогрев картера (в НЕбюджетных кондиционерах компрессор еще упакован в теплошумоизоляцию) из практики - саморегулирующийся подогрев может выйти из строя (греют на полную катушку и при +30гр - делает из компрессора самовар :)) довольно целесообразно подогрев картера чтобы отключался на летнее время когда подогрев картера ненужен
     
  12. sader4
    Регистрация:
    22.03.11
    Сообщения:
    3.056
    Благодарности:
    2.336

    sader4

    живу!

    sader4

    живу!

    Регистрация:
    22.03.11
    Сообщения:
    3.056
    Благодарности:
    2.336
    Адрес:
    Сергиев Посад
    Пересчитал, зеленый 6 раз, красный 5 раз. Прошу перевести на понятный русский. Спасибо.
    Какой может быть не гарантийный случай?
     
  13. sader4
    Регистрация:
    22.03.11
    Сообщения:
    3.056
    Благодарности:
    2.336

    sader4

    живу!

    sader4

    живу!

    Регистрация:
    22.03.11
    Сообщения:
    3.056
    Благодарности:
    2.336
    Адрес:
    Сергиев Посад
    Ну мы же вменяемые. Весной выключим из розетки.
     
  14. sader4
    Регистрация:
    22.03.11
    Сообщения:
    3.056
    Благодарности:
    2.336

    sader4

    живу!

    sader4

    живу!

    Регистрация:
    22.03.11
    Сообщения:
    3.056
    Благодарности:
    2.336
    Адрес:
    Сергиев Посад
    "Either the outdoor fan motor abnormal current or location error.
    was detected. Permanent stop. fan motor connector loose\defective contact.
    fan motor defective controller pcb defective=
    Либо открытый двигатель вентилятора потребляет ток больше номинального или место ошибка.
    было обнаружено. Постоянные остановки. мотор вентилятора разъем loose\неисправен контакт.
    двигатель вентилятора неисправен контроллер pcb неисправен"
    Наверно так и есть. Двигатель вентилятора накрылся
     
  15. Vasillij
    Регистрация:
    30.11.13
    Сообщения:
    1.355
    Благодарности:
    856

    Vasillij

    Живу здесь

    Vasillij

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.13
    Сообщения:
    1.355
    Благодарности:
    856
    Адрес:
    Занзибар
    @sader4, У вас подогрев поддона есть? Он работает? Не намерзало на поддоне, не примерзал вентилятор?