1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9

Электрокотёл Protherm Ray ХХ KЕ/14

Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем AMelnikov, 26.02.19.

  1. loa
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.695
    Благодарности:
    8.557

    loa

    Зри в профиль!

    loa

    Зри в профиль!

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.695
    Благодарности:
    8.557
    Адрес:
    Москва
    Я все-таки склоняюсь к автоматизации на основе ПЛК. Поскольку Зонт 2000+ с блоком расширения стоит не дешевле контроллера. При этом на ПЛК я могу повесить все, что угодно - и отопление, и вентиляцию, да хоть управление светом. Добавлять недостающие интерфейсы и калякать программу под те или иные задачи.
    То, что один мозг на весь дом, это как бы менее надежно, но ПЛК заточены под промышленные применения, делаются с расчетом на 365/7/24.
     
  2. weise
    Регистрация:
    26.05.10
    Сообщения:
    1.095
    Благодарности:
    475

    weise

    ТЕПЛОВИЧКОВ

    weise

    ТЕПЛОВИЧКОВ

    Регистрация:
    26.05.10
    Сообщения:
    1.095
    Благодарности:
    475
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Есть деньги - купите ZONT с eBus и гляньте как он общается с котлом, потом повторите.
    PS Мне можно на карту.
     
  3. loa
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.695
    Благодарности:
    8.557

    loa

    Зри в профиль!

    loa

    Зри в профиль!

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.695
    Благодарности:
    8.557
    Адрес:
    Москва
    Так там и смотреть-то непонятно, где. Зонт общается с адаптером не по модбасу.
    Погулял по форумами и т. п. (не первый раз, но давненько бродил). Может быть, получится раздобыть полукустарный адаптер, народ их напаял какое-то количество. Или возьму эктоконтрол, он вроде как раз в rs-485. Относительно дешевый.
     
  4. iwan2
    Регистрация:
    23.05.15
    Сообщения:
    968
    Благодарности:
    1.378

    iwan2

    Живу здесь

    iwan2

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.15
    Сообщения:
    968
    Благодарности:
    1.378
    Всем доброго! Принимайте в ряды скатовцев... Строю домик, сейчас на этапе прокладки коммуникаций. По системе отопления остановился на радиаторах с лучевой разводкой. Комплектация закуплена в составе ската 12квт, фугас, бкн Стаут 75 л., коллекторы тоже Стаут, ну и зонт смарт 2.0 в нагрузку... Поскольку все стараюсь делать своими ручками, надеюсь на помощь соратников в вопросах, которые несомненно появятся:hello::hello:! Пока, после ознакомления со всеми мануалами (к слову очень скупо написанными), не смог прояснить для себя - через что подключать трехфазную линию на котел... В этой теме на начальных страницах пишут, что через трехполюсный автомат, логика подсказывает, что неплохо было бы через узо/дифф (а на какой ток утечки тогда ставить - 10 или 30 мА?), в мануале обтекаемо написано, что через устройство, отключающее все три фазы и нейтраль (т.е. если автомат, то четырехполюсный) :nono::nono:
    Подскажите, пожалуйста, по практике - у кого как подключено?
     
    Последнее редактирование: 18.04.21
  5. yurakrapivin
    Регистрация:
    15.01.20
    Сообщения:
    156
    Благодарности:
    79

    yurakrapivin

    Живу здесь

    yurakrapivin

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.01.20
    Сообщения:
    156
    Благодарности:
    79
    Через обычный трехполюсный автомат.
     
  6. iwan2
    Регистрация:
    23.05.15
    Сообщения:
    968
    Благодарности:
    1.378

    iwan2

    Живу здесь

    iwan2

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.15
    Сообщения:
    968
    Благодарности:
    1.378
    Услышал, спасибо!
    Если у кого другие варианты - я весь внимание!
     
  7. samodelkin8
    Регистрация:
    05.09.16
    Сообщения:
    291
    Благодарности:
    82

    samodelkin8

    Живу здесь

    samodelkin8

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.16
    Сообщения:
    291
    Благодарности:
    82
    Четырех полюсной автомат и узо.
     
  8. loa
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.695
    Благодарности:
    8.557

    loa

    Зри в профиль!

    loa

    Зри в профиль!

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.695
    Благодарности:
    8.557
    Адрес:
    Москва
    УЗО на ток утечки 30 мА (можно типа АС) и 3П автомат. Что за чем - непринципиально.

    Если система заземления TNCS, то формально можно не использовать УЗО. Но лично я считаю это неразумным кроиловом.
     
  9. Art-192
    Регистрация:
    07.04.14
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    11

    Art-192

    Участник

    Art-192

    Участник

    Регистрация:
    07.04.14
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Saint Petersburg, Russia
    Добрый день!
    Фугас при переключении на контур нагрева ГВС переключается не полностью, т. е. часть теплоносителя направляется и в контур отопления, это чувствуется "невооруженным глазом". Так и должно быть или это брак? Клапан проверили, засоров нет, на котле настройки все правильные, напряжение на контактах так же проверили.
     
  10. Andre78
    Регистрация:
    28.06.15
    Сообщения:
    1.622
    Благодарности:
    373

    Andre78

    Живу здесь

    Andre78

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.06.15
    Сообщения:
    1.622
    Благодарности:
    373
    Адрес:
    МО
  11. romrom777
    Регистрация:
    26.03.14
    Сообщения:
    175
    Благодарности:
    48

    romrom777

    Живу здесь

    romrom777

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.03.14
    Сообщения:
    175
    Благодарности:
    48
    Адрес:
    Апатиты
    Здравствуйте, поменял свой скат 18 Квт на новый Рэй 28 Квт. Скат включался автоматикой через сухой контакт одновременно с дополнительным насосом. Если в новом Рэй разобрался куда подключить дополнительный насос, то включением его через сухой контакт возникла проблема. Подскажите пож-ста как реализовать, где у него на плате этот разъём..?
     
  12. Girya61
    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.543
    Благодарности:
    10.304

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.543
    Благодарности:
    10.304
    Адрес:
    Санкт-Петербург и ЛО
    Х17, комнатный регулятор температуры.
     
  13. Alt-Shift
    Регистрация:
    01.08.08
    Сообщения:
    604
    Благодарности:
    212

    Alt-Shift

    строитель-любитель

    Alt-Shift

    строитель-любитель

    Регистрация:
    01.08.08
    Сообщения:
    604
    Благодарности:
    212
    Адрес:
    Выборг
    Параллельно к моему вопросу в теме про "Выбор теплоносителя", хочу спросить совета тут.
    Вводные данные.

    Тамошний консилиум указал на расширительный бак, как на возможную причину появления этого недуга.
    Может кто знает, из чего сделаны сам котёл (в котором тэны) и насос? Только они остаются в качестве подозреваемых.
     
  14. Arhich
    Регистрация:
    04.06.19
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1

    Arhich

    Участник

    Arhich

    Участник

    Регистрация:
    04.06.19
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1
    Всем доброго времени суток. Заранее прошу прощения если вопрос пустяковый, но я только учусь общению с котлом). Вводные данные такие, имеется электро котел protherm skat ray 12кВт, бойлер косвенного нагрева дражице (120л), подключено всё через трёхходовый клапан protherm, управление идёт через zont h-1v + адаптер e-bus. Вопрос вот какой, последние три месяца, раз в день (или 3 дня), четкой зависимости нет, приходит сообщение от zontа "авария котла" ошибка F01, и буквально через минуту следующие сообщение "авария устранена". Подскажите пожалуйста, с чем может быть связано "выскакивание" данной ошибки или быть может что провоцирует её появление? В какую сторону "копать"?
     
  15. Arhich
    Регистрация:
    04.06.19
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1

    Arhich

    Участник

    Arhich

    Участник

    Регистрация:
    04.06.19
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1
    Добавлю, в самом начале данной проблемы выскакивали 2 ошибки, F00, F01, сейчас выскакивает только F01.