1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9

Электрокотёл Protherm Ray ХХ KЕ/14

Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем AMelnikov, 26.02.19.

  1. Girya61
    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.543
    Благодарности:
    10.304

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.543
    Благодарности:
    10.304
    Адрес:
    Санкт-Петербург и ЛО
    @Zixey, Предохранители на плате проверьте.:super:Отключайте внешний термостат и пробуйте запускать котел в ручную. :super: (Перемычку не забудьте восстановить:super:) Просто поднимайте температуру тн. Смотрите, принял ли котел команду на отопление (индикатор должен моргать). Проверьте выбор режимов. :um:
     
    Последнее редактирование: 18.12.21
  2. Zixey
    Регистрация:
    06.01.13
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    2

    Zixey

    Участник

    Zixey

    Участник

    Регистрация:
    06.01.13
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Екатеринбург
    Вопросы
    Предохранители - это где не нашел
    Внешний термостат это где
    Перемычку это что я не убирал
    индикатор мигает
    ограничений не ставил
     
  3. Girya61
    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.543
    Благодарности:
    10.304

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.543
    Благодарности:
    10.304
    Адрес:
    Санкт-Петербург и ЛО
    Мда... сервисника лучше вызвать:super: :victory:
     
  4. Zixey
    Регистрация:
    06.01.13
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    2

    Zixey

    Участник

    Zixey

    Участник

    Регистрация:
    06.01.13
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Екатеринбург
    Понятно
    но сервисник обещал перезвонить так и не перезвонил ему походу п*
    Может всё-таки маленько ещё меня добьёте объясните все мои пункты которые я не понимаю
     
  5. Zixey
    Регистрация:
    06.01.13
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    2

    Zixey

    Участник

    Zixey

    Участник

    Регистрация:
    06.01.13
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Екатеринбург
    Один предохранитель похоже нашел по фото - в мануале нет

    сервисник походу фуфломет ему только бы платы менять
     

    Вложения:

    • d084faab-ea55-4c54-9b2d-f9c9fab36375.jpg
  6. Girya61
    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.543
    Благодарности:
    10.304

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.543
    Благодарности:
    10.304
    Адрес:
    Санкт-Петербург и ЛО
    Предохранитель. Зеленая коробочка (под вашей синей чертой).
    Перемычка не нужна похоже, она стоит на месте. Просто откиньте провода от термостата (два верхних, красный и черный)
     
  7. Zixey
    Регистрация:
    06.01.13
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    2

    Zixey

    Участник

    Zixey

    Участник

    Регистрация:
    06.01.13
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Екатеринбург
    Эту перемычку
    ее вообще надо убирать для чего она?
    сколько всего предохранителей и какие нежно купить - просто дом далеко не охото просто сгонять посмотреть
     

    Вложения:

    • Inkedee5ac6a8-2a1a-4a9b-a8f9-93b579806006_LI.jpg
  8. Girya61
    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.543
    Благодарности:
    10.304

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.543
    Благодарности:
    10.304
    Адрес:
    Санкт-Петербург и ЛО
    Все в мануале есть Пред.png :aga:
     
  9. Zixey
    Регистрация:
    06.01.13
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    2

    Zixey

    Участник

    Zixey

    Участник

    Регистрация:
    06.01.13
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Екатеринбург
    Вы имеете в виду отключить майхит
     

    Вложения:

    • InkedInkedee5ac6a8-2a1a-4a9b-a8f9-93b579806006_LI.jpg
  10. Girya61
    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.543
    Благодарности:
    10.304

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.543
    Благодарности:
    10.304
    Адрес:
    Санкт-Петербург и ЛО
    Нет! :no:
    Она у Вас стоит, красненькая вверху с лева, вторая пара контактов. Просто термостат откиньте, верхняя пара контактов.
    Предохранитель на 2 ампера.
     
    Последнее редактирование: 18.12.21
  11. Zixey
    Регистрация:
    06.01.13
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    2

    Zixey

    Участник

    Zixey

    Участник

    Регистрация:
    06.01.13
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Екатеринбург
  12. Girya61
    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.543
    Благодарности:
    10.304

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.543
    Благодарности:
    10.304
    Адрес:
    Санкт-Петербург и ЛО
    Да:super:
     
  13. Zixey
    Регистрация:
    06.01.13
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    2

    Zixey

    Участник

    Zixey

    Участник

    Регистрация:
    06.01.13
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Екатеринбург
    Я его отключал
    Попробую
    Жука придется ставить
     
  14. Girya61
    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.543
    Благодарности:
    10.304

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.543
    Благодарности:
    10.304
    Адрес:
    Санкт-Петербург и ЛО
    Ну и откиньте его совсем, сначала с котлом разберитесь:super:, потом плюшки цеплять будете. :)]
    Не желательно:no:, поищите пред 1-3 ампера, и тестером желательно прозвонить, он точно сгорел или нет?
    Иначе, методом тыка (жука), точно плату спалите. :(
    PS: Если пред целый и без термостата котел в ручном режиме не запускается, тогда лучше сервисника вызванивать. :victory:ИМХО.
     
  15. Zixey
    Регистрация:
    06.01.13
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    2

    Zixey

    Участник

    Zixey

    Участник

    Регистрация:
    06.01.13
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Екатеринбург
    Спасибо
    Понял вроде все
    Предохранители они обычно стандартные по размерам, тут какие?