Косвенный нагрев теплоносителя в СО с ЕЦ в межсезонье

Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Julianych, 26.02.19.

  1. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    35.950
    Благодарности:
    28.669

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    35.950
    Благодарности:
    28.669
    Адрес:
    Касимов
    Начало нагрева котла, будет критерием. Конфигурация СО у Вас правильная, если СО работает.
    Вы пробовали поставить регулятор меньше единицы? может и получите температуру меньше 40*...
     
  2. Postmih
    Регистрация:
    25.07.12
    Сообщения:
    524
    Благодарности:
    797

    Postmih

    Живу здесь

    Postmih

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.07.12
    Сообщения:
    524
    Благодарности:
    797
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    @Julianych,
    Обычно на форум приходят замерзающие владельцы "кривых" СО, частая проблема которых - слабая циркуляция ТН из-за неправильно выбранных материалов, исполнителей и проч.
    Что мешает Вам "прижать" циркуляцию в системе шар. кранами на обратках веток, до комфортной температуры на втором этаже(?), при этом первый этаж пусть довольствуется ТП от настенника.
     
  3. ruslan3967
    Регистрация:
    05.01.16
    Сообщения:
    260
    Благодарности:
    142

    ruslan3967

    Живу здесь

    ruslan3967

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.01.16
    Сообщения:
    260
    Благодарности:
    142
    Вариант - узел подмеса обратки на контуре ТП поставить?
    Газовый котёл будет реже включаться, по мере остывания ТП, теплоноситель будет циркулировать в основном по контуру ТП.
    Выставить там на терморегуляторе градусов 28 и норм.

    2019-04-12_02-00-28.jpg
     
  4. Julianych
    Регистрация:
    28.08.13
    Сообщения:
    1.409
    Благодарности:
    3.164

    Julianych

    Живу здесь

    Julianych

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.08.13
    Сообщения:
    1.409
    Благодарности:
    3.164
    Адрес:
    Королев
    Собственно этого и хотелось бы избежать (сейчас без него все нормально работает).
    Цена узла подмеса сравнима с ценой нового АГВ, плюс это дополнительный источник шума (бойлерная под спальней), плюс это дополнительная точка отказа, плюс не использующийся летом насос нужно планово прокручивать (наступал уже на эти грабли с циркуляционником)... В общем, заводить узел подмеса только ради удобства в межсезонье не хочу.
    Отсутствие таких кранов:(. У меня подача и обратка стальные 2", шаровые по габаритам не становятся (нужно АГВ двигать, а он в приямке). При замене котла раз в N лет проще систему слить/заполнить...
     
  5. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    35.950
    Благодарности:
    28.669

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    35.950
    Благодарности:
    28.669
    Адрес:
    Касимов
    @Julianych, Схему Вашей СО, посмотреть можно?
     
  6. Julianych
    Регистрация:
    28.08.13
    Сообщения:
    1.409
    Благодарности:
    3.164

    Julianych

    Живу здесь

    Julianych

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.08.13
    Сообщения:
    1.409
    Благодарности:
    3.164
    Адрес:
    Королев
    К сожалению, готовой схемы текущей конфигурации нет.
    Но когда попытался нарисовать "на листочке" - похоже, понял, почему такой вопрос появился.
    Рядом с котлом ни на подаче, ни на обратке кранов нет. Но в принципе циркуляцию в системе можно "придушить" (и даже полностью запереть) путем одновременного перекрытия кранов и на батареях, и соответствующих байпасах. Краны на байпасах ставились из соображений "при очень сильных морозах пустить максимальное кол-во теплоносителя через радиаторы". Но после утепления дома эта опция оказалась абсолютно невостребованной. Даже при постоянно открытых кранах байпасов радиаторы греются вполне достаточно. В итоге часть кранов на байпасах оказалась в неудобных местах (за мебелью, декоративными решетками и т. п.). Поэтому "душить" циркуляцию кранами байпасов - крайне неэргономично (4 крана на ветках 2-х этажей, плюс ветка полотенцесушителей в 2-х СУ - в таком раскладе проще АОГВ штатной ручкой гасить). Да и шаровые краны в промежуточном положении - не самая хорошая идея...
     
  7. Julianych
    Регистрация:
    28.08.13
    Сообщения:
    1.409
    Благодарности:
    3.164

    Julianych

    Живу здесь

    Julianych

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.08.13
    Сообщения:
    1.409
    Благодарности:
    3.164
    Адрес:
    Королев
    В общем, не спеша продолжаю думать насчет косвенного нагрева СО низкотемпературным носителем из ТП.
    Наткнулся тут на тему про теплоаккумуляторы: https://www.forumhouse.ru/threads/232892/
    В отличие от "газифицированных" собратьев, которые Т подачи в СО <50С за отопление не держат, там тусуются в т. ч. те, у кого источники энергии дОроги или низкоэффективны (солнечные, геотермальные). И там Т теплоносителя в 45-50 - уже за счастье. Вот здесь https://www.forumhouse.ru/threads/273191/#post-17937354 даже калькулятор по расчету косвенного теплообмена есть. Пока не разобрался, как его в своем случае применить, но очень похож на то, что нужно.
     
  8. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.075
    Благодарности:
    9.529

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.075
    Благодарности:
    9.529
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Я понял, простые и обычные решения не подходят, нужны расчёты и трудности.