1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9

Электрокотёл Protherm Ray ХХ KЕ/14

Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем AMelnikov, 26.02.19.

  1. GustoyDomestos
    Регистрация:
    09.12.18
    Сообщения:
    1.080
    Благодарности:
    553

    GustoyDomestos

    Живу здесь

    GustoyDomestos

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.18
    Сообщения:
    1.080
    Благодарности:
    553
    Адрес:
    Чехов М.О.
    Поставьте в D. 018 1. Будет работать постоянно
     
  2. GustoyDomestos
    Регистрация:
    09.12.18
    Сообщения:
    1.080
    Благодарности:
    553

    GustoyDomestos

    Живу здесь

    GustoyDomestos

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.18
    Сообщения:
    1.080
    Благодарности:
    553
    Адрес:
    Чехов М.О.
    у котла нет датчика температуры обратки
    Я примотал цифровой датчик к трубе и указал Зонту, что это температура обратки.
     
  3. blr-4
    Регистрация:
    25.03.20
    Сообщения:
    927
    Благодарности:
    1.048

    blr-4

    Живу здесь

    blr-4

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.03.20
    Сообщения:
    927
    Благодарности:
    1.048
    Адрес:
    Беларусь, Гродненская обл. г. Лида
    А как правильно или лучше, чтоб гонял или молчал
     
  4. GustoyDomestos
    Регистрация:
    09.12.18
    Сообщения:
    1.080
    Благодарности:
    553

    GustoyDomestos

    Живу здесь

    GustoyDomestos

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.18
    Сообщения:
    1.080
    Благодарности:
    553
    Адрес:
    Чехов М.О.
    попробуйте. как понравится, так и оставьте. когда молчит считается экономичны. Но экономия считается не от времени работы насоса, а от теплопотерь дома.
     
  5. blr-4
    Регистрация:
    25.03.20
    Сообщения:
    927
    Благодарности:
    1.048

    blr-4

    Живу здесь

    blr-4

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.03.20
    Сообщения:
    927
    Благодарности:
    1.048
    Адрес:
    Беларусь, Гродненская обл. г. Лида
    Насчёт экономии я понимаю, просто температура воды при работе 50 градусов, а запуск очередного цикла начинается на 40 градусов, то если б насос гонял, то дом бы ещё не остыл для запуска. Дом ещё не утеплён, не успел пенопластом осенью обшить, то как то так, хорошо ещё морозов почти нет и пока не придвидится
     

    Вложения:

    • Screenshot_2024-12-14-00-59-25-597_com.microline.zont.jpg
  6. Sergey_Piter
    Регистрация:
    24.04.18
    Сообщения:
    634
    Благодарности:
    203

    Sergey_Piter

    Cybersecurity Systems Engine

    Sergey_Piter

    Cybersecurity Systems Engine

    Регистрация:
    24.04.18
    Сообщения:
    634
    Благодарности:
    203
    Адрес:
    Яльгелево
    Именно так и работает. Снижает на указанную величину от ТЕКУЩЕЙ мощности. Т. е. если в момент включения реле разгрузки используемая мощность 6 и ниже, то котел не будет греть.
     
  7. Sergey_Piter
    Регистрация:
    24.04.18
    Сообщения:
    634
    Благодарности:
    203

    Sergey_Piter

    Cybersecurity Systems Engine

    Sergey_Piter

    Cybersecurity Systems Engine

    Регистрация:
    24.04.18
    Сообщения:
    634
    Благодарности:
    203
    Адрес:
    Яльгелево
    Можно подключать что угодно. Туда просто подается 220. У меня контур большой, я поставил дополнительный насос.
     
  8. Sergey_Piter
    Регистрация:
    24.04.18
    Сообщения:
    634
    Благодарности:
    203

    Sergey_Piter

    Cybersecurity Systems Engine

    Sergey_Piter

    Cybersecurity Systems Engine

    Регистрация:
    24.04.18
    Сообщения:
    634
    Благодарности:
    203
    Адрес:
    Яльгелево
    С включенным насосом и выключенной грелкой тепло перераспределяется между контурами. Если одно помещение хуже утеплено, то соседние будут быстрее выстужаться. Никакой экономии это не дает.
     
  9. blr-4
    Регистрация:
    25.03.20
    Сообщения:
    927
    Благодарности:
    1.048

    blr-4

    Живу здесь

    blr-4

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.03.20
    Сообщения:
    927
    Благодарности:
    1.048
    Адрес:
    Беларусь, Гродненская обл. г. Лида
    Спасибо, понял, как то насос работает бесшумно, если он работает. В D 018 поставил 1
     
  10. vozhd99
    Регистрация:
    27.09.15
    Сообщения:
    2.319
    Благодарности:
    3.392

    vozhd99

    Живу здесь

    vozhd99

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.15
    Сообщения:
    2.319
    Благодарности:
    3.392
    Адрес:
    Москва
    Нет никакого датчика на обратке. Соответственно, ничего ЦШ не отдаст.

    Насколько знаю, там только время выбега можно увеличить. Для того, чтобы у меня всегда гонялся ТН по тёплым полам сделал следующее: отключил датчики температуры, установил подходящую мне кривую ПЗА и установил температуру, к которой надо стремиться. Результат: через цифровую шину регулируется температура ТН самостоятельно. Достигнув заданной температуры - практически не перегревает. Если резко выйдет солнце из-за туч, то комнатные термостаты закроют контуры, где температура превысила заданную более чем на градус.
     
  11. blr-4
    Регистрация:
    25.03.20
    Сообщения:
    927
    Благодарности:
    1.048

    blr-4

    Живу здесь

    blr-4

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.03.20
    Сообщения:
    927
    Благодарности:
    1.048
    Адрес:
    Беларусь, Гродненская обл. г. Лида
    Я теплые полы ещё только делаю. Я думал что они точно все время работают, насос гоняет, узел подмеса делает нужную температуру теплоносителя. Насосом на теплые полы никто не управляет, по моему.
     
  12. vozhd99
    Регистрация:
    27.09.15
    Сообщения:
    2.319
    Благодарности:
    3.392

    vozhd99

    Живу здесь

    vozhd99

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.15
    Сообщения:
    2.319
    Благодарности:
    3.392
    Адрес:
    Москва
    У меня отопление всё тёплыми полами, поэтому узла подмеса нет. В -26 в доме из СИП внутри держит +23-24 (при напряжении 180х вольт).
     
  13. foxrdrmailru
    Регистрация:
    23.03.19
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    3

    foxrdrmailru

    Участник

    foxrdrmailru

    Участник

    Регистрация:
    23.03.19
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    3
    Добрый день уважаемые форумчане. Может кто сталкивался со странным поведением котла. Имею котёл электрический protherm ray 28. Практически все настройки совпадают с заводскими. Использую только для отопления. D. 071 значение 80. Желаемая температура установлена 70°. Котёл включается начинает нагревать. Проверяю параметр D. 005 - всё нормально (70 градусов). контролирую параметр D. 040: происходит увеличение температуры, всё корректно. Теперь вопрос: спустя некоторое время в (всё время разное) котёл перестаёт греть. Никаких ошибок нет. Вся индикация в норме. Отключение и повторное включение котла ни к чему не приводит. Он просто стоит в каком-то состоянии ожидания. Спустя некоторое время примерно минут 15-20, после очередного включения, всё опять работает. Подскажите, пожалуйста, как можно посмотреть статус котла, что ему не нравится или не хватает?
     
  14. Jakob
    Регистрация:
    09.12.11
    Сообщения:
    736
    Благодарности:
    227

    Jakob

    Живу здесь

    Jakob

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.11
    Сообщения:
    736
    Благодарности:
    227
    Адрес:
    Новоуральск
    Из инструкции
    1.JPG Снимок.JPG
     
  15. foxrdrmailru
    Регистрация:
    23.03.19
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    3

    foxrdrmailru

    Участник

    foxrdrmailru

    Участник

    Регистрация:
    23.03.19
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    3
    Статус S 007. Режим отопления выбег насоса. И опять не греет