    У меня были проблемы по одной фазе, котел отключался полностью.
     
  2. bfg3000
    Регистрация:
    04.12.20
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1

    bfg3000

    Новичок

    bfg3000

    Новичок

    Регистрация:
    04.12.20
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1
    Добрый день!
    Помогите разобраться с котлом Протерм Cкат (RAY) KE 14. Котел смонтирован год назад, запущены теплые полы с радиаторами и бойлер косвенного нагрева...
    - на котле есть управление температурой воды, у меня стоит 35 градусов - в бойлере на вид градусов 70, по температуре на руку так же.

    на температуру на котле вообще внимания не обращать? или что-то не так ?
     

    Вложения:

    • 0-02-05-99193f64c16c4e706c9f8a2c0e4c355784e88d45ce1c28ccaebabb76c9d4c3ad_1c6da12fb7b3c3.jpg
    • 0-02-05-257671de2387ab7252ffb8bffd48c0b09e5f69caf52a6ff875977fcd493cc09e_1c6da12fb0c84e.jpg
    • 0-02-05-cb6767ee9f3f5de9209f5769f8d8d1d62433624d27294841e6cc77a68d9678eb_1c6da12fb0d530.jpg
    • 0-02-05-f9044a69244dbb748157c16eb752c98eab05968b2f4177854b2f6bfe2451fccf_1c6da12fb7a22d.jpg
  3. Girya61
    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.543
    Благодарности:
    10.304

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.543
    Благодарности:
    10.304
    Адрес:
    Санкт-Петербург и ЛО
    Что смущает? Не понятно?
     
  4. bfg3000
    Регистрация:
    04.12.20
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1

    bfg3000

    Новичок

    bfg3000

    Новичок

    Регистрация:
    04.12.20
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1
    В бойлер идет датчик, я так понимаю он должен мерить температуру в бойлере.
    - не должно быть так что температура на котле и на бойлере примерно одинаковая ?
     
  5. Girya61
    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.543
    Благодарности:
    10.304

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.543
    Благодарности:
    10.304
    Адрес:
    Санкт-Петербург и ЛО
    Это зависит от того, какую температуру показывает табло котла! :um:Температуру теплоносителя или температуру ГВС? Почитайте мануал. :super:
     
  6. bfg3000
    Регистрация:
    04.12.20
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1

    bfg3000

    Новичок

    bfg3000

    Новичок

    Регистрация:
    04.12.20
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1
    В мануале, а точнее в руководстве пользователя написано, что это "Расчётное значение температуры горячей воды" - соответственно которое он должен мерить по датчику, отсюда у меня и вопрос.
     
  7. Girya61
    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.543
    Благодарности:
    10.304

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.543
    Благодарности:
    10.304
    Адрес:
    Санкт-Петербург и ЛО
    Именно расчетное значение, это типа задание. Температуру текущую, в БКН, Вы можете посмотреть в диагностике d. 004.
     
  8. bfg3000
    Регистрация:
    04.12.20
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1

    bfg3000

    Новичок

    bfg3000

    Новичок

    Регистрация:
    04.12.20
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1
    Не заходит он у меня в d. 004
    - просто во всех видео что я смотрел, это температура воды в бойлере, мастер при настройке - тоже говорил что температура воды в бойлере.
    смотрю я на 2 интерфейся, на бойлере и на котле и соответственно не понимаю. т. к. вижу значительную разницу.
    поясните пожалуйста., в мануалы тыкать не надо, мануалы я читал.
     
  9. Girya61
    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.543
    Благодарности:
    10.304

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.543
    Благодарности:
    10.304
    Адрес:
    Санкт-Петербург и ЛО
    Видимо плохо читали, раз
    Табло нового котла.png И где тут должно показывать текущую температуру в БКН? Вот в d. 004 и будет текущая, включайте и смотрите. :victory:
     
    Последнее редактирование: 04.12.20
  10. vozhd99
    Регистрация:
    27.09.15
    Сообщения:
    2.297
    Благодарности:
    3.370

    vozhd99

    Живу здесь

    vozhd99

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.15
    Сообщения:
    2.297
    Благодарности:
    3.370
    Адрес:
    Москва
    Левый индикатор всегда показывает достигаемую температуру (другое не показывает). Правый - достигнутую в отоплении.

    35 эко - это выключено управление водой. Zont с Ebus присутствует, как вижу.
     
  11. bfg3000
    Регистрация:
    04.12.20
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1

    bfg3000

    Новичок

    bfg3000

    Новичок

    Регистрация:
    04.12.20
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1
    Зашел в d. 004 - 30 градусов показывает :(
     
  12. Girya61
    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.543
    Благодарности:
    10.304

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.543
    Благодарности:
    10.304
    Адрес:
    Санкт-Петербург и ЛО
    Все правильно. :super:При 29 градусах БКН включится на нагрев, поскольку 35 задание, а дельта t- 5 градусов. :victory:
     
  13. bfg3000
    Регистрация:
    04.12.20
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1

    bfg3000

    Новичок

    bfg3000

    Новичок

    Регистрация:
    04.12.20
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1
    Так в бойлере-то далеко не 30 и не 35 градусов, в бойлере градусов 70 на вид по манометру температуру. и на руку из крана тоже оч. горачая течет .
     
  14. Girya61
    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.543
    Благодарности:
    10.304

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.543
    Благодарности:
    10.304
    Адрес:
    Санкт-Петербург и ЛО
    Но датчик-то и табло правильно показывают? Тогда смотрите датчик БКН?
    ЗЫ: Фугас правильно подключен? Какие трубы на БКН идут, на фотке ничего не видно?
     
    Последнее редактирование: 05.12.20
  15. bfg3000
    Регистрация:
    04.12.20
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1

    bfg3000

    Новичок

    bfg3000

    Новичок

    Регистрация:
    04.12.20
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1
    Добрый день! купил новый датчик бойлера парт номер 0020174087 - завелось! в d004 - показывает 66 градусов, примерно как на бойлере.
    - дальше посмотрю потестю., дело было в датчике судя по всему.