Электрокотёл Protherm Ray ХХ KЕ/14

Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем AMelnikov, 26.02.19.

  1. Konsul381
    Регистрация:
    19.11.16
    Сообщения:
    16.659
    Благодарности:
    5.133

    Konsul381

    Живу здесь

    Konsul381

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.11.16
    Сообщения:
    16.659
    Благодарности:
    5.133
    На мой вопрос
    Так никто и не ответит? :no:
     
  2. Girya61
    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.543
    Благодарности:
    10.304

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.543
    Благодарности:
    10.304
    Адрес:
    Санкт-Петербург и ЛО
    Неправильно. :no: Отключаете ЗОНТ, отключаете котел, физически отключаете ЗОНТ (одну из клемм еБус, отверткой откручиваете). Клемник должен стоять на месте:super:. Включаете котел. :super: Думаю
    все взлетит:victory:
    Могло. :um:
     
    Последнее редактирование: 23.10.21
  3. Girya61
    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.543
    Благодарности:
    10.304

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.543
    Благодарности:
    10.304
    Адрес:
    Санкт-Петербург и ЛО
    Я не знаю:|: сорри, у меня котел обвязан, ничего не болтается. :victory:Я не сервисник, обычный пользователь. :|:
     
    Последнее редактирование: 23.10.21
  4. петр124
    Регистрация:
    07.09.13
    Сообщения:
    1.298
    Благодарности:
    1.345

    петр124

    Живу здесь

    петр124

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.09.13
    Сообщения:
    1.298
    Благодарности:
    1.345
    Адрес:
    Россия
    У меня труба обратки на выходе из котла тоже слегка болтается, правда у меня сейчас всё зафиксировано, но при подключении наблюдал такой нюанс, как там что держится не вникал, думаю если вас это интересует не сложно разобраться:)
     
  5. Alt-Shift
    Регистрация:
    01.08.08
    Сообщения:
    604
    Благодарности:
    212

    Alt-Shift

    строитель-любитель

    Alt-Shift

    строитель-любитель

    Регистрация:
    01.08.08
    Сообщения:
    604
    Благодарности:
    212
    Адрес:
    Выборг
    Аналогично. Второй отопительный сезон уже. Проблем нет.
     
  6. samoilov1992
    Регистрация:
    24.10.21
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    samoilov1992

    Участник

    samoilov1992

    Участник

    Регистрация:
    24.10.21
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Добрый день! В этом году приобрел Протерм Скат 9.
    При подключении и заливки системы было давление 1.1 бар. После временной работы стал происходить треск теплообменника, со временем стало понятно что тэны без воды.
    Сейчас наполнил систему до 1.8 бар, запустил котел и через несколько дней появился небольшой как свист от теплообменника при температуре выше 40 градусов. В чем может быть опять проблема? Бачонок сверху теплообменника откручивал с него вода идет.
     
  7. iwan2
    Регистрация:
    23.05.15
    Сообщения:
    968
    Благодарности:
    1.378

    iwan2

    Живу здесь

    iwan2

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.15
    Сообщения:
    968
    Благодарности:
    1.378
    Такая же ерунда наблюдалась...
    Я так понял там герметичное, но не жёсткое соединение... По-моему похожие у машин на бензо (соляро) магистралях... Там что-то вроде защелок... Да, и у поливочных шлангов садовых что-то аналогичное...
     
  8. leon1405
    Регистрация:
    11.08.16
    Сообщения:
    163
    Благодарности:
    21

    leon1405

    Живу здесь

    leon1405

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.08.16
    Сообщения:
    163
    Благодарности:
    21
    Всех приветствую!
    Имеется:
    Дом ГСБ д500 300мм + 120мм пенопласт, пол 200мм эппс и стяжка 100мм, потолок 200мм минвата.
    СО 1й этаж ТП + радиаторы (отключены тк пока тп хватает) смесительный узел тп с термоголовкой выставленной на 20 градусов, ТП максимально закрыты на коллекторе
    СО 2й этаж радиаторы разведены через коллектор + на них термоголовки настроеные на 24гр
    котел protherm скат ray 12кв/т + регулятор thermolink p
    Регулятор установлен на первом этаже в лестничном проеме (изначально думал что это самое холодное место).

    В итоге на первом этаже теплее на один градус и если резко холодает на улице (например днем + 10 ночью -5) этот перепад растет. Причина в целом мне понятна, второй этаж охлаждается быстрее, а регулятор ждет когда похолодает в месте его установки. Устанавливал на регуляторе температуру выше чем на втором этаже, без резких похолоданий нормально, но как холодает становится некомфортно), временно переносил регулятор на 2й этаж и тогда температура выравнивается (решение не подходит тк ремонт сделан и провод нарушит всю эстетику мягко сказать)

    Вопросы:
    1) Какое решение проблемы (кроме переноса регулятора на второй этаж)?
    2) имеется какой беспроводной регулятор или что то подобное?
    3) есть вообще экономия от регулятора когда на радиаторах стоят термоголовки?
    4) установка уличного регулятора как то поможет? (Есть возможность его установки без нарушения эстетики)
    Пока отключил регулятор и слежу за расходом энергии в сравнении с регулятором, но думаю это необъективно т. к. на улице ежедневно в разное время суток совсем разные колебания температуры
     
  9. Aleksandr_AA
    Регистрация:
    03.11.17
    Сообщения:
    418
    Благодарности:
    598

    Aleksandr_AA

    Живу здесь

    Aleksandr_AA

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.11.17
    Сообщения:
    418
    Благодарности:
    598
    Адрес:
    г.Чехов, МО
    Посмотрите ZONT. У них есть беспроводные радиодатчики уличные и комнатные.
    У меня тоже дом на ТП, разница между этажами 1 градус. Первый этаж совсем задушен. И при резком похолодании, тоже разница между этажами может быть 2 градуса.
     
  10. tshirsh
    Регистрация:
    03.11.21
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    tshirsh

    Новичок

    tshirsh

    Новичок

    Регистрация:
    03.11.21
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Добрый вечер. Протерм рей 9квт, нагревает систему теплого пола, подключен зонт для дистанционного управления. В режиме Эконом настроили потолок 15°, при достижении такой температуры Протерм должен уйти в спящий режим. Через пару дней работы в таком режиме через 2 мин после того, как уходит в спящий режим, он начал выбивать автомат 32й. В чем может быть причина? Если увеличить температуру, нагревает, автомат не вылетает.
     
  11. Girya61
    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.543
    Благодарности:
    10.304

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.543
    Благодарности:
    10.304
    Адрес:
    Санкт-Петербург и ЛО
    Что за режим такой? :faq:
     
  12. tshirsh
    Регистрация:
    03.11.21
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    tshirsh

    Новичок

    tshirsh

    Новичок

    Регистрация:
    03.11.21
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Ну режим ожидания, по другому, когда все тэны отключаются. Он включится, когда температура снизится до 5°.
     
  13. Echelon
    Регистрация:
    15.08.12
    Сообщения:
    374
    Благодарности:
    118

    Echelon

    Живу здесь

    Echelon

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.08.12
    Сообщения:
    374
    Благодарности:
    118
    Адрес:
    Прага
    Ну фсё, я покидаю тему :/
    Сегодня обьявлено в чехии о повышение тарифа на электроэнергию в два раза а точнее на 85%.
    Ухожу в темы тепловые насосы и котлы на дерево, платить за электричество по 10000 евро в год я не согласен, сильно прижмут - весной уеду на канары, у меня там дачка есть :aga:
     
  14. Girya61
    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.543
    Благодарности:
    10.304

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.543
    Благодарности:
    10.304
    Адрес:
    Санкт-Петербург и ЛО
    Понятно, в режиме ожидания ТЭНЫ не задействованы, значит и выбивать автомат нечему. :no:
    Надеюсь Зонт у Вас на клеммы комнатного термостата подключен? :faq:
     
  15. diman-tver
    Регистрация:
    28.01.15
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    14

    diman-tver

    Живу здесь

    diman-tver

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.15
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Тверь
    У меня тоже чудеса были. Ray 12/14KE. Стоит БКН, то есть котёл всегда был в работе. В конце лета, когда начало включаться отопление, каждую ночь в течение недели вышибало диф. автомат 20А. Потом это чудным образом прекратилось, за 3 месяца ни разу больше не повторилось.