Приточная вентиляция в городской квартире / водяной калорифер / увлажнитель

Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем amikhailov, 23.02.19.

  1. amikhailov
    Регистрация:
    17.09.10
    Сообщения:
    516
    Благодарности:
    488

    amikhailov

    Живу здесь

    amikhailov

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.09.10
    Сообщения:
    516
    Благодарности:
    488
    Адрес:
    Москва
    Belimo, самая маленькая, для управления воздушными заслонками.
     
  2. amikhailov
    Регистрация:
    17.09.10
    Сообщения:
    516
    Благодарности:
    488

    amikhailov

    Живу здесь

    amikhailov

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.09.10
    Сообщения:
    516
    Благодарности:
    488
    Адрес:
    Москва
    1. Украинцы переходят с газа на электричество — у них газ дороже.

    2. Тепловой насос. Проектировал товарищу в стародачном посёлке, где газа не было и не будет — уже 4 года полёт нормальный. По расходам 1/4 отопления электричеством. Из минусов высокие начальные затраты, на скважины и тепловой насос. И переделка системы отопления на низкотемпературную (тёплый пол, конвекторы, воздушное отопление).
     
  3. vasisuil
    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.627
    Благодарности:
    1.809

    vasisuil

    Живу здесь

    vasisuil

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.627
    Благодарности:
    1.809
    Маленький вопросик.
    А почему именно на воздушное отопление ? Только по причине что греть придется только воздух обогревающий помещения ?
    Ведь есть же ТН который греет воду.
    Почему не пересчитать мощность стоящих батарей и добавить уже исходя из низкой температуры теплоносителя и необходимости дополнительные ?
    Больше потери тепла получаются ?.
     
  4. sasha2014
    Регистрация:
    06.04.14
    Сообщения:
    2.237
    Благодарности:
    651

    sasha2014

    Живу здесь

    sasha2014

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.14
    Сообщения:
    2.237
    Благодарности:
    651
    Адрес:
    Новомосковск
    Откуда у Вас такая информация, посчитаем? Информацию взял из открытых источников.
    Тариф ЭО 0.90коп (0.033$) в Украине не действует сейчас. Для населения тариф на ЭЭ 1.68Грн (0,062$), ночной тариф с 23 до 07, 50% от 1.68. 10.9кВт в 1м3 газа т. е. 16.8Грн (0.62$) эквивалентно 1м3 газа, даже если считать ночной тариф 50% 8.4Грн (0/311$) экв. 1м3 газа.
    Газ для населения в тарифе "годовой" 7.99Грн/м3 (0.296$) плюс еще какие то копейки за доставку газа. Кто Вам сказал что кто-то куда то переходит?
    К тому же согласно этим данным импорт ЭЭ в районе 1ГВт вчера и сегодня https://ua.energy/peredacha-i-dyspetcheryzatsiya/dyspetcherska-informatsiya/dobovyj-grafik-vyrobnytstva-spozhyvannya-e-e/
    Такая грустная ситуация что отопление ЭЭ скоро может стать очень сложным.
     
    Последнее редактирование: 01.12.21
  5. amikhailov
    Регистрация:
    17.09.10
    Сообщения:
    516
    Благодарности:
    488

    amikhailov

    Живу здесь

    amikhailov

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.09.10
    Сообщения:
    516
    Благодарности:
    488
    Адрес:
    Москва
    Чем ниже температура воды в системе обогрева, тем выше эффективность теплового насоса — поэтому есть смысл перехода на низкотемпературную систему обогрева, см. предыдущее сообщение.

    А это теплый пол и/или воздушное отопление через водяной калорифер.
     
  6. amikhailov
    Регистрация:
    17.09.10
    Сообщения:
    516
    Благодарности:
    488

    amikhailov

    Живу здесь

    amikhailov

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.09.10
    Сообщения:
    516
    Благодарности:
    488
    Адрес:
    Москва
    Первая поломка. Контроллер остановил вентилятор по ошибке. Снял, разобрал, увидел рассыпавшийся подшипник. Стандартный SKF 608-2Z. Решил перестраховаться, поставить тот же подшипник с резиновым уплотнителем SKF 608-2R. Поставил, собрал, работает.

    Вернул вентилиятор на место. И тут услышал, как работает вентилятор (раньше этого не было слышно). Может ли быть проблема в резиновом уплотнителе подшипника, может ли сам уплотнитель издавать дополнительный шум?

    Позвонил поставщику, новых вентиляторов у него не будет, т. к. поставки EBM Papst в Россию прекращены. Из ближайших аналогов нашёл SystemAir K 160 EC sileo. Понятно, что цена на него сейчас конская.

    Сижу чешу репу, а не купить ли за те же деньги пафосный Soler and palau td 500 150-160 silent? Я правильно понимаю, что он должен быть ещё тише, т. к. аксиальный, не радиальный?

    dfee981dd55078e08b13409947967b9dbdefa8e8.jpeg
     
  7. MrMirey
    Регистрация:
    16.05.17
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    MrMirey

    Новичок

    MrMirey

    Новичок

    Регистрация:
    16.05.17
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Есть Вентс с ЕС моторами, они подешевле, чем 30к+, как хотят за тот, что у Вас был изначально.
    В Солар Палау нет никакой плавной регулировки, да и не напорные они, чтобы фильтры продувать.
     
  8. rmavrichev
    Регистрация:
    01.07.19
    Сообщения:
    1.863
    Благодарности:
    1.296

    rmavrichev

    Живу здесь

    rmavrichev

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.07.19
    Сообщения:
    1.863
    Благодарности:
    1.296
    Адрес:
    Питер
    Есть мысль похожую систему в доме замутить, но с рядом отличий - калорифер поставить на обратке (общей для бойлера и системы отопления), -а регулировать температуру притока перепуском мимо калорифера (Y-разветвитель с заслонками).

    Что думаете?
     
  9. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.328
    Благодарности:
    18.296

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.328
    Благодарности:
    18.296
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    При -20град морозе - какая у Вас температура обратки?
    Это ДОМ или, всеж-таки, КВАРТИРА?
     
  10. rmavrichev
    Регистрация:
    01.07.19
    Сообщения:
    1.863
    Благодарности:
    1.296

    rmavrichev

    Живу здесь

    rmavrichev

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.07.19
    Сообщения:
    1.863
    Благодарности:
    1.296
    Адрес:
    Питер
    Дом.
    А температура обратки в процессе выбора: если будет конденсационный котёл, включённый напрямую в тёплый пол и конвекторы - то 35 градусов, при подаче 45,
    Если котёл конвекционный - то 60 при подаче 70.
    И, по идее, она от температуры снаружи не зависит.
     
  11. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.328
    Благодарности:
    18.296

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.328
    Благодарности:
    18.296
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Калориферы имеют паспортную теплоотдачу, расчитанную для гораздо бОльших температур (90, 105град). Так что, для Ваших условий придется использовать сильно "переразмерный" калорифер (навскидку - в 5-:-6 раз).
    При подаче в калорифер теплоносителя с температурой в 35град, на обратке из калорифера в стабильном режиме будет порядка 5град (при воздухе на входе в калорифер -15 и на выходе +18). При старте будут просадки Тобр из калориферв ниже 0град! Если теплоноситель не антифриз, то это чревато его замораживанием и разрушением.
    Если теплоноситель в СО имеет непостоянный расход (термоголовки/насос включается-выключается/3-х или 2-ходовой клапан на подаче от котла), то если теплоноситель не антифриз, вероятность заморозки и разрушения калорифера => 100%
    Для нагрева каждых 100м3/ч воздуха от уличной Т=-20 до Тпритока=+20 требуется около 1,5кВт тепловой мощности.
     
  12. rmavrichev
    Регистрация:
    01.07.19
    Сообщения:
    1.863
    Благодарности:
    1.296

    rmavrichev

    Живу здесь

    rmavrichev

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.07.19
    Сообщения:
    1.863
    Благодарности:
    1.296
    Адрес:
    Питер
    Из вводных - в финальном виде, СО будет с одноконтурным газовым котлом порядка 14кВт, и БКН (большим, 150-200л) и резервным электрическим 12кВт, включенным в параллель, по такой же схеме (тоже с трёх-ходовым клапаном). До подключения газа - основным будет электрический.
    Дом одноэтажный с гостевой мансардой, на первом этаже - ТП, на мансарде - радиаторы/конвекторы.

    Расчётные теплопотери для варианта с полной загрузкой (8 чел по 30м3/ч) на картинке.
    [​IMG]

    Реально постоянно проживающих будет 2-3 человека, однако нужно учесть требования в части газа, т. е. однократный воздухообмен в кухне-столовой (83м3/ч) и доп. + 100м3/ч для газ. плиты.

    С учётом того, что котёл периодически будет работать на бойлер, кажется разумным повесить калорифер ПВ на линию обратки (общую для БКН и СО), тогда поток теплоносителя через калорифер будет всегда (при загрузке бойлера - даже большей температуры). И регулировать не температуру теплоносителя в калорифере, а расход воздуха через него (сохраняя общий расход за счёт перепуска воздуха мимо калорифера).

    Для варианта на конденсационном котле (низкотемпературном) выходит так, типовые температуры пишут 50/30:
    upload_2024-8-18_23-37-54.png

    От использования антифриза (решение наиболее очевидное, снимает риски заморозки калорифера) меня очень сильно отговаривают - главная причина - распространенные конденсационные котлы Baxi с антифризом использовать нельзя. Ну и по мелочи - замена АФ раз в три года, коррозия стальных радиаторов, и т. п.

    В принципе, если отказаться от хотелки на конденсационный котел и сделать по классике смесительный узел для ТП + высокотемпературные радиаторы (80/60 подача/обратка) - то можно и с антифризом.
    Тогда и радиаторы не придётся переразмеривать, и калорифер можно поменьше. Но экономичность такой системы, особенно в межсезонье, будет существенно хуже (т.к. низкая глубина модуляции конвекционного котла, да и КПД пониже).
     
  13. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.328
    Благодарности:
    18.296

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.328
    Благодарности:
    18.296
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @rmavrichev, посчитайте еще фактическую мощность калорифера:
    Фактическая тепловая мощность калорифера
    q (Вт) = K F [(t вх +t вых)/2 – (t нач +t кон)/2)]
    где
    K - коэффициент теплоотдачи, Вт/(м2•°C)
    F - площадь поверхности нагрева выбранного калорифера (принимается по таблице подбора), м2
    t вх - температура воды на входе в теплообменник, °С
    t вых - температура воды на выходе из теплообменника, °С
    t нач - температура воздуха на входе в теплообменник, °С
    t кон - температура нагретого воздуха на выходе из теплообменника, °С
     
  14. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.172
    Благодарности:
    14.084

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.172
    Благодарности:
    14.084
    Адрес:
    Москва
    Перепуск холодного воздуха пик морозов мимо калорифера? Даде если Вы сможете решить и сделать этот процесс физически и автоматически, то на хрена это надо все? Ледяной воздух в хату, пусть и (по Вашей задумке) частично, на практике почти весь? Зачем вообще тогда городить огород?
    У антифриза теплоемкость много меньше воды (калорифер должен будет быть посчитан уже переразмеренный по сравнению с водяным), а геморра с ним, с антифризом (текучий, срок службы пара лет по памяти, минус гарантия на котел...) - много...
    Про гарантированный геморр вместо ожидаемого профита "кадорифер на обратке" тезку слушайте, он на эксплуатации тн водяного подогрева и собак наелся, и калориферов повидал!
     
  15. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.328
    Благодарности:
    18.296

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.328
    Благодарности:
    18.296
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово