Электрокотёл Protherm Ray ХХ KЕ/14

Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем AMelnikov, 26.02.19.

  1. Gortal
    Регистрация:
    01.06.18
    Сообщения:
    294
    Благодарности:
    132

    Gortal

    Живу здесь

    Gortal

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.06.18
    Сообщения:
    294
    Благодарности:
    132
    Адрес:
    Москва
    Ну, если гистерезис стоит большой, то может быть и выше... Если система сильно инертная (теплые полы), тоже может быть...
     

    Вложения:

    • 4.jpg
    • 5.jpg
  2. easykey
    Регистрация:
    07.07.17
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    15

    easykey

    Живу здесь

    easykey

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.07.17
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    15
    Может и большой гистерезис, но ни разу не видел, чтобы они встречались когда либо
     

    Вложения:

    • kotel.JPG
  3. Gortal
    Регистрация:
    01.06.18
    Сообщения:
    294
    Благодарности:
    132

    Gortal

    Живу здесь

    Gortal

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.06.18
    Сообщения:
    294
    Благодарности:
    132
    Адрес:
    Москва
    @easykey, Так у Вас в качестве управляющего датчика уличный зачем-то выбран, а не комнатный!
    А где это у нас -42 сейчас?
     
  4. Вадим_Бысик
    Регистрация:
    21.08.15
    Сообщения:
    189
    Благодарности:
    43

    Вадим_Бысик

    Живу здесь

    Вадим_Бысик

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.08.15
    Сообщения:
    189
    Благодарности:
    43
    Адрес:
    Одинцово (МО), Петрозаводск (Карелия).
    Всем привет!
    Установил котел на объекте Protherm Ray 21 V 14. Травит выход из циркуля (прямо в выемку под скобу натекает и тонкой стройкой вниз бежит):

    20231212_092136.jpg

    Раньше с таким не сталкивался, гайки вроде всю дорогу шли. Тут скоба, причем трубка медная, она имеет достаточно легкий ход внутрь циркуля. Есть подозрение что уже ремонтированный узел или менянный.

    Ну так вот, если кто сталкивался, в чем там может быть проблема? Я так понимаю, там сальник видимо какой то?
     

    Вложения:

    • 20231212_092149.jpg
  5. Великая
    Регистрация:
    26.01.12
    Сообщения:
    6.695
    Благодарности:
    61.460

    Великая

    Светлана

    Великая

    Светлана

    Регистрация:
    26.01.12
    Сообщения:
    6.695
    Благодарности:
    61.460
    Адрес:
    Великий Новгород
    А что за странный насос? В Protherm Ray 18 V 14 стоит насос WILO и по-моему все котлы этой серии комплектуются такими насосами. Только у кого-то 15/6, в моем 12/6, что тоже вызывает некоторые подозрения. При установке котла насос не был жестко закреплен, монтажники затягивали его сами.
     
  6. easykey
    Регистрация:
    07.07.17
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    15

    easykey

    Живу здесь

    easykey

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.07.17
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    15
    Дак пробовал в качестве управляющего поставить комнатный, получается какая-то ерунда.
    Вот поставил комнатный в качестве основного и он сразу посчитал, что температура ТН 15 градусов. Температура упадет до 15 в комнате думаю при таких минусах на улице, если не меньше

    Единственное что я думаю пока что, брать и переделывать кривую ПЗА, тогда он будет более менее точно попадать.
     

    Вложения:

    • Снимок123.JPG
    Последнее редактирование: 13.12.23
  7. Gortal
    Регистрация:
    01.06.18
    Сообщения:
    294
    Благодарности:
    132

    Gortal

    Живу здесь

    Gortal

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.06.18
    Сообщения:
    294
    Благодарности:
    132
    Адрес:
    Москва
    @easykey, Все правильно! Он видит, что фактическая температура в комнате больше заданной и понимает, что ему не надо греть дальше и показывает минимально возможную температуру теплоносителя. Как только он увидит, что температура стала меньше заданной, он поднимет температуру теплоносителя до какого-то значения. И если будет видеть, что увеличение температуры теплоносителя не привело к увеличению температуры воздуха, то он еще ее прибавит и т. д.
    Можете вообще пока отключить использование ПЗА и оставить только ПИД-режим. И последите как оно будет работать.
    Когда будете кривую ПЗА под себя переделывать, учтите, что те значения, которые вы будете задавать справедливы для целевой температуры +20. Если больше или меньше, то значения температуры теплоносителя поползут соответственно. Т. е. Если вы задали что Тн при -10 на улице должна быть +55, то как только вы сделаете целевую 21, то Зонт будет считать, что ТН должна быть уже +57,5 (как пример), а если целевая будет 19, то Тн будет 53,5...
     
    Последнее редактирование: 13.12.23
  8. easykey
    Регистрация:
    07.07.17
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    15

    easykey

    Живу здесь

    easykey

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.07.17
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    15
    Будет потеплее, поэкспериментирую, спасибо
     
  9. seregas0077
    Регистрация:
    06.04.22
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    5

    seregas0077

    Участник

    seregas0077

    Участник

    Регистрация:
    06.04.22
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    5
    Там резиновое кольцо на медной трубке.
    Подтекает иногда. Обсуждалось уже.
    Поменять надо.
     
  10. moskovskiy82
    Регистрация:
    12.02.17
    Сообщения:
    1.555
    Благодарности:
    414

    moskovskiy82

    Живу здесь

    moskovskiy82

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.17
    Сообщения:
    1.555
    Благодарности:
    414
    Стоит Protherm Ray. БКН на 200 литров. Заметил, что после нагрева БКН, котел вначале стоит ждет без нагрева пока температура упадет по уставки (стоит внешний датчик температуры) и только потом переключает трехходовой на контур радиаторов и ТП? Чем регулируется этот параметр?
    А то на контурах стоят узлы подмеса.

    Внизу зеленая уставка, оранжевая факт, синяя подача контуров радиаторов, желтая обратка/

    upload_2023-12-22_21-0-24.png
     
  11. АкваПрофиль
    Регистрация:
    05.02.17
    Сообщения:
    356
    Благодарности:
    214

    АкваПрофиль

    Живу здесь

    АкваПрофиль

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.02.17
    Сообщения:
    356
    Благодарности:
    214
    Адрес:
    Самара
    Логика работы котла. Если температура в на выходе из котла больше чем требуется системе отопления в данный момент, то вплоть до полной остановки работы (включая насос) до момента остывания до нужной температуры. Очень часто такой эффект наблюдается в межсезонье, когда температура для с. о. низкая. НЕ РЕГУЛИРУЕТСЯ.
    Можно избавиться от этого эффекта путем повышения температуры для системы отопления не ниже 60 градусов, что невозможно при использовании погодозависимых режимов
     
  12. moskovskiy82
    Регистрация:
    12.02.17
    Сообщения:
    1.555
    Благодарности:
    414

    moskovskiy82

    Живу здесь

    moskovskiy82

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.17
    Сообщения:
    1.555
    Благодарности:
    414
    Жаль. Хотя нужна ли мне ПЗА?
    Нашел фотографию только с ремонта.
    Котел подключен к петле. От нее два контура - радиаторы (справа) 1/2 этаж) + ТП (слева). На каждом свой насос и узел подмеса. На всех радиаторах термоголовы, на гребенке ТП сервоприводы. Может от ПЗА я вообще ничего не выигрываю в плане экономии?

    upload_2023-12-25_22-32-5.png
     
  13. АкваПрофиль
    Регистрация:
    05.02.17
    Сообщения:
    356
    Благодарности:
    214

    АкваПрофиль

    Живу здесь

    АкваПрофиль

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.02.17
    Сообщения:
    356
    Благодарности:
    214
    Адрес:
    Самара
    Избавитесь только от избыточного перегрева теплоносителя, когда за бортом не шибко холодно. Выиграете в плане ресурса котла.
    В Вашей схеме нерегулируемый подмес на СО можно было не делать.
     
    Последнее редактирование: 26.12.23
  14. kras_v
    Регистрация:
    10.03.15
    Сообщения:
    3.411
    Благодарности:
    2.238

    kras_v

    Живу здесь

    kras_v

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.03.15
    Сообщения:
    3.411
    Благодарности:
    2.238
    Адрес:
    Вологда
    Всех с праздником! :)
    Товарищи, напомните такой момент: вот думаю приснилось мне или и правда котёл время от времени днём включает насос, хотя стоит реле времени на К1 вроде контакте и оно включает котёл только по ночному тарифу?
    Я чего вдруг заинтересовался - у меня УШП, а с торцов маловато пенопласта. 70 мм всего. Сейчас стоит -30. В системе вода, а не антифриз. Думаю, если теплоноситель стоит, как бы не замёрз он с северного угла дома. Если же прогоняет иногда, то ничего не будет.
     
  15. Алтаец
    Регистрация:
    19.01.15
    Сообщения:
    1.951
    Благодарности:
    677

    Алтаец

    Живу здесь

    Алтаец

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.15
    Сообщения:
    1.951
    Благодарности:
    677
    Адрес:
    юго-запад Алтайского края
    Видимо ро какому-то алгоритму включается котёл. Мой стоит в параллели с ТТК. ТТК -основной. На Протерме градусы стоят намного ниже, чем на ТТК, то есть в режиме ожидания.
    Так вот он периодически включён насос, прогонять теплоноситель. Минуты три это длится.