F Пятница. Вечер. Пофлудим? Форум по котлам - 9

Тема в разделе "Корзина", создана пользователем AlEkSeYkOrNy, 21.06.16.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.514

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.514
    Адрес:
    Москва
    Вот что за стенкой.

    Схема 3.jpg
     
  2. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.836
    Благодарности:
    5.094

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.836
    Благодарности:
    5.094
    Адрес:
    Россия
    поставь обратный клапан между А и Б...чтоб он пропускал только от А к Б. Правда на этом чертежеке трехходовой и насос нарисованы не так как стоят в реале.
     
  3. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.514

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.514
    Адрес:
    Москва
    EC802EB1-F6D3-4C67-A63A-4999619A7CC5 — копия (2).jpeg

    Было и стало.

    1. ТП греют, радиаторы хреново
    2. Радиаторы греют, ТП хреного.

    Сейчас вот так. Тёплые полы вот так. Но с узлом подмеса.
    5FD64FD8-FB3A-4FFD-9DCC-E56C075066E9.gif

    Вот так.

    34.jpeg
     
  4. Партизан32
    Регистрация:
    13.11.18
    Сообщения:
    3.841
    Благодарности:
    1.738

    Партизан32

    Живу здесь

    Партизан32

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.18
    Сообщения:
    3.841
    Благодарности:
    1.738
    Адрес:
    Брянск
    Так это узел подмеса, как оказалось. Кроме того ещё вентили присутствуют .
     
  5. Партизан32
    Регистрация:
    13.11.18
    Сообщения:
    3.841
    Благодарности:
    1.738

    Партизан32

    Живу здесь

    Партизан32

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.18
    Сообщения:
    3.841
    Благодарности:
    1.738
    Адрес:
    Брянск
    В узел подмеса по идее должно было бы входить с линии подачи, красненькая такая :)
     
  6. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.514

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.514
    Адрес:
    Москва
    Ну тогда получиться, то же самое, что уже и писал.
    https://www.forumhouse.ru/posts/27307484/

    upload_2020-11-30_17-1-36.jpeg
     
  7. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.514

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.514
    Адрес:
    Москва
    Ты о чём ?
     
  8. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.918
    Благодарности:
    27.141

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.918
    Благодарности:
    27.141
    Адрес:
    Калуга
    Ну хрень же на схеме
    подача от обратки должна попадать на термостат. и обратка с ТП должна уходить в обратку
    на картинке хрень у тебя - проследи как вода ходит и как должна
    Безымянный.png
    стрелочки же есть на смесительном термостате емана
     
  9. Партизан32
    Регистрация:
    13.11.18
    Сообщения:
    3.841
    Благодарности:
    1.738

    Партизан32

    Живу здесь

    Партизан32

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.18
    Сообщения:
    3.841
    Благодарности:
    1.738
    Адрес:
    Брянск
    Чем дальше в лес, тем злее партизаны :). В отрезок трубы (обратки) из которой берут и куда "возвращают" воду тёплые полы врезался ещё какой то гадский кран пластмассовый и тырит оттуда воду :aga:
     
  10. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.514

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.514
    Адрес:
    Москва
    Нет, всё верно. А вот насос не правильно изображён.
     
  11. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.514

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.514
    Адрес:
    Москва
    :)]
    Толще.

    Это обратка ТП ванной на втором этаже. Она перекрыта. Циркуляции нет.
     
  12. Партизан32
    Регистрация:
    13.11.18
    Сообщения:
    3.841
    Благодарности:
    1.738

    Партизан32

    Живу здесь

    Партизан32

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.18
    Сообщения:
    3.841
    Благодарности:
    1.738
    Адрес:
    Брянск
    Их уже рассмотрели кое как.
    Это я не тебе. Человек думал, что это трёхходовой :)]
     
  13. Партизан32
    Регистрация:
    13.11.18
    Сообщения:
    3.841
    Благодарности:
    1.738

    Партизан32

    Живу здесь

    Партизан32

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.18
    Сообщения:
    3.841
    Благодарности:
    1.738
    Адрес:
    Брянск
    То есть фото не верить ? А как же тогда гадать ? :)] Я ржу.
     
  14. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.918
    Благодарности:
    27.141

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.918
    Благодарности:
    27.141
    Адрес:
    Калуга
    я ? а он разве нет - не смесительный ?
     
  15. andira2002
    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    5.755
    Благодарности:
    2.306

    andira2002

    Живу здесь

    andira2002

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    5.755
    Благодарности:
    2.306
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Я бы поставил гидрострелку и разделил бы СО и ТП.
    На СО свой насос.
    И забыл бы о проблеммах
     
Статус темы:
Закрыта.