1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

Настенные котлы Protherm (Протерм) - 2

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 24.02.19.

  1. Akatik
    Регистрация:
    20.03.12
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    16

    Akatik

    Участник

    Akatik

    Участник

    Регистрация:
    20.03.12
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Тольятти
    Получилось, спасибо!
     
  2. sayrus_kub
    Регистрация:
    29.09.16
    Сообщения:
    732
    Благодарности:
    208

    sayrus_kub

    Живу здесь

    sayrus_kub

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.09.16
    Сообщения:
    732
    Благодарности:
    208
    Адрес:
    Краснодарский край г. Тимашевск
    Здравствуйте. В природе существует сервисмануал на Протерм Гепард? Котел с клапаном Honeywell с шаговым двигателем. Может кто-нибудь поделиться?
    external-open-flue-gepard-191243-format-flex-height.png
    Вот такой зверь.
     
  3. Hunter161
    Регистрация:
    22.10.19
    Сообщения:
    131
    Благодарности:
    60

    Hunter161

    Живу здесь

    Hunter161

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.10.19
    Сообщения:
    131
    Благодарности:
    60
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Существует, так и ищите + добавьте в запрос V. 19
     
  4. sayrus_kub
    Регистрация:
    29.09.16
    Сообщения:
    732
    Благодарности:
    208

    sayrus_kub

    Живу здесь

    sayrus_kub

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.09.16
    Сообщения:
    732
    Благодарности:
    208
    Адрес:
    Краснодарский край г. Тимашевск
    Опишу, что происходит с этим чудом инженерной мысли.
    Котлу примерно 5 лет, активно используется года 3, вода в населенном пункте из центрального водопровода, мягкая.
    Отопление - полипропилен, стальные и пару алюминиевых радиаторов.
    Жалоба - шумит при работе на ГВС, появилось пару недель назад.
    При проверке - закипает первичный теплообменник, явно слышны шумы и удары от кавитации.
    Дальше пошли опыты, на ГВС сложно оценить динамику изменения давления газа на горелку, по этому всё делал в режиме отопления.
    Изначально было установлено ограничение мощности на 14. Стал плавно повышать это ограничение, когда дошел до 17 начал появляться шум от кипения, данной настройке соответствовало давление газа 6,8 мбар.
    При работе на ГВС после 7 мбар и с дальнейшим ростом давления газа шум начинал сильно увеличиваться.
    В данный момент для возможности хоть какой-то работы котла ограничил максимальное давление газа на величину 6.8 мбар - для отопления дома хватает и ГВС работает.
    Пробовал переключить насос на вторую скорость работы, по шуму от работы явно слышно увеличение скорости работы - ситуация не изменилась.
    В данный момент у меня только один вариант - разбирать ВСЮ гидравлическую часть и осматривать на предмет инородных тел, может быть по показаниям промыть теплообменник (установка есть).
    Может кто-нибудь сталкивался с подобным явлением и есть какие-нибудь варианты решения проблемы?
     
  5. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.870
    Благодарности:
    15.538

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.870
    Благодарности:
    15.538
    Адрес:
    Москва
    @sayrus_kub,
    У вас забит вторичный ТО.
    Или фильтр на входе холодной воды в котёл, если такой имеется.
    Или слишком маленький расход хоз. воды на входе в котёл.
     
  6. sayrus_kub
    Регистрация:
    29.09.16
    Сообщения:
    732
    Благодарности:
    208

    sayrus_kub

    Живу здесь

    sayrus_kub

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.09.16
    Сообщения:
    732
    Благодарности:
    208
    Адрес:
    Краснодарский край г. Тимашевск
    Чтобы исключить вопросы со вторичным теплообменником, я дальнейшие опыты проводил на отоплении.
    Насос на второй скорости, при мощности свыше 17 (давление 6.8 мбар) слышна кавитация в первичном теплообменнике.
     
  7. sayrus_kub
    Регистрация:
    29.09.16
    Сообщения:
    732
    Благодарности:
    208

    sayrus_kub

    Живу здесь

    sayrus_kub

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.09.16
    Сообщения:
    732
    Благодарности:
    208
    Адрес:
    Краснодарский край г. Тимашевск
    Мне уже подсказали, что это родовая травма этих котлов:)]
     
  8. Sergei50
    Регистрация:
    06.07.11
    Сообщения:
    892
    Благодарности:
    514

    Sergei50

    Живу здесь

    Sergei50

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.11
    Сообщения:
    892
    Благодарности:
    514
    Адрес:
    Воскресенск
    У меня начал гудеть на отоплении, снижение мощности помогло. У знакомого таже ситуация. Котел гепард 23 mtv.
     
  9. sayrus_kub
    Регистрация:
    29.09.16
    Сообщения:
    732
    Благодарности:
    208

    sayrus_kub

    Живу здесь

    sayrus_kub

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.09.16
    Сообщения:
    732
    Благодарности:
    208
    Адрес:
    Краснодарский край г. Тимашевск
    Промыл теплообменник, результат на фото.
    photo_2020-12-19_17-55-56.jpg photo_2020-12-19_17-55-57.jpg

    Для догрева начал газовой горелкой греть теплообменник, и стала происходить следующая дичь: появлялся сильный шум (горелка слабая) и через непродолжительное время шум прекращался и по шлангу пролетал шмурдяк. Вот так, прогревая каждый сантиметр оребрения, я мыл пока не исчез шум.
    Вывод - материал теплообменника говно. Вайланд проводит очередной эксперимент за счёт покупателей.
    Собрал котел, шум, с..а, остался, перестало греметь и стучать, но шум остался. На этом мои полномочия всё.
    Не люблю вайланд, а теперь еще больше убеждаюсь в туфтовости марки.
     
  10. Orlyk
    Регистрация:
    19.09.19
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    9

    Orlyk

    Участник

    Orlyk

    Участник

    Регистрация:
    19.09.19
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    9
    Недавно заметил следующее: Работает котел, на индикаторе горит знак работы горелки и моргает значок радиатор (работает циркуляционный насос).Через некоторое время горелка гаснет, а знак радиатор продолжает моргать и не выключается. И так далее. То есть горелка периодически выключается, а насос нет, молотит и молотит. Что это такое? Котел работает в паре с Zontom. Zont показывает что котел работает непрерывно, по факту, горелка выключается, а насос нет. Такое впечатление, что залипает реле включения насоса. Какие есть предложения? Что делать? Я лечил путем перевода котла через зонт на режим пониженной температуры в помещении (режим эконом), котел выключался полностью (горелка и насос) и далее работал нормально. Снова переводил котел в режим комфорт, далее котел работал нормально. Такая неисправность бывает редко.
     
  11. sayrus_kub
    Регистрация:
    29.09.16
    Сообщения:
    732
    Благодарности:
    208

    sayrus_kub

    Живу здесь

    sayrus_kub

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.09.16
    Сообщения:
    732
    Благодарности:
    208
    Адрес:
    Краснодарский край г. Тимашевск
    Все нормально, теплоноситель нагрет до нужной температуры - горелка выключилась. Остынет - включится. Не терзайте котёл.
     
  12. Orlyk
    Регистрация:
    19.09.19
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    9

    Orlyk

    Участник

    Orlyk

    Участник

    Регистрация:
    19.09.19
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    9
    Остывает, а насос не выключается! Я же пиСал, насос не выключается вообще1
     
  13. sayrus_kub
    Регистрация:
    29.09.16
    Сообщения:
    732
    Благодарности:
    208

    sayrus_kub

    Живу здесь

    sayrus_kub

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.09.16
    Сообщения:
    732
    Благодарности:
    208
    Адрес:
    Краснодарский край г. Тимашевск
    У насоса есть выбег. Вот по этому котёл должен стоять в котельной, чтобы хозяева, у которых слишком много свободного времени, не стояли над душой котла и не считали количество запусков ;)
     
  14. Orlyk
    Регистрация:
    19.09.19
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    9

    Orlyk

    Участник

    Orlyk

    Участник

    Регистрация:
    19.09.19
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    9
    Ля-ля, бу-бу. Пройдите мимо, если не знаете что сказать. Что это за выбег, когда насос не выключается совсем? Повторяю для непонятливых, НЕ ВЫКЛЮЧАЕТСЯ СОВСЕМ!
     
  15. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.870
    Благодарности:
    15.538

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.870
    Благодарности:
    15.538
    Адрес:
    Москва
    Или выбег слишком большой по времени и горелка включается после цикла простоя раньше, чем у насоса закончится время выбега.
    Или выбег не большой у насоса, но время простоя котла (газ не подаётся на горелку), ещё меньше, короткий цикл.
    Или в котле есть параметр работы насоса "постоянно".
    А вообще это уже утомило.
    - У меня есть котёл и он не работает. Что делать?
    Да хотя бы начать с того, что при вопросе указать ту модель котла о которой идёт разговор.
     
    Последнее редактирование: 21.12.20