1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9

Электрокотёл Protherm Ray ХХ KЕ/14

Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем AMelnikov, 26.02.19.

  1. Alt-Shift
    Регистрация:
    01.08.08
    Сообщения:
    604
    Благодарности:
    212

    Alt-Shift

    строитель-любитель

    Alt-Shift

    строитель-любитель

    Регистрация:
    01.08.08
    Сообщения:
    604
    Благодарности:
    212
    Адрес:
    Выборг
    Разобрал сегодня расширительный бак. Это он корродировал в моей системе.
    IMG_20210717_130004.jpg IMG_20210717_130011.jpg IMG_20210717_130028.jpg IMG_20210717_130039.jpg IMG_20210717_130357.jpg IMG_20210717_130422.jpg

    Попутный вопрос к знатокам: можно ли не ставить штатный расширительный бак, а установить на обратке внешний расширительный бак литров на 14?
    Экономического смысла покупать штатный бак не вижу, так как его всё равно не хватит для мою систему.
     
  2. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.245
    Благодарности:
    18.245

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.245
    Благодарности:
    18.245
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @Alt-Shift, конечно, можно и нужно смонтировать внешний РБ.
     
  3. Alt-Shift
    Регистрация:
    01.08.08
    Сообщения:
    604
    Благодарности:
    212

    Alt-Shift

    строитель-любитель

    Alt-Shift

    строитель-любитель

    Регистрация:
    01.08.08
    Сообщения:
    604
    Благодарности:
    212
    Адрес:
    Выборг
    Есть ли у кого опыт эксплуатации котла без встроенного РБ? Теоретически, там просто надо заглушить трубку и всё. Но вдруг есть подводные камни.
     
  4. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.245
    Благодарности:
    18.245

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.245
    Благодарности:
    18.245
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Ну а как эксплуатируют котлы, у которых, вообще, нет/не предусмотрено встроенного РБ?!?!
     
  5. Girya61
    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.543
    Благодарности:
    10.304

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.543
    Благодарности:
    10.304
    Адрес:
    Санкт-Петербург и ЛО
    Да. :super: Но тогда внешний обязателен. :victory:
     
  6. Alt-Shift
    Регистрация:
    01.08.08
    Сообщения:
    604
    Благодарности:
    212

    Alt-Shift

    строитель-любитель

    Alt-Shift

    строитель-любитель

    Регистрация:
    01.08.08
    Сообщения:
    604
    Благодарности:
    212
    Адрес:
    Выборг
    Ещё вопрос: у меня есть группа безопасности WATTS для монтажа расширительного бака, её можно подключать параллельно к котлу? В котле же своя группа безопасности есть. Мало ли есть нюансы.
    Если нельзя, то повешу РБ на простой кронштейн.
     
  7. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.245
    Благодарности:
    18.245

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.245
    Благодарности:
    18.245
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Можно.
    У меня тоже две ГБ (одна частично нерабочая (манометр заклинило), снимать не стал. Просто, когда подключал в систему второй котел, рядом с ним смонтировал еще одну ГБ.
     
  8. Alt-Shift
    Регистрация:
    01.08.08
    Сообщения:
    604
    Благодарности:
    212

    Alt-Shift

    строитель-любитель

    Alt-Shift

    строитель-любитель

    Регистрация:
    01.08.08
    Сообщения:
    604
    Благодарности:
    212
    Адрес:
    Выборг
    А группу безопасности с внешним РБ лучше вешать выше котла (чтобы отрабатывал воздухоотводчик)?
     
  9. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.245
    Благодарности:
    18.245

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.245
    Благодарности:
    18.245
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Если все будет на одном кронштеине, то да.
    Но, лучше, чтобы РБ был подключен на обратку, перед циркуляционным насосом, а ГБ - на прямую, сразу за котлом (отсечной кран, при этом, должен стоять на прямой ПОСЛЕ ответвления на ГБ. А м/ду котлом и ответвлением, никаких кранов быть не должно!
     
  10. tall76
    Регистрация:
    09.08.16
    Сообщения:
    217
    Благодарности:
    114

    tall76

    Живу здесь

    tall76

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.08.16
    Сообщения:
    217
    Благодарности:
    114
    Адрес:
    МО, Сергиево-посадский р-н
    Здравствуйте, помогите разобраться. Настроил на котле полное ограничение мощности, подключил к разъёму limiter реле времени, чтобы котел работал только ночью. Сейчас котел работает только на ГВС. В процессе заметил, что сейчас когда бойлер надо греть днём включается насос и продолжает работать в холостую до 23:00, пока реле не переключится.
    1. Правильно ли я использую ф-цию ограничения мощности для своих задач, ведь зимой котел будет ещё заниматься и отоплением?
    2. Можно ли как-то объяснить насосу, что сейчас работать не надо, пока действует ограничение мощности?
     
  11. Кибальчиш
    Регистрация:
    26.07.20
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    2

    Кибальчиш

    Участник

    Кибальчиш

    Участник

    Регистрация:
    26.07.20
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    2
    Приветствую всех.
    Есть котел Ray 12 v14 Запущен в ноябре прошлого года, управление через ZONT h200+
    Отопление+ГВС, переключение через родной fugas
    Сегодня внезапно перестал включать тены и в режиме отопления, и в режиме ГВС.
    И через ZONT, и через ручное управление одна и та же картина: насос крутится, трехходовый клапан в нужном положении, но нагрева нет.
    При включении котла в сеть в момент тестирования светодиоды возле реле тенов последовательно парами загораются, 4 светодиода остальных тоже работают, напряжение на контакторе питания тенов есть, предохранитель на плате целый, запросы на тепло в ГВС и отоплении поступают, но тены не включаются.
    В Live monitor виден статус S. 21 который не описан в мануале. Причем переключения статусов тоже видны, в режиме ожидания статус S. 31 Потом при запросе тепла на ГВС на пару секунд появляется S. 20, а потом переходит в S. 21
    Reset делал, Сброс на заводские настройки тоже делал. Напряжение по трем фазам 245-251в на каждой.
    Подскажите, пожалуйста, что еще проверить и куда еще посмотреть?
     
  12. diman-tver
    Регистрация:
    28.01.15
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    14

    diman-tver

    Живу здесь

    diman-tver

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.15
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Тверь
    Добрый день! На выходе из контактора есть напряжение?
     
  13. Кибальчиш
    Регистрация:
    26.07.20
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    2

    Кибальчиш

    Участник

    Кибальчиш

    Участник

    Регистрация:
    26.07.20
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    2
    Да, на всех трех фазах на выходе из контактора напряжение есть.
    В режиме ожидания, когда насос не крутится и статус S. 31, на плате что-то слышно, что "стрекочет"
     
  14. diman-tver
    Регистрация:
    28.01.15
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    14

    diman-tver

    Живу здесь

    diman-tver

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.15
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Тверь
    Если на самих ТЭНах напряжение присутствует - то обрыв в ТЭНах.
    Если на ТЭНах напряжения нет, то тогда вариантов три:
    1) если релюшки щелкают - то
    1.1) подгорели контакты на реле - замена
    1.2) может не хватать напряжения для включения реле (вышел из строя источник питания на плате)
    2) если реле не щелкают, а только загораются светодиоды -
    2.1) сгорели обмотки у реле,
    2.2) см. п. 1.2.
     
  15. diman-tver
    Регистрация:
    28.01.15
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    14

    diman-tver

    Живу здесь

    diman-tver

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.15
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Тверь
    Статус S. 21 - это от газового котла - режим ГВС с БКН, включение вентилятора. Как он попал в Скат - загадка.