    уплотняющие кольца нужны для металлопластика из-за особенностей трубы с армированием.
    На трубах без армирования фитинги всегда идут без колец, уплотнение за счет эффекта памяти пластика. Кольца можно задрать, повредить - чревато протечками
     
  2. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    54.798
    Благодарности:
    27.773

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    54.798
    Благодарности:
    27.773
    Адрес:
    Калуга
    Если задрать - то потечет сразу, повредить - как их повредишь, если они внутри ?
    но на пекс штуцера идут без сальников - ровно как и на всех аксиальных фитингах.
     
  3. Vladiz
    Регистрация:
    29.01.13
    Сообщения:
    1.561
    Благодарности:
    1.081

    Vladiz

    Живу здесь

    Vladiz

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.13
    Сообщения:
    1.561
    Благодарности:
    1.081
    Адрес:
    Ярославская область
    А мне почему-то для pert в комплекте прислали фитинги с резиновыми колечками. Ставил все первый раз (18 штук), резал трубу ножницами на полипропилена, снятие внутренней фаски не делал. не повредил и не задрал ни одного колечка. Все работает уже пол-года без протечек.
     
  4. evraz
    Регистрация:
    12.02.10
    Сообщения:
    6.007
    Благодарности:
    3.978

    evraz

    Поставщик оборудования, систем и проектных решений

    evraz

    Поставщик оборудования, систем и проектных решений

    Регистрация:
    12.02.10
    Сообщения:
    6.007
    Благодарности:
    3.978
    Адрес:
    Москва - Новосибирск
    с кольцами это фитинги от металопластика
    на пекс - фитинги не найдешь
    повезло... но еще не вечер
    снимать надо
    Повредить можно при одевании трубы кольцо немного... Все меняется со временем.
    Зачем экспериментировать?
    Кто то кстати производит универсальные фитинги на все типы труб
     
  5. Vladiz
    Регистрация:
    29.01.13
    Сообщения:
    1.561
    Благодарности:
    1.081

    Vladiz

    Живу здесь

    Vladiz

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.13
    Сообщения:
    1.561
    Благодарности:
    1.081
    Адрес:
    Ярославская область
    А что с ними может служиться уже после установки? Уж очень снимать и переделывать не хочется.
     
  6. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    54.798
    Благодарности:
    27.773

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    54.798
    Благодарности:
    27.773
    Адрес:
    Калуга
    износ сальника от ГВС - типичная проблема. обычно забивают и тупо тянут до посинения.
     
  7. Vladiz
    Регистрация:
    29.01.13
    Сообщения:
    1.561
    Благодарности:
    1.081

    Vladiz

    Живу здесь

    Vladiz

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.13
    Сообщения:
    1.561
    Благодарности:
    1.081
    Адрес:
    Ярославская область
    Не совсем понятно. Колечки зажаты (2 шт.) между штуцером фитинга и стенкой трубы, которая в свою очередь зажимается гайкой с обжимным кольцом. Поясните, пожалуйста.
     
  8. evraz
    Регистрация:
    12.02.10
    Сообщения:
    6.007
    Благодарности:
    3.978

    evraz

    Поставщик оборудования, систем и проектных решений

    evraz

    Поставщик оборудования, систем и проектных решений

    Регистрация:
    12.02.10
    Сообщения:
    6.007
    Благодарности:
    3.978
    Адрес:
    Москва - Новосибирск
    Я имел ввиду снимать уплотняющие кольца перед установкой фитинга на неармированную трубу.
     
  9. Sebikov
    Регистрация:
    03.07.13
    Сообщения:
    2.165
    Благодарности:
    890

    Sebikov

    Живу здесь

    Sebikov

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.07.13
    Сообщения:
    2.165
    Благодарности:
    890
    Адрес:
    Чебоксары
    @evraz, пара вопросов можно?
    1) случаи протечки PEX/PERT из-за присутствия резинок вам известны, или просто перестраховка?
    2) неармированную трубу вы рекомендуете без калибровки и развертки монтировать?
     
  10. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    54.798
    Благодарности:
    27.773

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    54.798
    Благодарности:
    27.773
    Адрес:
    Калуга
    там не всегда два.
    да и получается препятствие воде в виде резинового кольца между стенкой трубы и стенкой штуцера. которое и изнашивается.
    я не знаю, как еще пояснить.
     
  11. evraz
    Регистрация:
    12.02.10
    Сообщения:
    6.007
    Благодарности:
    3.978

    evraz

    Поставщик оборудования, систем и проектных решений

    evraz

    Поставщик оборудования, систем и проектных решений

    Регистрация:
    12.02.10
    Сообщения:
    6.007
    Благодарности:
    3.978
    Адрес:
    Москва - Новосибирск
    Нас так сразу научили старшие товарищи) И случаи тоже, вроде, были - задирались резинки, похоже
    Как монтировать трубу при помощи цангового или пресс-фитинга надо смотреть в мануалах её производителя.
    В известных мне калибровка и развертка нужны только для армированных (м/п) труб.
     
    Последнее редактирование: 28.05.20
  12. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    54.798
    Благодарности:
    27.773

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    54.798
    Благодарности:
    27.773
    Адрес:
    Калуга
    Калибр желательно держать под рукой - с ним труба полегче заходит на штуцер, особенно больших диаметров. часто режут и форма сечения теряется.
     
  13. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.192
    Благодарности:
    9.594

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.192
    Благодарности:
    9.594
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ну бюджетных или палёных фитингах данные резинки из резины, со временем они сплющиваются и начинают травить, их тянут, они еще плющатся, со временем они просто разрушаются и пропускают
     
  14. konstantin271
    Регистрация:
    14.04.15
    Сообщения:
    3.621
    Благодарности:
    2.905

    konstantin271

    Живу здесь

    konstantin271

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.04.15
    Сообщения:
    3.621
    Благодарности:
    2.905
    Всё так, да.
    Но я не снял, смотрел, как надевается, задевает ли краем, сдирает ли, стягивает ли их - нет. Посчитал, что будет прост как доп. уплотнитель, не стал снимать.

    Да вот тоже - без снятия фаски труба не задевает резинки при одевании, при это мвстаёт плотно. 5 бар держит влёт. Ну куда лучше?
    Всё точно так же у меня.
     
  15. evraz
    Регистрация:
    12.02.10
    Сообщения:
    6.007
    Благодарности:
    3.978

    evraz

    Поставщик оборудования, систем и проектных решений

    evraz

    Поставщик оборудования, систем и проектных решений

    Регистрация:
    12.02.10
    Сообщения:
    6.007
    Благодарности:
    3.978
    Адрес:
    Москва - Новосибирск
    Повезло :)]:)]:)] Не надо резинок на неармированных трубах.
     