    вентиляция в доме полюбасу нужна, насчет адского перетопа, не замечал, тем более выводили ТП на режим стандартной работы, единственное что пока нет ни дверей ни автоматики, и естесственно вентиляция не работает.
    если ты про последнее фото, то там основной пучок плотный приходится на ванную комнату
     
  2. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    54.565
    Благодарности:
    27.639

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    54.565
    Благодарности:
    27.639
    Адрес:
    Калуга
    Ладно, пустая трата времени- доказывать человеку, что он оправдывает и покрывает - это как доказывать мертвому - все равно не услышит.
     
  3. arshup
    Регистрация:
    26.05.19
    Сообщения:
    12.041
    Благодарности:
    3.870

    arshup

    Живу здесь

    arshup

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.05.19
    Сообщения:
    12.041
    Благодарности:
    3.870
    еще один немаловажный фактор, эстетика, влепить коллектор на 10 концов поставив в середине дома можно, но вот как он будет выглядеть?
     
  4. arshup
    Регистрация:
    26.05.19
    Сообщения:
    12.041
    Благодарности:
    3.870

    arshup

    Живу здесь

    arshup

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.05.19
    Сообщения:
    12.041
    Благодарности:
    3.870
    реально мне без разницы как класть трубы, т. к трубы это доп работа, от которой хочется отбрехаться но не всегда выходит, потому как основная, это полы.
    а нанимать на субподряд фирмы по отоплению, был опыт, это вообще жесть, они экономят на всем на каждом метре трубы, на количестве контуров, на запорной арматуре.
    у них простой расчет 2х этажный дом площадью 150-250м2 это 3 дня, ну максимум 4 дня работы.
    1 день этаж труб ТП, ну это логично, вместе с магистралями, 1 день монтаж котельной и запуск системы, причем увидеть котел прямо посреди котельной в порядке веще, т. к что то мешало поставить к стене,
     
  5. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    54.565
    Благодарности:
    27.639

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    54.565
    Благодарности:
    27.639
    Адрес:
    Калуга
    как решите - так и будет.
    встраивают обычным шкафом, врезным/накладным, можно и без него - в перегородку, в платяной шкаф, под лестницу, люком скрытого монтажа - вариантов масса, только голову приложить.
    фирма - это по сути крыша для монтажников. дешевле купить - дороже продать.
     
  6. arshup
    Регистрация:
    26.05.19
    Сообщения:
    12.041
    Благодарности:
    3.870

    arshup

    Живу здесь

    arshup

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.05.19
    Сообщения:
    12.041
    Благодарности:
    3.870
    цены в этих фирмах реально небольшие, качество, оочень средненькое.
    но все работает,
    фирма это не только крыша, это и ответственность и комплексный подход, ни один монтажник не продаст систему под ключ!

    поставить коллектор в коридоре, точнее шкаф, не красиво.
    встроеный, 120мм, при толщине стен 100мм, нереально, под лесницу никак, и самое главное, еще надо спрятать магистрали, недешевая вещь.
    подвесных потолков часто в доме нет
    панели и русты
    IMG_20200324_205430.jpg
     
  7. arshup
    Регистрация:
    26.05.19
    Сообщения:
    12.041
    Благодарности:
    3.870

    arshup

    Живу здесь

    arshup

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.05.19
    Сообщения:
    12.041
    Благодарности:
    3.870
    10 контурный коллектор требует шкафа 850*650 + 6-8 проводов для автоматики.
    если еще и вода то 450-500 шириной водяной шкаф, разместить такую кучу можно в какой то подсобке, далеко не всегда находящейся удобно.
    архитектура к этому вре ени уже вся обозначена
     
  8. ЖеняИнженер
    Регистрация:
    18.09.16
    Сообщения:
    455
    Благодарности:
    211

    ЖеняИнженер

    Живу здесь

    ЖеняИнженер

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.09.16
    Сообщения:
    455
    Благодарности:
    211
    Адрес:
    г.Минусинск Красноярского Края
    Товарищи! Хочу отключить отопление, пришла стабильная весна. Котел Протерм Скат 9 кВт, труба Компайп 16 мм, коллектор Комиса, залита вода. Подскажите пожалуйста, какие мои действия? Нужно ли сливать воду? Как-то обслужить котел?

    Заранее благодарна! :hello:
     
  9. Dani
    Регистрация:
    14.07.10
    Сообщения:
    2.612
    Благодарности:
    1.544

    Dani

    Живу здесь

    Dani

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.07.10
    Сообщения:
    2.612
    Благодарности:
    1.544
    Адрес:
    Абакан
    Здравствуй Женя!
    Нет, ничего не нужно. Тем более сливать воду. Т. к. в ней уже меньше кислорода, чем будет в новой залитой вновь воде и соответственно меньше будет коррозии металла. Просто нужно не допустить размораживания системы отопления и всё.
    Удачного дня и хорошего настроения!
     
  10. ЖеняИнженер
    Регистрация:
    18.09.16
    Сообщения:
    455
    Благодарности:
    211

    ЖеняИнженер

    Живу здесь

    ЖеняИнженер

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.09.16
    Сообщения:
    455
    Благодарности:
    211
    Адрес:
    г.Минусинск Красноярского Края
    @Dani, спасибо за ответ! И Вам всего хорошего, берегите себя! :hndshk:
     
  11. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    54.565
    Благодарности:
    27.639

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    54.565
    Благодарности:
    27.639
    Адрес:
    Калуга
    @ЖеняИнженер, если Вы выключаете котел - выключите и насос ТП, чтобы зря не работал. уж не знаю, как у Вас организовано питание.
     
  12. Артем_Якушенко
    Регистрация:
    06.06.17
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    Артем_Якушенко

    Участник

    Артем_Якушенко

    Участник

    Регистрация:
    06.06.17
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Всем привет!
    Спецы помогите скомплектовать бюджетную систему теплого водяного пола, появилась такая необходимость.
    Имеется небольшое здание на 3 помещения: 5,5*3м, 3,5*3м и 1*3м.
    Отопления нет никакого, поэтому будет использоваться как основное. На полу будет керамогранит. Потолок 2,5 метра.
    Собственно нужна помощь в комплектации этой системы, сколько чего нужно и сколько контуров. Я в этом дуб дубом.
     
  13. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    54.565
    Благодарности:
    27.639

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    54.565
    Благодарности:
    27.639
    Адрес:
    Калуга
    Источник тепла ?
    высота пирога допустимая ?
     
  14. Артем_Якушенко
    Регистрация:
    06.06.17
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    Артем_Якушенко

    Участник

    Артем_Якушенко

    Участник

    Регистрация:
    06.06.17
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Источник тепла пока не выбран, электрокотел на рассмотрении. Стяжка будет сантиметров 5-7. Пеноплекс 50 мм.
     
  15. 7cvetov
    Регистрация:
    20.11.16
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    15

    7cvetov

    Живу здесь

    7cvetov

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.16
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Екатеринбург
    Покритикуйте пожалуйста схему. Труба 17х2, шаг 15. В зоне ванны и сауны (там где змейка идет) и в зонах со знаком вопроса (кладовка и тамбур) шаг 10, труба та же.
    При расчете в помещениях со знаком вопрос не удается нормально сбалансировать контура.
    Плюс смущает укладка 17 трубы с шагом 10...
    Ну и совсем дилетантский вопрос...нужен ли теплый пол в котельной (хотя бы в одной половине, чтобы не мешать разводке коллектора), если учесть, что планирую поставить тепловой насос.
     