1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9

Электрокотёл Protherm Ray ХХ KЕ/14

Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем AMelnikov, 26.02.19.

  1. AhrevBrBr
    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    2.762
    Благодарности:
    855

    AhrevBrBr

    Живу здесь

    AhrevBrBr

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    2.762
    Благодарности:
    855
    Адрес:
    Пермь
    Ок, попробую все режимы:)]
     
  2. АкваПрофиль
    Регистрация:
    05.02.17
    Сообщения:
    356
    Благодарности:
    214

    АкваПрофиль

    Живу здесь

    АкваПрофиль

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.02.17
    Сообщения:
    356
    Благодарности:
    214
    Адрес:
    Самара
    С обновлением аппарата шквал "непоняток", поэтому неудивительно, я тоже стал чаще заикаться :)
    Еще инструкцию пригласили писать мизантропа... слишком много ереси не по делу. Деликатно порезан раздел по электроподключению - все в угоду официальному сервис-технику.
     
    Последнее редактирование: 05.12.19
  3. АкваПрофиль
    Регистрация:
    05.02.17
    Сообщения:
    356
    Благодарности:
    214

    АкваПрофиль

    Живу здесь

    АкваПрофиль

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.02.17
    Сообщения:
    356
    Благодарности:
    214
    Адрес:
    Самара
    Для гидравлических расчетов производитель указывает характеристики своих изделий, поэтому требуем у продавца/качаем из сети и глядим в паспорт :|:. Как правило- это Kvs клапана
     
    Последнее редактирование: 05.12.19
  4. АкваПрофиль
    Регистрация:
    05.02.17
    Сообщения:
    356
    Благодарности:
    214

    АкваПрофиль

    Живу здесь

    АкваПрофиль

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.02.17
    Сообщения:
    356
    Благодарности:
    214
    Адрес:
    Самара
    Со студенческой скамьи и по ныне я такого понятия не встречал.
     
  5. GrafViktor
    Регистрация:
    15.03.12
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    7

    GrafViktor

    Участник

    GrafViktor

    Участник

    Регистрация:
    15.03.12
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    7
    Привет, ребята! Продолжаю свои мучения с котлом Ray Protherm 9KE/14. К сожалению, котел на 5 киловаттах не может прогреть 40м2 теплого пола. Текущая температура носителя - 24С, на улице - 0С. Технический специалист, который подключал котел взял мою единственную фазу и распараллелил её на 3 клеммы, находящиеся в котле, и у меня возник вопрос, правильно ли это? Ведь три фазы должны давать 380вольт, а у меня всего 220. Как думаете, возможно ли, что если посадить котел на однофазное подключение, то он заработает на полную мощность?
     
  6. PbIHTA4OK
    Регистрация:
    07.08.14
    Сообщения:
    207
    Благодарности:
    105

    PbIHTA4OK

    Живу здесь

    PbIHTA4OK

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.14
    Сообщения:
    207
    Благодарности:
    105
    Адрес:
    Ессентуки
    Это нормально.
    Производитель разрешает подключать котлы 6 и 9 кВт к однофазной сети. ТЭНы стоят именно 220В.
    Вы проверяли по счётчику или с помощью амперметра сколько потребляет ваш котёл?
    Проверяли, нет ли программных ограничений мощности?
    До этого задавал вам вопрос...
     
    Последнее редактирование: 06.12.19
  7. GrafViktor
    Регистрация:
    15.03.12
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    7

    GrafViktor

    Участник

    GrafViktor

    Участник

    Регистрация:
    15.03.12
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    7
    Завтра поеду на объект с токовыми щипцами, также посмотрю показания счетчика. Программных ограничений нет. Под подложкой пустотная плита, толщину назвать затрудняюсь.

    Думаю, что ещё попутно проверить. Инженер, производивший установку предполагает, что в электросети недостаточности мощности, возможно просадка напряжения.
     
    Последнее редактирование: 06.12.19
  8. АкваПрофиль
    Регистрация:
    05.02.17
    Сообщения:
    356
    Благодарности:
    214

    АкваПрофиль

    Живу здесь

    АкваПрофиль

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.02.17
    Сообщения:
    356
    Благодарности:
    214
    Адрес:
    Самара
    Как уже было сказано, агрегат мощностью 9 кВт на 220 прекрасно работает, но то что не поднимается температура подачи может означать следующее:

    1) тепловые потери таковы, что ТП не может ассимилировать их
    2) попросту стяжка теплого пола пока еще не прогрелась до проектных значений, как правило безопасный прогрев стяжки с постепенным повышением температуры теплоносителя от предпусковых значений до проектных (для обеспечения условий без угроз растрескивания или иных аномалий) требует от 2 до 5 дней в зависимости от ее толщины и степени влажности.
    3) некачественный монтаж трубопроводов или плохое качество проектных решений по диаметрам трубопроводов или насосному оборудованию
     
  9. PbIHTA4OK
    Регистрация:
    07.08.14
    Сообщения:
    207
    Благодарности:
    105

    PbIHTA4OK

    Живу здесь

    PbIHTA4OK

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.14
    Сообщения:
    207
    Благодарности:
    105
    Адрес:
    Ессентуки
    @GrafViktor, чудес не бывает. Если при 5 кВт котёл не может прогреть теплоноситель до ..(а какая температура у вас установлена?), то тут два варианта:
    - не работает часть ТЭНов.
    - огромные теплопотери, а 5 кВт на 40 м2 это довольно много.
    До тех пор пока не будет понятен весь пирог тёплого пола (от грунта до трубы) и герметичность/утеплённость внешнего контура здания (стены, потолок, окна, двери) очень сложно судить куда может уходить тепло.
     
  10. PbIHTA4OK
    Регистрация:
    07.08.14
    Сообщения:
    207
    Благодарности:
    105

    PbIHTA4OK

    Живу здесь

    PbIHTA4OK

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.14
    Сообщения:
    207
    Благодарности:
    105
    Адрес:
    Ессентуки
    Там стяжка очень тонкая, а что под ней выпытываем потихоньку)
     
  11. АкваПрофиль
    Регистрация:
    05.02.17
    Сообщения:
    356
    Благодарности:
    214

    АкваПрофиль

    Живу здесь

    АкваПрофиль

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.02.17
    Сообщения:
    356
    Благодарности:
    214
    Адрес:
    Самара
    Умозрительно здравый рассудок подразумевает ее толщиной не менее 70 мм с утеплением 20-30, а лучше 50 мм экструдированным пенополистиролом.
     
    Последнее редактирование: 06.12.19
  12. PbIHTA4OK
    Регистрация:
    07.08.14
    Сообщения:
    207
    Благодарности:
    105

    PbIHTA4OK

    Живу здесь

    PbIHTA4OK

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.14
    Сообщения:
    207
    Благодарности:
    105
    Адрес:
    Ессентуки
  13. PbIHTA4OK
    Регистрация:
    07.08.14
    Сообщения:
    207
    Благодарности:
    105

    PbIHTA4OK

    Живу здесь

    PbIHTA4OK

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.14
    Сообщения:
    207
    Благодарности:
    105
    Адрес:
    Ессентуки
    @GrafViktor,
    у меня сейчас при ограничении до 1 кВт в доме 10 - 11 градусов. температура теплоносителя 15 градусов. Это при том, что входная дверь сколочена из досок. Дом два этажа по 100 м2 на этаж.
    Погода:

    upload_2019-12-6_15-14-49.png
     
  14. АкваПрофиль
    Регистрация:
    05.02.17
    Сообщения:
    356
    Благодарности:
    214

    АкваПрофиль

    Живу здесь

    АкваПрофиль

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.02.17
    Сообщения:
    356
    Благодарности:
    214
    Адрес:
    Самара
    @PbIHTA4OK,
    при программном лимите 1000 Вт и при условиях внутри +10, снаружи +3, площадь 200 и теплоноситель +15 результаты слегка преувеличены, но близки к правде, если объект имеет малую тепловую инерционность (каркасник) или очень хорошо утеплен (иные конструкции).
    Скорее всего целевая температура Т1 на котле установлена не менее 40-50, но это не достигается благодаря тепловым потерям.
     
    Последнее редактирование: 06.12.19
  15. PbIHTA4OK
    Регистрация:
    07.08.14
    Сообщения:
    207
    Благодарности:
    105

    PbIHTA4OK

    Живу здесь

    PbIHTA4OK

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.14
    Сообщения:
    207
    Благодарности:
    105
    Адрес:
    Ессентуки
    @АкваПрофиль,
    А какой мне смысл преувеличивать? Если брат приедет на выходных, то специально для вас сфоткает датчики температуры)
    Расход электроэнергии около 26 кВт в сутки.
    Инерционность большая, объект из POROMAX - 380мм (Краснодарский аналог wienerberger). Строил сам, потому технология строительства выдержана на все 150%;).

    Установлено 28 градусов :aga:. Достигала предела только когда выключал насосы на радиаторы и ТП, и котёл грел только 2 метра медной трубы 28мм.
    :super: