1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9

Электрокотёл Protherm Ray ХХ KЕ/14

Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем AMelnikov, 26.02.19.

  1. booroondook
    Регистрация:
    11.01.20
    Сообщения:
    531
    Благодарности:
    121

    booroondook

    Живу здесь

    booroondook

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.20
    Сообщения:
    531
    Благодарности:
    121
    [
    Для батарей отдельного насоса нет - вроде бы хватает встроенного в Протерм насоса. Если отключить ТП (не только насос ТП, но и краны, идущие на ТП, перекрыть), то с батареями черещз некоторое время все становится нормально - температура теплоносителя поднимается, нужная температура в помещении достигается, модуляция котла падает до "поддерживающего" режима.

    Я, собственно говоря, никак не "врублюсь" в принцип работы термосмесителя. Искал в Интернете их схемы и внутреннее устройство, но так и не понял, куда девается "лишняя" горячая вода на входе. По идее ведь она должна уходить обратно в котел? Тогда перед термосмесителем нужно поставить байпас, соединяющий подающую линию с обраткой, плюс еще обратный клапан.
    Теплый_пол3.png
     
  2. GustoyDomestos
    Регистрация:
    09.12.18
    Сообщения:
    985
    Благодарности:
    493

    GustoyDomestos

    Живу здесь

    GustoyDomestos

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.18
    Сообщения:
    985
    Благодарности:
    493
    Адрес:
    Чехов М.О.
    @booroondook, на Valtec поковыряйте. У них есть паспорта на смесители, где указаны схемы и принципы работы. И в ихнем канале на ютуб тоже. А красно-синее после котла это коллектор или гидрострелка?
     
  3. booroondook
    Регистрация:
    11.01.20
    Сообщения:
    531
    Благодарности:
    121

    booroondook

    Живу здесь

    booroondook

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.20
    Сообщения:
    531
    Благодарности:
    121
    Коллектор ("гребёнка")
     
  4. Girya61
    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.543
    Благодарности:
    10.304

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.543
    Благодарности:
    10.304
    Адрес:
    Санкт-Петербург и ЛО
    Никуда не девается, через трехходовой всегда идет расход, если насос ТП работает. Клапан постоянно добавляет горячую воду в контур ТП, так что застоя там никакого нет. :faq: И нарисованный Вами байпас не нужен. :no:
    По трехходовому, посмотрите какая маркировка есть на нем и по нему уже попробуйте найти схему работы в инете. В паспорте крана, кстати ее нет? :faq: Сделайте фото крана, с обоих сторон. :um:
     
  5. booroondook
    Регистрация:
    11.01.20
    Сообщения:
    531
    Благодарности:
    121

    booroondook

    Живу здесь

    booroondook

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.20
    Сообщения:
    531
    Благодарности:
    121
    Паспорт крана не сохранился. С двух сторон сфотографировать тоже не получится - кран близко к стене стоит, а разбирать всю систему не хочется.
    Вот всё, что есть:
    QIP Shot - Screen 119.png QIP Shot - Screen 120.png
     
  6. Girya61
    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.543
    Благодарности:
    10.304

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.543
    Благодарности:
    10.304
    Адрес:
    Санкт-Петербург и ЛО
    Ясно. Будем надеяться Н-это горячая, а С-это холодная:aga:. Значит все верно стоит. Закройте клапан полностью и запустите насос на двойку например. Последите как отреагирует котел. Если на гребенках есть термометры, смотрите за температурой вход-выход. Пирометра нет дома? Замерять бы температуру вход и смешения хоть примерно, если нет термометров? Если котел не будет просаживаться по температуре на закрытом трехходовом, то приоткрывайте кран (открыли на пол деления подождали пару часов) до тех пор пока не увидите посадки по температуре теплоносителя. Оставьте на пол дня пусть гоняет в таком режиме, затем еще прибавить на пол деления, и т. д. Так Вы постепенно прогреете пол (стяжку) без ущерба для радиаторов. :victory:
     
  7. GustoyDomestos
    Регистрация:
    09.12.18
    Сообщения:
    985
    Благодарности:
    493

    GustoyDomestos

    Живу здесь

    GustoyDomestos

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.18
    Сообщения:
    985
    Благодарности:
    493
    Адрес:
    Чехов М.О.
    У меня такой же термосмеситель стоит. Не редко заклинивает. Пару раз в право-лево до упора повернуть - нормально начинает работать. Сейчас бы поставил смеситель с головкой с выносным термоэлементом чтобы не по подаче а по температуре обратки регулировать. Может быть не хватает производительности котлового насоса и по этому радиаторы голодают?
     
  8. booroondook
    Регистрация:
    11.01.20
    Сообщения:
    531
    Благодарности:
    121

    booroondook

    Живу здесь

    booroondook

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.20
    Сообщения:
    531
    Благодарности:
    121
    Трудно сказать. Сам начинаю думать, что так и есть. Однако, котел 14-киловаттный, а у меня суммарно разрешенная мощность на дом 15 кВт. То есть, даже поставить второй котел, или заменить его на более мощный, я не могу.

    P. S. Сегодня где-то около 13:00 открыл кран теплых полов, регулятор поставил на максимум ("5") и решил - будь, что будет. Ну вот прошло 10 часов, ситуация такая: модуляция котла 92,5% (и все 10 часов была такой), температура теплоносителя 50 градусов (поднялась с изначальных 42 градусов), целевая температура теплоносителя 70 градусов (котел управляется контроллером), температура обратки (замеряю датчиком DS18B20, примотанным изолентой к медной трубе обратки) 38-39 градусов. Котел настроен на поддержание 22 градусов в коридоре 2 этажа. По факту температура 21,5 градуса, выше подниматься не хочет. Батареи 1-го этажа отключены, однако в помещении держится тоже 21,5 градуса (видимо, теплые полы все же дают эффект, хотя на ощупь совсем даже не теплые, но правда, и не холодные).
    Наверное, надо еще конфигурацию дома описать. 1-й этаж: общая площадь 52,5 кв. м, из них теплые полы на 48 кв. м. 2-й этаж: общая площадь 46 кв. м, 3-й этаж (мансарда): площадь 24 кв. м
    P. P. S. И еще один вопрос. Что за перемычка теплых полов установлена в котле? В инструкции очень скупо написано, что вместо нее можно подключить некий "ограничительный термостат теплого пола". Что будет, если я уберу перемычку?
     
  9. Girya61
    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.543
    Благодарности:
    10.304

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.543
    Благодарности:
    10.304
    Адрес:
    Санкт-Петербург и ЛО
    Маловероятно, прогретые ТП берут минимум.
     
  10. Cerrone1965
    Регистрация:
    10.03.18
    Сообщения:
    184
    Благодарности:
    27

    Cerrone1965

    Живу здесь

    Cerrone1965

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.03.18
    Сообщения:
    184
    Благодарности:
    27
    Какой обьем расширительного бака у 9кв RAY.?встречал и 8литров и 7 литров.
     
  11. Girya61
    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.543
    Благодарности:
    10.304

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.543
    Благодарности:
    10.304
    Адрес:
    Санкт-Петербург и ЛО
    Читайте на сайте производителя. :victory: А еще лучше им позвонить, они уже давно и сами запутались в мануалах 13 и 14 версий. :)]:)]
     
    Последнее редактирование: 11.03.21
  12. Aleksandr_AA
    Регистрация:
    03.11.17
    Сообщения:
    418
    Благодарности:
    598

    Aleksandr_AA

    Живу здесь

    Aleksandr_AA

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.11.17
    Сообщения:
    418
    Благодарности:
    598
    Адрес:
    г.Чехов, МО
    Приветствую коллеги.
    Подскажите параметры насоса в наших котлах, у меня 12 кВт. Есть потребность в дополнительном насосе, штатный на издохе прокачивает теплые полы на двух этажах, хочу помощника ему поставить. И что бы вы порекомендовали?
     
  13. Алтаец
    Регистрация:
    19.01.15
    Сообщения:
    1.952
    Благодарности:
    677

    Алтаец

    Живу здесь

    Алтаец

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.15
    Сообщения:
    1.952
    Благодарности:
    677
    Адрес:
    юго-запад Алтайского края
    Если у данного котла (14 кВт) сгорает один ТЭН, то котёл совсем перестаёт работать? Или работает на других оставшихся?
     
  14. yurakrapivin
    Регистрация:
    15.01.20
    Сообщения:
    156
    Благодарности:
    79

    yurakrapivin

    Живу здесь

    yurakrapivin

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.01.20
    Сообщения:
    156
    Благодарности:
    79
    Продолжает работать !
     
  15. leon1405
    Регистрация:
    11.08.16
    Сообщения:
    163
    Благодарности:
    21

    leon1405

    Живу здесь

    leon1405

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.08.16
    Сообщения:
    163
    Благодарности:
    21
    Доброго времени суток! Выбираю бкн для данного котла, подключаться будет с помощью комплекта фугас. С этим комплектом можно подключить любой бкн? Выбираю между baxi ubt 160 и drazice okc 160