1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9

Электрокотёл Protherm Ray ХХ KЕ/14

Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем AMelnikov, 26.02.19.

  1. Alt-Shift
    Регистрация:
    01.08.08
    Сообщения:
    604
    Благодарности:
    212

    Alt-Shift

    строитель-любитель

    Alt-Shift

    строитель-любитель

    Регистрация:
    01.08.08
    Сообщения:
    604
    Благодарности:
    212
    Адрес:
    Выборг
    Вот это тоже учитывается. Так как ближайший сервис за 150 километров. Буду пытаться сам запустить через режим P. 19
     
  2. Andre78
    Регистрация:
    28.06.15
    Сообщения:
    1.622
    Благодарности:
    372

    Andre78

    Живу здесь

    Andre78

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.06.15
    Сообщения:
    1.622
    Благодарности:
    372
    Адрес:
    МО
    По работе котла в первые дни после запуска вопрос.
    Теплоноситель вода. При наполнении котла как только вода заполнила блок тенов произошел кратковременный излив из автоматического воздухоотводчика. Воздух стравил из радиаторов. Котел запустил по P. 19 - циркуляция насоса с частыми остановками чтобы выгнать воздух. По выходу из этого режима дал 30 градусов, спустя 3 часа 45 градусов. Начиная с 40 градусов слышен из блока тенов шелестящий не громкий звук предвестников закипания чайника типа "шшшш-ссссс-шшшщ-ссссс" и раз в 10 минут звук "бульк-пшшш" который своим перемещением говорит о том что воздух из тена пошел в подающую трубу СО. Этот воздух когда-нибудь стравится сам?
    Пронаблюдал еще 3 часика, частота и громкость не менялись со временем.
     
  3. Михаил190
    Регистрация:
    11.10.14
    Сообщения:
    160
    Благодарности:
    112

    Михаил190

    Живу здесь

    Михаил190

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.10.14
    Сообщения:
    160
    Благодарности:
    112
    Адрес:
    Мытищи Осташково
    Может у вас воздухоотводчик в котле не работает или пробка на нём закручена?
     
  4. Andre78
    Регистрация:
    28.06.15
    Сообщения:
    1.622
    Благодарности:
    372

    Andre78

    Живу здесь

    Andre78

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.06.15
    Сообщения:
    1.622
    Благодарности:
    372
    Адрес:
    МО
    Заполняя систему он шумел, а значит воздух отводил. В конце выдал порцию воды по заполнению тенов и замолчал. Значит на момент полного залива работал? Пробки в нем нет - в ray он автоматический.
     
  5. Михаил190
    Регистрация:
    11.10.14
    Сообщения:
    160
    Благодарности:
    112

    Михаил190

    Живу здесь

    Михаил190

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.10.14
    Сообщения:
    160
    Благодарности:
    112
    Адрес:
    Мытищи Осташково
    Попробуйте
    Да судя по вашему описанию при заполнении работал, попробуйте проконтролировать его работоспособность сейчас, может заклинило его...
     
  6. Andre78
    Регистрация:
    28.06.15
    Сообщения:
    1.622
    Благодарности:
    372

    Andre78

    Живу здесь

    Andre78

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.06.15
    Сообщения:
    1.622
    Благодарности:
    372
    Адрес:
    МО
    Тишина... Возникает желание слить котел и залить по новой чтобы послушать.
     
  7. Михаил190
    Регистрация:
    11.10.14
    Сообщения:
    160
    Благодарности:
    112

    Михаил190

    Живу здесь

    Михаил190

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.10.14
    Сообщения:
    160
    Благодарности:
    112
    Адрес:
    Мытищи Осташково
    Ну по новой заливать не надо просто включить и трубку отводчика опустить в прозрачную ёмкость с водой по пузырькам будет понятно выходит из неё воздух или нет
     
  8. Alt-Shift
    Регистрация:
    01.08.08
    Сообщения:
    604
    Благодарности:
    212

    Alt-Shift

    строитель-любитель

    Alt-Shift

    строитель-любитель

    Регистрация:
    01.08.08
    Сообщения:
    604
    Благодарности:
    212
    Адрес:
    Выборг
    Котёл по P19 запускали после того, как наполнили водой насос и блок тенов?
     
  9. Avoronkov
    Регистрация:
    21.10.12
    Сообщения:
    8.896
    Благодарности:
    6.140

    Avoronkov

    Живу здесь

    Avoronkov

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.12
    Сообщения:
    8.896
    Благодарности:
    6.140
    Адрес:
    Москва
    На насосе воздухоотводчик открыт? Там он ручной и должен остаться открытым (колпачок отвернут на 1-2 оборота) навсегда.
     
  10. Andre78
    Регистрация:
    28.06.15
    Сообщения:
    1.622
    Благодарности:
    372

    Andre78

    Живу здесь

    Andre78

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.06.15
    Сообщения:
    1.622
    Благодарности:
    372
    Адрес:
    МО
    Так точно, вся система заполняется, обезвоздушивается и после стартуем.

    Конечно открыт. Речь об отводчике на блоке тенов.
     
  11. Girya61
    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.543
    Благодарности:
    10.301

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.543
    Благодарности:
    10.301
    Адрес:
    Санкт-Петербург и ЛО
    Производитель решил, что так лучше. :( А у меня сразу возникли сомнения в правильности этого улучшайзинга. :no::um:
     
  12. Avoronkov
    Регистрация:
    21.10.12
    Сообщения:
    8.896
    Благодарности:
    6.140

    Avoronkov

    Живу здесь

    Avoronkov

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.12
    Сообщения:
    8.896
    Благодарности:
    6.140
    Адрес:
    Москва
    Этот воздухоотводчик актуален только при первом запуске системы. Потом прекрасно справляется тот, что на насосе. Поскольку очень много пользователей палили тэны при самостоятельном запуске - производитель пошел на такие меры.
     
  13. Girya61
    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.543
    Благодарности:
    10.301

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.543
    Благодарности:
    10.301
    Адрес:
    Санкт-Петербург и ЛО
    МБ, МБ:faq: это понятно! Только как проверить работоспособность, остается только верить? А звук закипающего чайника, на 40 градусах, меня бы тоже напряг. :um:
     
    Последнее редактирование: 22.09.20
  14. Andre78
    Регистрация:
    28.06.15
    Сообщения:
    1.622
    Благодарности:
    372

    Andre78

    Живу здесь

    Andre78

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.06.15
    Сообщения:
    1.622
    Благодарности:
    372
    Адрес:
    МО
    Я слышал на форуме, что насосный работает только когда отключен насос. На стартовой программе P19 кстати насос так и работает в режиме старт-стоп-старт-стоп...

    И еще, я не слышу как из обратки пузырь приходит и пролетает насос, такое ощущение что он вверху тенов формируется и набравши нужный объем срывается в подачу.

    Видео звуков шума вскипания и попёрживания в подачу
     
    Последнее редактирование: 22.09.20
  15. el21v
    Регистрация:
    09.02.20
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    1

    el21v

    Участник

    el21v

    Участник

    Регистрация:
    09.02.20
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    1
    Добрый вечер!
    У меня Протерм 14й, бойлер косвенного нагрева тоже протерм и сервопривод фугас.
    Заметил странную закономерность. Температура горячей воды выставлена например 40 и отопление тоже 40. Затем у горячей воды температуру меняю на 60 и через некоторое время температура в отоплении также начинает показывать например 65.
    Нормально ли это? Или у меня идет смешивание контуров на бойлер и отопления и вместо того чтобы быстро нагреть воду и переключиться обратно на отопление, котел греет и воду горячую и систему отопления изо всех сил пока на нагреет горячую воду до заданной температуры?
    Прикрепляю фотографию отходящих труб от котла. Может быть дело в отсутствии обратного клапана на обратке отопления?
    IMG_20200914_102726[1].jpg