    Способен данный котёл работать в открытой системе отопления, т. е. без давления?
     
  2. Girya61
    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.543
    Благодарности:
    10.304

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.543
    Благодарности:
    10.304
    Адрес:
    Санкт-Петербург и ЛО
    Нет
     
  3. RedShuhoff
    Регистрация:
    02.06.15
    Сообщения:
    137
    Благодарности:
    26

    RedShuhoff

    Живу здесь

    RedShuhoff

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.06.15
    Сообщения:
    137
    Благодарности:
    26
    Зарасти мужики да дамы) Всех с наступающим) Вчера смонтировал свою СО но не до конца. А именно запустил только радиатору сеть, теплые полы и ГВС в процессе монтажа. Но есть непонятки в работе FUGASа. привод работает но есть ощущение что клапан находясь в режиме отопления подпускает его в линию ГВС. Может я чего не понимаю но мне кажется что он должен запираться до конца, или я не прав ?
    Fugas нового образца под 14ю версию.
     
  4. Girya61
    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.543
    Благодарности:
    10.304

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.543
    Благодарности:
    10.304
    Адрес:
    Санкт-Петербург и ЛО
    Ощущение, понятие растяжимое. :close:
    Перекройте пока линию на БКН, если она не нужна и встречайте Новый год! Решайте проблемы по мере их поступления:super:
    Единственно, что можно быстро сделать, перезагрузите котел (ВЫКЛ,ВКЛ) Котел при запуске отработает (переложит) фугасом. Может и подстроится положение или выплюнет, если что попало. :faq:
    С Наступающим!
     
  5. dom302
    Регистрация:
    21.11.17
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    dom302

    Новичок

    dom302

    Новичок

    Регистрация:
    21.11.17
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Подскажите, пожалуйста, обозначение на дисплее 3х палочек около пламени говорит о том, что котел работает на 3 тэ нах по 2 кв?
    20200106_215345.jpg
     
  6. АкваПрофиль
    Регистрация:
    05.02.17
    Сообщения:
    356
    Благодарности:
    214

    АкваПрофиль

    Живу здесь

    АкваПрофиль

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.02.17
    Сообщения:
    356
    Благодарности:
    214
    Адрес:
    Самара
    Данная индикация условная и показывает загрузку котла лишь приблизительно.
    Точную мощность загрузки в текущий момент можно узнать в меню сервиса или в меню специалиста в пункте d155
     
  7. Ufo_1982
    Регистрация:
    02.12.19
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    1

    Ufo_1982

    Участник

    Ufo_1982

    Участник

    Регистрация:
    02.12.19
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    1
    Добрый день, вопрос следующего плана котел Протерм Скат (RAY) 14 версия 2019 г. 9 квт. К нему подключен терморегулятор protherm p. Выставлен на комнатную температуру +20, но котел больше +32 отопление не греет вижу по уменьшению потребления мощности, что можно сделать?

    P. S.

    D. 004 Измеренное значение датчика температуры накопителя

    D. 005 Расчетная температура теплоносителя в подающей линии (или расчетное значение обратной линии) в °C, макс. значение, настроенное в D. 071, ограниченное отопительной кривой и комнатным регулятором температуры, если он подключен

    Коды не работают (
     
  8. Girya61
    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.543
    Благодарности:
    10.304

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.543
    Благодарности:
    10.304
    Адрес:
    Санкт-Петербург и ЛО
    Какое задание стоит на Ттн в самом котле?
    D. 040- что показывает?
    D. 152 -?
    На регуляторе настройте Ттн.
     
    Последнее редактирование: 10.01.20
  9. booroondook
    Регистрация:
    11.01.20
    Сообщения:
    531
    Благодарности:
    121

    booroondook

    Живу здесь

    booroondook

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.20
    Сообщения:
    531
    Благодарности:
    121
    Прошу прощения, если этот вопрос уже поднимался, но поиском мне ничего не удалось найти.
    Итак, есть котел 14KE/!4RU,UA. Все как бы работает, но постоянно вылезает ошибка F. 180 (залипание контактов реле). По инструкции с такой ошибкой следует обращаться в сервис. Пытался обращаться в российское представительство - посоветовали вызвать мастера из сертифицированной организации. Мастер приезжал - проверил схему подключения и разводку, ничего не выявил, научил, как делать сброс к заводским настройкам, взял деньги, уехал.
    Самостоятельно заменил главную плату - не помогло, ошибка все равно вылезает. Написал письмо в головную фирму (в Словакию) - посоветовали поменять... плату с дисплеем. Понимая, что это ничего не даст, таки плату поменял. Ошибка все равно вылезает. Поменял контактор (дорогущий, между прочим) - опять ошибка не исчезла.
    Вылезает она так - после сброса настроек котла первые несколько часов ошибки нет. Затем (видимо, после нескольких включений-выключений ТЭНов - точно не могу сказать, не буду же я целый день возле котла в бойлерной сидеть) она появляется на дисплее. Котел при этом продолжает работать как бы в штатном режиме. Если эту ошибку не сбросить, то через 5 дней котел выключается.
    В таком режиме живем уже полгода - через день-два-три я хожу в бойлерную и сбрасываю настройки. Из-за необходимости этих сбросов невозможно менять какие-то другие настройки котла, поскольку все равно через несколько дней все придется сбросить, а настраивать все параметры каждый раз по новой нет времени. Если возникнет необходимость уехать куда-то из дома больше, чем на три-четыре дня, то котел гарантированно выключится, и включить его будет некому.
    Что делать, прошу совета.
     
  10. Girya61
    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.543
    Благодарности:
    10.304

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.543
    Благодарности:
    10.304
    Адрес:
    Санкт-Петербург и ЛО
    Попробуйте сделать нормальное заземление (если есть проверьте параметры), но не факт, что поможет.
    Параметры сети нормальные? Желательно последить.
    Пока гарантия не кончилась меняйте котел.
    ИМХО. При вызове сервисменов по гарантии, ничего платить им не нужно. Не балуйте:no:
     
  11. Алтаец
    Регистрация:
    19.01.15
    Сообщения:
    1.947
    Благодарности:
    677

    Алтаец

    Живу здесь

    Алтаец

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.15
    Сообщения:
    1.947
    Благодарности:
    677
    Адрес:
    юго-запад Алтайского края
    Купил осенью котёл, ждёт монтажа весной. Покупал не у официалов, документы есть о покупке. Ближайший сервис 370км.

    Что предусмотреть, при установке, чтобы на гарантии остаться?
     
  12. Bambrd
    Регистрация:
    01.11.19
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Bambrd

    Новичок

    Bambrd

    Новичок

    Регистрация:
    01.11.19
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Подскажите пожалуйста. Котел Протерм 12ке/14, который включается и выключается по датчику температуры через ZONT. есть 2 насоса которые включены отдельно в розетку. Подскажите, Как можно подключить их к котлу, что бы они включались и выключались одновременно вместе с ним. Спасибо.
     
  13. booroondook
    Регистрация:
    11.01.20
    Сообщения:
    531
    Благодарности:
    121

    booroondook

    Живу здесь

    booroondook

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.20
    Сообщения:
    531
    Благодарности:
    121
    Попробую, но надежды, что это решит проблему, мало.
    Напряжение в норме, фазы по порядку (хотя котлу это без разницы). Более того - на входе стоит реле контроля.
    Не так все просто. Котел устанавливался частным мастером (который, надо заметить, вскоре исчез в неизвестном направлении). Представители фирмы говорят "вот если бы котел устанавливали мы, то тогда бы действовала гарантия".
     
  14. Girya61
    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.543
    Благодарности:
    10.304

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.543
    Благодарности:
    10.304
    Адрес:
    Санкт-Петербург и ЛО
    Раз гарантии нет, значит Вам все равно нужно разбираться самостоятельно, или платно через сервис. Подождите, может еще что посоветуют пользователи:um:
     
  15. AhrevBrBr
    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    2.762
    Благодарности:
    854

    AhrevBrBr

    Живу здесь

    AhrevBrBr

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    2.762
    Благодарности:
    854
    Адрес:
    Пермь
    Как то можно установить температуру теплоносителя на 20 градусов? С панели управления ниже 25 не дает установить.