1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9

Электрокотёл Protherm Ray ХХ KЕ/14

Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем AMelnikov, 26.02.19.

  1. Girya61
    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.543
    Благодарности:
    10.303

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.543
    Благодарности:
    10.303
    Адрес:
    Санкт-Петербург и ЛО
    Выбираете фазу ограничения в 152. :super:
    Выбираете мощность ограничения в 153. :super:
    Получится доступная на котле, максимальная заводская мощность минус мощность ограничения. :um:
    В старой версии котла ограничение работало БЕЗ перемычек. Замыкание перемычки снимало ограничение. Проверьте сами, там все с кнопок. Ничего не сломается. :)]
     
  2. Russ66
    Регистрация:
    26.10.17
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    3

    Russ66

    Участник

    Russ66

    Участник

    Регистрация:
    26.10.17
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    3
    Спасибо.
    Я с кнопок то их включаю, мне не понятно было какая мощность останется доступной.
    В описании нифига не по русски, тех. поддержка продаванов сдулась на мат. части.
    Никто не может сказать, эти ограничения управляются перемычкой "limiter" (контакты 5-6 на Х17) или нет.

    Про доступную мощность понял, а про перемычку скажите что-нибудь...
    Спасибо.
     
  3. Girya61
    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.543
    Благодарности:
    10.303

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.543
    Благодарности:
    10.303
    Адрес:
    Санкт-Петербург и ЛО
    Ничего нового не скажу, у меня старая версия котла. :super: Ограничение работает именно БЕЗ перемычек. :super:В новой версии, Вы проверяйте. :um: Никакой проблемы нет, делаете ограничение программно и ничего не устанавливая, смотрите за мощностью котла. :um:
     
    Последнее редактирование: 26.11.20
  4. Russ66
    Регистрация:
    26.10.17
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    3

    Russ66

    Участник

    Russ66

    Участник

    Регистрация:
    26.10.17
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    3
    Спасибо
    На выходных попробую.
    Просто не хотелось бы в первый день зимы вызывать ремонтеров :)
     
  5. Girya61
    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.543
    Благодарности:
    10.303

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.543
    Благодарности:
    10.303
    Адрес:
    Санкт-Петербург и ЛО
    С кнопок, котел сломать невозможно:no::super::victory:
     
  6. vozhd99
    Регистрация:
    27.09.15
    Сообщения:
    2.297
    Благодарности:
    3.370

    vozhd99

    Живу здесь

    vozhd99

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.15
    Сообщения:
    2.297
    Благодарности:
    3.370
    Адрес:
    Москва
    Всегда есть D. 96 для починки.
     
  7. Russ66
    Регистрация:
    26.10.17
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    3

    Russ66

    Участник

    Russ66

    Участник

    Регистрация:
    26.10.17
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    3
    Я полезу ставить перемычку 5-6 на Х17, так что теоретически, к 1 декабря могу что-нибудь сломать;)
     
  8. Girya61
    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.543
    Благодарности:
    10.303

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.543
    Благодарности:
    10.303
    Адрес:
    Санкт-Петербург и ЛО
    Зачем? :faq: :aga:
     
  9. Russ66
    Регистрация:
    26.10.17
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    3

    Russ66

    Участник

    Russ66

    Участник

    Регистрация:
    26.10.17
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    3
    Чтобы закрыть поднятый вопрос отпишусь по результатам своих экспериментов.
    Перемычка на контактах 5-6 "Limiter" разъема Х17 отключает установки D. 152/D.153
    Разомкнутые контакты выполняют установки D. 152/D.153, но только кратно установленным тэнам.
    В моем случае это по 6 кВт. При этом вычет этих киловатт идет от максимальной заводской мощности, а не от установленной в D. 000.
    Таким образом можно организовать ограничение потребляемой мощности котлом, например, для электропечи в бане через сигнальные контакты контактора печи.
    Так же можно организовать двухтарифный режим с помощью простого механического реле времени.
    Где в ночное время контакты 5-6 замкнуты, а днем разомкнуты.

    Всем спасибо за ответы.
     
  10. Girya61
    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.543
    Благодарности:
    10.303

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.543
    Благодарности:
    10.303
    Адрес:
    Санкт-Петербург и ЛО
    Все почти правильно, про 6кВт нет. :aga:
    Можно ограничить и меньше, но уже не симметрично по всем трем фазам.:super: Например по одной фазе по 2 кВт (мощность одного ТЭНа в сборке), можно добавлять ограничение. :victory:
     
    Последнее редактирование: 29.11.20
  11. AhrevBrBr
    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    2.735
    Благодарности:
    823

    AhrevBrBr

    Живу здесь

    AhrevBrBr

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    2.735
    Благодарности:
    823
    Адрес:
    Пермь
    Такой вопрос. Прошлой весной запустил котел. На горячую (25 градусов) давление в системе, по информации с панели управления, было 2,0 атм. Этим летом, когда выключал котел, давление на холодную было 1,4 атм. Сейчас новый отопительный сезон и после нагрева теплоносителя давление в системе 1,8-1,9 атм. Это нормально или где то протечка?
    ПС. В прошлом году когда регулировал давление, сначала накачал 2,2 атм и слив примерно стакан воды получил 2,0 атм. Если в моем случае протечка, то как ее искать при утечке примерно 200мл в год?
     
  12. andrejandrej
    Регистрация:
    29.06.15
    Сообщения:
    2.704
    Благодарности:
    5.551

    andrejandrej

    Домовой 199-й уровень

    andrejandrej

    Домовой 199-й уровень

    Регистрация:
    29.06.15
    Сообщения:
    2.704
    Благодарности:
    5.551
    Адрес:
    МО, Богородский Г.О.
    Вероятно, воздух вышел.
     
  13. AhrevBrBr
    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    2.735
    Благодарности:
    823

    AhrevBrBr

    Живу здесь

    AhrevBrBr

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    2.735
    Благодарности:
    823
    Адрес:
    Пермь
    Всю прошлую зиму ровно 2 атм держалось, как накачал так и до выключения не падало давление.
     
  14. kilop
    Регистрация:
    31.08.17
    Сообщения:
    177
    Благодарности:
    50

    kilop

    Живу здесь

    kilop

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.17
    Сообщения:
    177
    Благодарности:
    50
    Аналогично. Запустил электрокотел год назад. В системе антифриз. Давление было 1,9. Сейчас в холодном состоянии 1,1. При максимальном нагреве 2,0. Обнаружил, что из прозрачного шланга автоматического воздухоотводчика на теплообменнике при максимальном нагреве периодически подкапывает. Сейчас накапало где то около 10 гр. Временно подставил пластиковую бутылку из под пива. Приобрёл новый воздухоотводчик. По весне закачаю антифриз который рекомендует ТПоддержка и поменяю воздухоотводчик.
     

    Вложения:

    • 4042A27F-F263-4EF7-92C4-7C4C55047913.jpeg
    • EADC86BA-A03D-488F-8DCC-B1F8A6FB58C5.jpeg
  15. AhrevBrBr
    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    2.735
    Благодарности:
    823

    AhrevBrBr

    Живу здесь

    AhrevBrBr

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    2.735
    Благодарности:
    823
    Адрес:
    Пермь
    У меня только теплые полы, и т. к. в доме пока не живу температура настроена на 25 градусов. Подтеков с воздухотводчика не видно.

    И вопрос в догонку. В этом году (начало отопительного сезона) крайне часто возникают проблемы с электричеством. С электриками конечно начали войну, но она не быстрая.
    Так вот вопрос, чем чревато пропадание одной фазы? Правильно ли я понимаю? Одна фаза идет на управляющую электронику, насос и тэны, а две другие только на тэны. И как следствие при отсутствии одной фазы котел либо вообще не работает, т. к. не запитана электроника, либо работает с неполным набором тэнов?