1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

Настенные котлы Protherm (Протерм) - 2

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 24.02.19.

  1. anti2
    Регистрация:
    16.11.10
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    5

    anti2

    Участник

    anti2

    Участник

    Регистрация:
    16.11.10
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Св
    Имеется protherm 25ktv подскажите как подключить газовый шланг с гайкой на 3/4? Выход у котла 1/2, грани штуцера у котла с двух сторон сточены, что использовать для подключения? Обычную футорку не принимают газовики.
     
  2. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    55.291
    Благодарности:
    28.122

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    55.291
    Благодарности:
    28.122
    Адрес:
    Калуга
    @anti2, Вы ничего не путаете ? фото есть или на картинке место куда пытаетесь накрутить ?
     
  3. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.870
    Благодарности:
    15.538

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.870
    Благодарности:
    15.538
    Адрес:
    Москва
    Модель уточните.
    У Пантеры, да, 1/2 дюйма
     
  4. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    55.291
    Благодарности:
    28.122

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    55.291
    Благодарности:
    28.122
    Адрес:
    Калуга
    Насколько я знаю, 25 - это только пантера
     
  5. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.838
    Благодарности:
    5.097

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.838
    Благодарности:
    5.097
    Адрес:
    Россия
    Поменяйте шланг на 1\2". переходку под плоское уплотнение найти конечно можно, но проще поменять шланг и переход с 3\4 на 1\2 сделать после крана.
     
  6. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    55.291
    Благодарности:
    28.122

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    55.291
    Благодарности:
    28.122
    Адрес:
    Калуга
    а ну да, отвык уже
    а зачем 3/4 ? и на 1/2 прекрасно работает.
     
  7. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.870
    Благодарности:
    15.538

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.870
    Благодарности:
    15.538
    Адрес:
    Москва
    Ну он написал Протерм. Так на всякий случай. У предыдущей версии вроде 3/4 было.
     
  8. MVS
    Регистрация:
    12.04.09
    Сообщения:
    3.516
    Благодарности:
    975

    MVS

    Живу здесь

    MVS

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.09
    Сообщения:
    3.516
    Благодарности:
    975
    Адрес:
    Нижегородская область.
    Все так как написано и есть.
    Подключить исключительно накидом гайкой на 1/2".Для этого нужен другой шланг с гайкой этого размера. Переходная муфта с 1/2" на 3/4"устанавливается непосредственно в кран. Если так не сделать, то будет сильно нехорошо. При малейшей утечке-пожар. Замена котла это наименьшее. Что может быть.
     
  9. anti2
    Регистрация:
    16.11.10
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    5

    anti2

    Участник

    anti2

    Участник

    Регистрация:
    16.11.10
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Св
    Проблема еще в том что там штуцер на 1/2 на выходе с котла зарезан с двух сторон, это все усложняет, соединение только через прокладку, которую нужно прожать чем то
     
  10. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    55.291
    Благодарности:
    28.122

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    55.291
    Благодарности:
    28.122
    Адрес:
    Калуга
    моя 13г ода 1/2 обычный штуцер
    я хз как там сейчас и что - дааавно не попадались
    народ прямо по баксям с ума сходит - последних три котла - все луна-3
     
  11. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.870
    Благодарности:
    15.538

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.870
    Благодарности:
    15.538
    Адрес:
    Москва
    Рисунок1.png

    Ну так накидной гайкой и прожмёте.
     
  12. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.838
    Благодарности:
    5.097

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.838
    Благодарности:
    5.097
    Адрес:
    Россия
    Нет там никакой проблемы...ищите либо переходку под плоское уплотнение (что маловероятно) либо меняете шланг - что проще и качественнее.
     
  13. anti2
    Регистрация:
    16.11.10
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    5

    anti2

    Участник

    anti2

    Участник

    Регистрация:
    16.11.10
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Св
    Замена шланга ничего не даст, нужно прожать соединение полностью до котла, штуцер с резьбой 1/2 с двух сторон прямо спилен
     
  14. anti2
    Регистрация:
    16.11.10
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    5

    anti2

    Участник

    anti2

    Участник

    Регистрация:
    16.11.10
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Св
    Уже пожалел что купил это чудо инженерной мысли
     
  15. anti2
    Регистрация:
    16.11.10
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    5

    anti2

    Участник

    anti2

    Участник

    Регистрация:
    16.11.10
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Св
    Там все в зазорах
     

    Вложения:

    • 20201201_172517.jpg