1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9

Электрокотёл Protherm Ray ХХ KЕ/14

Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем AMelnikov, 26.02.19.

  1. Natura
    Регистрация:
    15.10.12
    Сообщения:
    6.131
    Благодарности:
    9.744

    Natura

    Живу здесь

    Natura

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.10.12
    Сообщения:
    6.131
    Благодарности:
    9.744
    Адрес:
    Москва
    Выставил на котле максимальную мощность 8квт. Холодно. Котел работает на все восемь. На одной из фаз - 4квт, на остальных по два.

    Именно на этой фазе есть еще 1.5квт нагрузки в доме. Можно ли как-то заставить котёт выбрать другую фазу для 4 квт?
     
  2. PbIHTA4OK
    Регистрация:
    07.08.14
    Сообщения:
    207
    Благодарности:
    105

    PbIHTA4OK

    Живу здесь

    PbIHTA4OK

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.14
    Сообщения:
    207
    Благодарности:
    105
    Адрес:
    Ессентуки
    upload_2019-11-22_20-29-5.png
     
  3. Girya61
    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.543
    Благодарности:
    10.301

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.543
    Благодарности:
    10.301
    Адрес:
    Санкт-Петербург и ЛО
    Можно:victory: Инфа, в сообщении выше:super:
     
  4. Natura
    Регистрация:
    15.10.12
    Сообщения:
    6.131
    Благодарности:
    9.744

    Natura

    Живу здесь

    Natura

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.10.12
    Сообщения:
    6.131
    Благодарности:
    9.744
    Адрес:
    Москва
    Можно чуть подробнее. Что мне выбрать или какие значения зачать в моем случае?

     
  5. PbIHTA4OK
    Регистрация:
    07.08.14
    Сообщения:
    207
    Благодарности:
    105

    PbIHTA4OK

    Живу здесь

    PbIHTA4OK

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.14
    Сообщения:
    207
    Благодарности:
    105
    Адрес:
    Ессентуки
    Вы ограничили общую мощность котла установив 8 кВт, это параметр D. 000.
    Вам необходимо выбрать параметр D. 152 (левыми кнопками "+" и "-") и установить правыми кнопками "+" и "-" 1, 2 или 3 в зависимости какую именно фазу вы хотите ограничить.
    Следующий шаг - выбрать параметр D. 153 (левыми кнопками "+" и "-") и установить "2" (согласно инструкции получим 4 кВт - "2" = 2 кВт), либо "4" что бы вообще отключить эту фазу.
    Да поправят меня ГУРУ если я не прав.
     
  6. АкваПрофиль
    Регистрация:
    05.02.17
    Сообщения:
    356
    Благодарности:
    214

    АкваПрофиль

    Живу здесь

    АкваПрофиль

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.02.17
    Сообщения:
    356
    Благодарности:
    214
    Адрес:
    Самара
    Уважаемые коллеги, кто-нибудь в курсе как узнать какой насос смонтирован в котле 14-й модификации без вскрытия упаковки и проникновения внутрь за пределы панелей? Из личного опыта выудил лишь то, что это можно узнать в сервисном меню котла или лицезреть насос воочию. Интерес связан с этим: "Поставляется ли в РФ модификация котла оснащенная насосом с частотным регулированием?"
     
  7. PbIHTA4OK
    Регистрация:
    07.08.14
    Сообщения:
    207
    Благодарности:
    105

    PbIHTA4OK

    Живу здесь

    PbIHTA4OK

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.14
    Сообщения:
    207
    Благодарности:
    105
    Адрес:
    Ессентуки
    Поскольку у нас на законодательном уровне не запрещены энерго не эффективные насосы, то скорее всего 99.9% котлов идёт с обычными насосами, так как частотники очень сильно увеличивают конечную цену.
     
  8. aleks71_06
    Регистрация:
    19.12.15
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    2

    aleks71_06

    Новичок

    aleks71_06

    Новичок

    Регистрация:
    19.12.15
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    2
    Ну, коды диагностики есть в инструкции по монтажу котла. Код D. 001. Но там все равно на постоянную циркуляцию не включишь насос. Максимум час. А как у Вас врезан котел? Судя по описанию-врезан в разрыв магистралей от основной котельной? Зачем?
     
  9. Girya61
    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.543
    Благодарности:
    10.301

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.543
    Благодарности:
    10.301
    Адрес:
    Санкт-Петербург и ЛО
    @EuroStandart,
    D. 001 это не то, нужный параметр D. 018
     
  10. Marquis78
    Регистрация:
    24.06.18
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    1

    Marquis78

    Участник

    Marquis78

    Участник

    Регистрация:
    24.06.18
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    1
    Добрый вечер!
    Есть котел Protherm Скат Ray 12 + Zont H1-V.
    Термостат подключен релейным способом - вместо перемычки на плате.
    Удаленно все видится, в сети.
    Проблема в том, что какой режим не выбери - температура остается стабильной (19,5 на датчике при температуре теплоносителя в 28).
    Нет внешнего управления. Что может быть не так, прошу подсказать.
    Спасибо!
     
  11. Girya61
    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.543
    Благодарности:
    10.301

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.543
    Благодарности:
    10.301
    Адрес:
    Санкт-Петербург и ЛО
    Если котел работает, значит работает по уставкам Зонта (иначе, при удалении перемычки он бы выключился)
    Почему не управляется:faq:, смотрите настройки Зонта. :victory:
     
  12. PbIHTA4OK
    Регистрация:
    07.08.14
    Сообщения:
    207
    Благодарности:
    105

    PbIHTA4OK

    Живу здесь

    PbIHTA4OK

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.14
    Сообщения:
    207
    Благодарности:
    105
    Адрес:
    Ессентуки
    При релейном подключении Zont для котла просто термостат, то есть даёт сигнал на включение/выключение.
    У вас котёл работает и не поднимает температуру теплоносителя выше 28 градусов ?
    Если да, то два варианта:
    - установлено ограничение температуры теплоносителя около 28 градусов
    - не хватает мощности котла (может ограничивали до этого через параметры)
    Если котёл не работает, то разбирайтесь с Zont. От него нет сигнала.
    Да поправят меня Гуру)
     
  13. aleks71_06
    Регистрация:
    19.12.15
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    2

    aleks71_06

    Новичок

    aleks71_06

    Новичок

    Регистрация:
    19.12.15
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    2
    Спасибо, был не прав.
     
  14. Marquis78
    Регистрация:
    24.06.18
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    1

    Marquis78

    Участник

    Marquis78

    Участник

    Регистрация:
    24.06.18
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    1
    Хм... я правильно понимаю, что выставленная на котле температура (28) будет при внешнем управлении (ZONT) максимально возможной ?
    Т. е. если на котле поставить 50, то ZONT сможет управлять в пределах данной температуры (снижая/повышая в зав-ти от датчика температуры) ?
     
  15. GrafViktor
    Регистрация:
    15.03.12
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    7

    GrafViktor

    Участник

    GrafViktor

    Участник

    Регистрация:
    15.03.12
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    7
    Всем привет!
    Установили электрический котел Ray Protherm 9KE / 14 для обогрева теплого пола. Площадь пола менее 40м2. Технический специалист, который производил установку сказал, что для поддержания необходимой темп-ры будет достаточно ограничить котел 3кВт электроэнергии. К сожалению, через три дня котел отображал на термостате всего 22C (при температуре на улице - +7С), а ещё через день похолодало до -5С и температура носителя упала до 18C градусов. Было решено увеличить мощность котла до 5кВт. В течение 10 минут после изменения мощности температура носителя подпрыгнула до 23C, но за 6 последующих часов температура увеличилась только на один градус, т. е. термостат отображал 24 по цельсию. Инженер компании-установщика, заверил меня, что данное поведение является "нормальным" и я должен выждать ещё 5-7 дней пока котел наберет номинальную мощность. У меня закрались некоторые сомнения в правильности настройки котла. Поскольку дом сейчас нежилой, я пока обесточил котел и решил обратиться к вам со следующими вопросами:
    1) Является ли данное поведение нормальным?
    2) Нет ли в котле дополнительных настроек которые искусственно ограничивают мощность котла при достижении определенной температуры?

    Также отмечу, что котел подключен к одной фазе, НО эта фаза через перемычку питает все три фазы котла. Спасибо.