1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9

Электрокотёл Protherm Ray ХХ KЕ/14

Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем AMelnikov, 26.02.19.

  1. Jakob
    Регистрация:
    09.12.11
    Сообщения:
    740
    Благодарности:
    230

    Jakob

    Живу здесь

    Jakob

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.11
    Сообщения:
    740
    Благодарности:
    230
    Адрес:
    Новоуральск
    У данных котлов есть два варианта установленных насосов - частотный и двухступенный.
    Как я понимаю, в Россию поставлялся как раз двухступенный вариант в основном
    Следовательно Вы можете регулировать производительность насоса только параметром D. 019
    Правда я никакой разницы, пробуя разные значения в данном параметре, не заметил
    p. s. Я тоже покупал данный котел, надеясь на частотное управление. Но увы, был немного огорчен его отсутствием
     
  2. Shornikov
    Регистрация:
    04.08.14
    Сообщения:
    84
    Благодарности:
    30

    Shornikov

    Живу здесь

    Shornikov

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.08.14
    Сообщения:
    84
    Благодарности:
    30
    И тоже вопрос про насос - вроде возможно управление внешним насосом. И кажется мне, что насос теплого пола уместно туда подключить? Но информации по вопросу нашлось ноль. Есть у кого-то опыт?
     
  3. vozhd99
    Регистрация:
    27.09.15
    Сообщения:
    2.323
    Благодарности:
    3.394

    vozhd99

    Живу здесь

    vozhd99

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.15
    Сообщения:
    2.323
    Благодарности:
    3.394
    Адрес:
    Москва
    зайдите в 35 меню, а не 96.
     
  4. potapovmv
    Регистрация:
    26.02.15
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    3

    potapovmv

    Участник

    potapovmv

    Участник

    Регистрация:
    26.02.15
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    3
    А в 35м меню с каким пунктом работать по регулировке насоса?
     
  5. vozhd99
    Регистрация:
    27.09.15
    Сообщения:
    2.323
    Благодарности:
    3.394

    vozhd99

    Живу здесь

    vozhd99

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.15
    Сообщения:
    2.323
    Благодарности:
    3.394
    Адрес:
    Москва
    Должен быть тот, что указали. Меню различаются немного. В одном из меню это может быть недоступно.
     
  6. potapovmv
    Регистрация:
    26.02.15
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    3

    potapovmv

    Участник

    potapovmv

    Участник

    Регистрация:
    26.02.15
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    3
    Извините, не совсем понял,
    должно быть то что указал…?
     
  7. Malamut
    Регистрация:
    10.03.12
    Сообщения:
    449
    Благодарности:
    78

    Malamut

    Живу здесь

    Malamut

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.03.12
    Сообщения:
    449
    Благодарности:
    78
    Адрес:
    Севастополь
    вы входите в какой уровень доступа?

    – Код уровня специалиста: 96
    – Код уровня сервиса: 35
     
  8. potapovmv
    Регистрация:
    26.02.15
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    3

    potapovmv

    Участник

    potapovmv

    Участник

    Регистрация:
    26.02.15
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    3
    Ясно, входил в 96, в 35 как понимаю не зайдешь не имея чето на руках?
     
  9. Malamut
    Регистрация:
    10.03.12
    Сообщения:
    449
    Благодарности:
    78

    Malamut

    Живу здесь

    Malamut

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.03.12
    Сообщения:
    449
    Благодарности:
    78
    Адрес:
    Севастополь
    Почему нет? вместо 96 вводите 35 и пробуйте.
     
  10. potapovmv
    Регистрация:
    26.02.15
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    3

    potapovmv

    Участник

    potapovmv

    Участник

    Регистрация:
    26.02.15
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    3
  11. Behind
    Регистрация:
    27.03.23
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    Behind

    Участник

    Behind

    Участник

    Регистрация:
    27.03.23
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Всем добрый день. Подскажите пожалуйста по работе колодки ограничения мощности Limiter. Котел Скат 12/14. Подключил контактор к этой колодке, чтобы разоружать котел, когда пропадает сеть и включается генератор. Когда сеть есть - все ОК, контактор замкнут, котел работает на полную мощность. Вырубаю сеть, запускается генератор, контактор размыкается, котел включается, но не греет, то есть вообще мощность не потребляет, не запускаются ТЭНы. Я сначала подумал, что может быть самому котлу что-то не нравится в качестве приходящего электричества, но нет: на АВР стоит задержка переключения на сеть, когда она появляется снова, т. е. есть 30 секунд, когда генератор работает и подаёт в дом электричество, когда сеть уже появилась, и вот в этот момент, т. к. появилась сеть, замыкается контактор, котел понимает, что снято ограничение и запускается при работающем генераторе. Т. е., он все таки может работать на гене, но при разгрузке, почему-то мощность не берет.
    В d. 152 установил 4, в d. 153 - 6 (это почему-то единственное значение, которое у меня принимает котел).

    Может, кто-то сталкивался с подобным.
     
  12. РисРис
    Регистрация:
    04.01.12
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    РисРис

    Новичок

    РисРис

    Новичок

    Регистрация:
    04.01.12
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Подключен котел к Zont через универсальный адаптер. В плане работы/управления вопросов нет. К сожажению показывает 0 вместо значений температуры обратки (Адаптер цифровой шины t° обратного потока ЦШ).
    Котел отдает этих данных или у меня какие-то проблемы (прошивка/настройки котла)
     
  13. Shornikov
    Регистрация:
    04.08.14
    Сообщения:
    84
    Благодарности:
    30

    Shornikov

    Живу здесь

    Shornikov

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.08.14
    Сообщения:
    84
    Благодарности:
    30
    Насколько мне известно - нет датчика обратки.
    Теория: - если нет бойлера - можно попробовать настроить порт датчика бойлера для этого. Подключаем датчик, прижимаем к обратке, зонту говорим что брать данные отсюда
     
  14. blr-4
    Регистрация:
    25.03.20
    Сообщения:
    939
    Благодарности:
    1.061

    blr-4

    Живу здесь

    blr-4

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.03.20
    Сообщения:
    939
    Благодарности:
    1.061
    Адрес:
    Беларусь, Гродненская обл. г. Лида
    Можно какой нибудь датчик температуры примотать к обратке у примотать скотчем
     
  15. blr-4
    Регистрация:
    25.03.20
    Сообщения:
    939
    Благодарности:
    1.061

    blr-4

    Живу здесь

    blr-4

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.03.20
    Сообщения:
    939
    Благодарности:
    1.061
    Адрес:
    Беларусь, Гродненская обл. г. Лида
    У меня вопрос. Котел протерм рэй, управление зонт h1v new, котел нагревает комнату до определенной температуры и выключается, а почему насос не гоняет носитель по системе. Мне кажется радиаторы остывали бы медленнее и падение температуры было бы медленнее