    Если термостат установлен, то неважно, холодно на улице или нет, температура в доме в любом случае ниже установленной не упадет. Пол будет всегда иметь минимальную температуру, ниже которой не опустится.
     
  3. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    54.753
    Благодарности:
    27.740

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    54.753
    Благодарности:
    27.740
    Адрес:
    Калуга
    БКН и полы отнего как полотенец
     
  4. Agp72
    Регистрация:
    24.02.13
    Сообщения:
    15.942
    Благодарности:
    83.516

    Agp72

    Андрей

    Agp72

    Андрей

    Регистрация:
    24.02.13
    Сообщения:
    15.942
    Благодарности:
    83.516
    Адрес:
    Тюмень
    Я так и сделал 12 лет назад. На удивление, все ещё работает.
    Площадь с/у маленькая, расходы на электричество невелики.
    Зато, когда внуков надо купать, пол хорошо теплый, и в ванной потеплее, чем в доме. Кстати, полотенцесушитель тоже электрический. Иногда и как батарея работает.
     
  5. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    54.753
    Благодарности:
    27.740

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    54.753
    Благодарности:
    27.740
    Адрес:
    Калуга
    так он и есть радиатор - его разновидность
     
  6. lopyh1
    Регистрация:
    23.09.20
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    lopyh1

    Участник

    lopyh1

    Участник

    Регистрация:
    23.09.20
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Всем привет, возможно кто то сможет подсказать. Подключили систему такую простенькую valtec valmix. 0.130, запустили, а отрегулировать не получается. Такое ощущение, что что то работает не так, а что понять не могу. Опыта нет в этом плане. Не могу заставить смесительный узел заводить в контур такую же температуру как я выставляю на двухконтурном котле как не регулируй. То есть подмешивается слишком много холодной воды. То есть приходит вода по трубе от котла горячая, такой температуры как нужна, а после смесительного узла на насос она поступает чуть теплая. Получается заставить приходить нужную температуру на впуск только после закрытия балансировочного клапан вторичного контура.
     

    Вложения:

    • изображение_viber_2020-09-08_13-26-27.jpg
  7. TFD
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    3.307
    Благодарности:
    7.064

    TFD

    Живу здесь

    TFD

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    3.307
    Благодарности:
    7.064
    Адрес:
    Новосибирск
    А если вы регулируете температуру котлом, то зачем вам вообще смесительный узел? Он предназначен для того, чтобы горячую воду смешивать с обраткой, получая нужную температуру на входе в пол. Можно было обойтись только коллектором, без насоса и смесителя с клапанами. Перекрывая вентиль, вы как раз выключаете смеситель из работы.
     
  8. hab70
    Регистрация:
    30.11.11
    Сообщения:
    1.183
    Благодарности:
    204

    hab70

    Живу здесь

    hab70

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.11
    Сообщения:
    1.183
    Благодарности:
    204
    Адрес:
    Хабаровск
    Желательно картинку целиком, чтоб было понимание где холодная. а где горячая, вполне возможно что то где то перепутали.
    Насос циркулярный. опять же, какой - продавливает полы?
    Соглашусь. Смесительный узел в данном случае выкинуть деньги на ветер, я понимаю. ставили бы сервопривода или автоматику, при перекрывании которой не было нагрузки на насос и котел - а так, смысл ?
     
  9. lopyh1
    Регистрация:
    23.09.20
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    lopyh1

    Участник

    lopyh1

    Участник

    Регистрация:
    23.09.20
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Меня пока это не беспокоит что он не задествован по сути, свои задачи он будет решать уже потом, когда надо будет регулировать температуру пола отдельно от батарей. Меня больше беспокоит что я не могу заставить его загонять температуру из котла что бы быстрее прогреть контура
     
  10. vovan234
    Регистрация:
    19.10.13
    Сообщения:
    688
    Благодарности:
    330

    vovan234

    Живу здесь

    vovan234

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.10.13
    Сообщения:
    688
    Благодарности:
    330
    Адрес:
    Украина
    Самый простой ответ"что-то мешает подаче пробегать на прямую".Может сама термоголовка мешает?
     
  11. TFD
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    3.307
    Благодарности:
    7.064

    TFD

    Живу здесь

    TFD

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    3.307
    Благодарности:
    7.064
    Адрес:
    Новосибирск
    Не зря беспокоит. Он не предназначен для этого.

    Но можно от него этого добиться, перекрыв балансировочный кран, что вы, собственно, и сами обнаружили.
     
  12. lopyh1
    Регистрация:
    23.09.20
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    lopyh1

    Участник

    lopyh1

    Участник

    Регистрация:
    23.09.20
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    как я понял изначально оно должно работать так. Если на котле я выставляю температуру 40 градусов, и на термоголовке выставляю 40 градусов, то подмес холодной воды должен практически перекрыться и не мешать горячей воде попадать в контур.
     
  13. lopyh1
    Регистрация:
    23.09.20
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    lopyh1

    Участник

    lopyh1

    Участник

    Регистрация:
    23.09.20
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Да вот тоже думаю что что то не так с термоголовкой.
     
  14. TFD
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    3.307
    Благодарности:
    7.064

    TFD

    Живу здесь

    TFD

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    3.307
    Благодарности:
    7.064
    Адрес:
    Новосибирск
    Все в порядке у вас с термоголовкой.

    В этом смесительном узле действительно происходит постоянное подмешивание обратки, если не перекрыт балансировочный клапан вторичного контура. Ваша задача решается только полным его перекрытием.

    Вот тут тепломеханическая схема узла: https://valtec.ru/catalog/sistemy_vodyanogo_teplogo_pola/smesitelnye_uzly_i_klapany/nasosno_smesitelnyj_uzel_dlya_teplogo_pola_valtec_valmix.html
    Нарисуйте потоки и все станет понятно.
     
    Последнее редактирование: 24.09.20
  15. hab70
    Регистрация:
    30.11.11
    Сообщения:
    1.183
    Благодарности:
    204

    hab70

    Живу здесь

    hab70

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.11
    Сообщения:
    1.183
    Благодарности:
    204
    Адрес:
    Хабаровск
    Ох, намучился я в свое время с этими смесительными узлами, так как отрегулировать их никто не смог, тем более объяснить как он работает. По итогу - убрал его.
    Если не изменяет память;
    балансировочный клапан вторичного контура определяется Kvs - чем меньше его значение, тем меньше подмешивается обратка и теплее.
    балансировочный клапан первичного контура - распределяет потоки между батареями и теплыми полами, поэтому к полам он должен быть открыт, а к батареям перекрыт (если их нет).
    По моим ощущениям Kvs около1-1,5,
     