1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9

Электрокотёл Protherm Ray ХХ KЕ/14

Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем AMelnikov, 26.02.19.

  1. Aleksandr_AA
    Регистрация:
    03.11.17
    Сообщения:
    418
    Благодарности:
    598

    Aleksandr_AA

    Живу здесь

    Aleksandr_AA

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.11.17
    Сообщения:
    418
    Благодарности:
    598
    Адрес:
    г.Чехов, МО
    Котел управляется по датчику температуры воздуха (радиодатчик). ПЗА сама считает заданную температуру теплоносителя.
     
  2. Girya61
    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.543
    Благодарности:
    10.304

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.543
    Благодарности:
    10.304
    Адрес:
    Санкт-Петербург и ЛО
    Понятно. Тогда пусть работает, будем считать это нормально. Скорее всего это происходит из-за обсчета данных ПЗА и отправкой их в котел.
    Вот так работает котел, без ПЗА. Просто хряпает одним ТЭНом. Модуляция 2.png
     
  3. Aleksandr_AA
    Регистрация:
    03.11.17
    Сообщения:
    418
    Благодарности:
    598

    Aleksandr_AA

    Живу здесь

    Aleksandr_AA

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.11.17
    Сообщения:
    418
    Благодарности:
    598
    Адрес:
    г.Чехов, МО
    Попробую на завтра отключить ПЗА, посмотреть, что будет с графиком.
     
  4. Girya61
    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.543
    Благодарности:
    10.304

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.543
    Благодарности:
    10.304
    Адрес:
    Санкт-Петербург и ЛО
    Можно не морочится и так вроде нормально, но если хотите, попробуйте. :victory:
    Ради интереса понаблюдайте за мощностью, как она меняется в реальности? :um:
     
    Последнее редактирование: 03.03.21
  5. booroondook
    Регистрация:
    11.01.20
    Сообщения:
    531
    Благодарности:
    121

    booroondook

    Живу здесь

    booroondook

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.20
    Сообщения:
    531
    Благодарности:
    121
    Коллеги, кто-нибудь может рассказать про особенности использования котла Протерм для обогрева теплых полов. Во всей инструкции к котлу нашел лишь упоминание о некоем "ограничительном термостате тёплого пола", при отсутствии которого на два контакта ставится перемычка. И на этом всё - больше про тёплый пол ни слова.
    А у меня ситуация такая: контур теплых полов (имеющий свой механический термоограничитель и свой дополнительный насос прокачки) подключен к котлу наравне с другими контурами (три группы батарей на разных этажах дома) через "гребёнку". И вот если я открою кран контура теплого пола, то температура теплоносителя сразу падает до 45-50 градусов и выше не поднимается. Как результат - по всему дому батареи чуть тёплые.
    Как я понимаю, это происходит из-за термоограничителя, который не дает перегреваться теплому полу, смешивая горячую воду подачи с обраткой. В итоге эта холодная (45-50 градусов) обратка возвращается в котел, а котел не успевает ее прогреть до 80 градусов, необходимых для нормальной работы батарей.
    В-общем, не знаю, что делать. Может быть, вообще недопустимо использовать один и тот же котел одновременно и для батарей, и для теплого пола?
     
  6. Girya61
    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.543
    Благодарности:
    10.304

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.543
    Благодарности:
    10.304
    Адрес:
    Санкт-Петербург и ЛО
    @booroondook, У Вас комбинированная система со своим узлом подмеса для ТП. Это правильная схема, Вам ее нужно просто отбалансировать. :super:По идее это должны сделать были монтажники которые Вам СО монтировали.
    Система ТП очень инерционная, чтобы вывести ее на режим (прогреть стяжку) необходимо время.
    Вы много теплоносителя пускаете через ТП. :( На смесительном узле ТП есть балансировочный кран, вот им и нужно отрегулировать кол-во теплоносителя поступающего на ТП. :um:

    Это перемычка на S1-S2, она по умолчанию установлена.
    Не переживайте, все прекрасно работает. :super: У многих комбинированная система, просто нужна балансировка. :victory:
     
  7. El-len
    Регистрация:
    17.12.14
    Сообщения:
    14.478
    Благодарности:
    45.587

    El-len

    Я знаю точно, невозможное возможно!

    El-len

    Я знаю точно, невозможное возможно!

    Регистрация:
    17.12.14
    Сообщения:
    14.478
    Благодарности:
    45.587
    Адрес:
    Гатчина (Лен.обл)
    Можно поподробнее, что за перемычка по умолчанию?

    К слову, тоже ломали голову над этим вопросом, почему в радиаторах выше 45 градусов не нагревается теплоноситель. Пришли к выводу, что просто поток холодной обратки с теплого пола слишком его (ТН) разбавляет и он просто не успевает нагреваться.
    Как будто он через котел проскакивает без подогрева. :faq:

    Получается, что теплый пол в комбинированной системе надо на балансировщиках петель поджать (уменьшить проток)? А скорость насоса тп тогда какая должна быть? Минимальная?[/QUOTE]
     
    Последнее редактирование: 06.03.21
  8. Girya61
    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.543
    Благодарности:
    10.304

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.543
    Благодарности:
    10.304
    Адрес:
    Санкт-Петербург и ЛО
    На входном клеммнике котла стоит перемычка на клеммах S1-S2. Именно на нее (вместо перемычки) и подключается аварийный термостат ТП. :super:Если по каким-то причинам котел начинает выдавать Ттн больше чем положено, аварийный термостат отключит котел. :victory:
    Именно так:super:. Вот поэтому и необходимо балансировать СО. Чтобы и ТП работали с нужными параметрами и на радиаторы температуры хватало.
    Нет не так. :faq:Петли балансируются в зависимости от длины и теплосьема (расходомерами). А Вам нужно увязать контур ТП и радиаторн-ых (ого) контур-ов (а). Это примерно как балансируют радиаторы на одной линии, поджимают ближайшие, чтобы тепла хватало до дальних. ТП можно рассматривать как один из радиаторов. На смесительных узлах ТП есть балансировочные краны для этого:um:
    ЗЫ: Правда это уже не котловая, а другая тема. :(
     
    Последнее редактирование: 06.03.21
  9. booroondook
    Регистрация:
    11.01.20
    Сообщения:
    531
    Благодарности:
    121

    booroondook

    Живу здесь

    booroondook

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.20
    Сообщения:
    531
    Благодарности:
    121
    В-общем, строители мне сделали вот такую схему - я попытался ее нарисовать.
    Теплый_пол.png
    Термоклапан стоит марки STOUT, модель Kv 1,7. Насос - OASIS.
    Я вот одного не понимаю - если я "придушиваю" термоклапан, то куда девается лишняя горячая вода? Получается, что она просто "стоит колом" на входе в термоклапан, который ее не пускает. Или как?
    Может, мне нужно вместо этой простейшей конструкции поставить что-то более "умное"?
     
  10. Girya61
    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.543
    Благодарности:
    10.304

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.543
    Благодарности:
    10.304
    Адрес:
    Санкт-Петербург и ЛО
    @booroondook, Какой у Вас режим работы котла? Работает постоянно?
    ТП нужно прогревать, потом уже регулировать. Если прикрываете клапан, значит уменьшаете проток через него.
    ЗЫ: лучше с этими вопросами в СО.
     
    Последнее редактирование: 06.03.21
  11. booroondook
    Регистрация:
    11.01.20
    Сообщения:
    531
    Благодарности:
    121

    booroondook

    Живу здесь

    booroondook

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.20
    Сообщения:
    531
    Благодарности:
    121
    Ну вот я его на этой неделе решил прогреть. Включил с 23:00 до 7:00 (чтобы уложиться в дешевый ночной тариф). В итоге всю ночь котел работал на полной мощности, но температура теплоносителя так и не поднялась выше 45 градусов. И примерно такой же была температура обратки тёплого пола. Соответственно, и батареи всю ночь были еле теплые. В-общем, я делаю вывод, что при существующей схеме можно таким способом прогревать теплые полы хоть неделю, хоть месяц - и результатом будет только уменьшение количества денег в кошельке в совокупности с пониженным отоплением дома.
     
  12. GustoyDomestos
    Регистрация:
    09.12.18
    Сообщения:
    985
    Благодарности:
    493

    GustoyDomestos

    Живу здесь

    GustoyDomestos

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.18
    Сообщения:
    985
    Благодарности:
    493
    Адрес:
    Чехов М.О.
    А батареи как подключены? Нарисуйте всю схему КОТЕЛ - батареи - полы...
     
  13. Girya61
    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.543
    Благодарности:
    10.304

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.543
    Благодарности:
    10.304
    Адрес:
    Санкт-Петербург и ЛО
    Значит Вы прогревали стяжку пола всей мощностью котла. :super: Какая утром была дельта на ТП? Рваный режим работы, не совсем правильный для ТП. Лучше прогревать ТП постепенно (насос на единичку, клапан на 30 гр. например, смотреть дельту). Да времени уйдет больше, но не будет ущерба для радиаторов, кошелек разумеется пострадает! :( Комфорт стоит денег. :(
     
    Последнее редактирование: 06.03.21
  14. booroondook
    Регистрация:
    11.01.20
    Сообщения:
    531
    Благодарности:
    121

    booroondook

    Живу здесь

    booroondook

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.20
    Сообщения:
    531
    Благодарности:
    121
    Ну, вот как-то так. Я уж не стал рисовать перекрывные краны и фильтры.
    Теплый_пол.png
     
  15. GustoyDomestos
    Регистрация:
    09.12.18
    Сообщения:
    985
    Благодарности:
    493

    GustoyDomestos

    Живу здесь

    GustoyDomestos

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.18
    Сообщения:
    985
    Благодарности:
    493
    Адрес:
    Чехов М.О.
    @booroondook, Отключите насос ТП и посмотрите на температуру батарей. Если батареи работают нормально, то @Girya61 на 100 % прав. Прогрейте полы до требуемой температуры. Еще проверьте смеситель Stout (сначала поставьте на МИН и посмотрите что происходит, потом на МАКС...) я два раза накалывался с ними, пока Essbe не поставил.

    P. S. А на батареи насосы стоят?
     
    Последнее редактирование: 06.03.21