1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9

Электрокотёл Protherm Ray ХХ KЕ/14

Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем AMelnikov, 26.02.19.

  1. Gaz495
    Регистрация:
    25.10.12
    Сообщения:
    556
    Благодарности:
    240

    Gaz495

    Живу здесь

    Gaz495

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.12
    Сообщения:
    556
    Благодарности:
    240
    Адрес:
    Москва
    котел бу. перемычка на месте. раньше работал с другим зонтом в релейном режиме. при отключении зонта запускается.
     
  2. iwan2
    Регистрация:
    23.05.15
    Сообщения:
    968
    Благодарности:
    1.378

    iwan2

    Живу здесь

    iwan2

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.15
    Сообщения:
    968
    Благодарности:
    1.378
    Значит проблемы с зонтом...
    Проверяйте правильность подключения, настройки самого зонта...
    Пробуйте менять режимы в нём (отключите пза, переведите в релейный режим и тп)..
     
  3. Gaz495
    Регистрация:
    25.10.12
    Сообщения:
    556
    Благодарности:
    240

    Gaz495

    Живу здесь

    Gaz495

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.12
    Сообщения:
    556
    Благодарности:
    240
    Адрес:
    Москва
    в релейном запускается без проблем. хотел именно по ебасу управлять. несколько часов переставлял разные настройки. результат "домик с градусником"

    тех поддержка Зонта жесть конечно - по телефону не работает, а на эл. заявки отвечает до 72 часов.

    пойду в тему Зонта. может там у кого было похожее.
     
    Последнее редактирование: 29.10.24
  4. Gaz495
    Регистрация:
    25.10.12
    Сообщения:
    556
    Благодарности:
    240

    Gaz495

    Живу здесь

    Gaz495

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.12
    Сообщения:
    556
    Благодарности:
    240
    Адрес:
    Москва
    Есть еще один не понятный для меня вопрос: захожу в меню специалиста "Код уровня специалиста: 96" пытаюсь выбрать сброс до заводских настроек п. "D.096 Заводские настройки Сброс всех настраиваемых параметров на заводские настройки 0 = нет 1 = д" а у котла нет такого пункта. между п. D. 094 и D. 149 ничего нет. т. е. с 094 он сразу переходит к 149.

    в "Код уровня сервиса: 35" аналогично

    кто-то сталкивался с таким?
     
  5. GustoyDomestos
    Регистрация:
    09.12.18
    Сообщения:
    978
    Благодарности:
    487

    GustoyDomestos

    Живу здесь

    GustoyDomestos

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.18
    Сообщения:
    978
    Благодарности:
    487
    Адрес:
    Чехов М.О.
    Перемычка верно воткнута? Или в лимитере? Могли промахнуться при установке.
     
  6. Gaz495
    Регистрация:
    25.10.12
    Сообщения:
    556
    Благодарности:
    240

    Gaz495

    Живу здесь

    Gaz495

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.12
    Сообщения:
    556
    Благодарности:
    240
    Адрес:
    Москва
    не совсем понял про лимитер. установил все как в инструкции 1в1. 2-а разьема следующие за ебасом. в них ранее было релейное управление от зонта
     

    Вложения:

    • кйцк.png
  7. GustoyDomestos
    Регистрация:
    09.12.18
    Сообщения:
    978
    Благодарности:
    487

    GustoyDomestos

    Живу здесь

    GustoyDomestos

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.18
    Сообщения:
    978
    Благодарности:
    487
    Адрес:
    Чехов М.О.
    @Gaz495, верно. А если вообще отключить Зонт. Работает как надо или тоже выдает ошибку?
     
  8. iwan2
    Регистрация:
    23.05.15
    Сообщения:
    968
    Благодарности:
    1.378

    iwan2

    Живу здесь

    iwan2

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.15
    Сообщения:
    968
    Благодарности:
    1.378
    Домик с градусником в любом случае должен быть...
    Это не говорит о неисправности...
    Если память не изменяет - он означает подключение внешнего управляющего устройствп
     
  9. Gaz495
    Регистрация:
    25.10.12
    Сообщения:
    556
    Благодарности:
    240

    Gaz495

    Живу здесь

    Gaz495

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.12
    Сообщения:
    556
    Благодарности:
    240
    Адрес:
    Москва
    работает без ошибок. правда, до Зонта, по началу не хотел запускаться. только насос крутил. после 5 или 6й перезагрузки включился и теперь работает штатно
     
  10. Gaz495
    Регистрация:
    25.10.12
    Сообщения:
    556
    Благодарности:
    240

    Gaz495

    Живу здесь

    Gaz495

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.12
    Сообщения:
    556
    Благодарности:
    240
    Адрес:
    Москва
    После многочисленных созданий и удалений всяких разных комбинаций контуров и режимов отопления. котел запустился. что поменялось и почему - не знаю:no:, но он работает.

    работает от так кгке.png это нормально?
    судя по графику "горелка" работает безостановочно. но при этом tтеплоносителя скачет. как уменьшить эти скачки и сделать более плавными и более редкими. я так понимаю такие частые включения ему не на пользу.
     

    Вложения:

    • 5уну.png
    Последнее редактирование: 29.10.24
  11. vozhd99
    Регистрация:
    27.09.15
    Сообщения:
    2.297
    Благодарности:
    3.370

    vozhd99

    Живу здесь

    vozhd99

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.15
    Сообщения:
    2.297
    Благодарности:
    3.370
    Адрес:
    Москва
    После подключения eBus надо было нажать reset котла (иначе фокус не получится, отключение питания - не даёт такого эффекта). Домик с градусником - подключен термостат (eBus). В настройках цифровой шины ещё что-то могло быть.
     
    Последнее редактирование: 30.10.24
  12. uzer69
    Регистрация:
    22.11.13
    Сообщения:
    1.396
    Благодарности:
    3.169

    uzer69

    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.

    uzer69

    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.

    Регистрация:
    22.11.13
    Сообщения:
    1.396
    Благодарности:
    3.169
    Адрес:
    Коконниэми
    Может, в этом дело?
    IMG_6827.jpeg
     
  13. Gortal
    Регистрация:
    01.06.18
    Сообщения:
    290
    Благодарности:
    130

    Gortal

    Живу здесь

    Gortal

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.06.18
    Сообщения:
    290
    Благодарности:
    130
    Адрес:
    Москва
    @uzer69, нет, не в этом. Это предупреждение о том, что могут быть перебои с доступом в ЛК.
     
  14. GustoyDomestos
    Регистрация:
    09.12.18
    Сообщения:
    978
    Благодарности:
    487

    GustoyDomestos

    Живу здесь

    GustoyDomestos

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.18
    Сообщения:
    978
    Благодарности:
    487
    Адрес:
    Чехов М.О.
    Домовенок над вами сжалился и все настроил:victory:
     
  15. Gaz495
    Регистрация:
    25.10.12
    Сообщения:
    556
    Благодарности:
    240

    Gaz495

    Живу здесь

    Gaz495

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.12
    Сообщения:
    556
    Благодарности:
    240
    Адрес:
    Москва
    вот именно такие мИсли и приходят в голову:)]. в любом случае всем спасибо, за участие:hello:

    теперь нужно разобраться как убрать тактование.
    в Контуре котла я выставил такие настройки уекнн.png
    кривая ПЗА выставлена так враы.png
    при этом график работы получается такой странный кгке.png
    на градус вверх-вниз через каждые 5-15минут. причем интервалы включения неравные, бывает меньше минуты. рпа.png

    пытался задать задержку до включения, но не работает оно. хотя под утро с 6:45 почему-то не включался целых 4 часа. связь без сбоев.

    есть какие нибудь идеи как это поправить.