1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9

Электрокотёл Protherm Ray ХХ KЕ/14

Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем AMelnikov, 26.02.19.

  1. senns
    Регистрация:
    02.09.15
    Сообщения:
    3.986
    Благодарности:
    1.614

    senns

    Живу здесь

    senns

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.09.15
    Сообщения:
    3.986
    Благодарности:
    1.614
    Адрес:
    Екатеринбург
    Насосы с частотным регулированием идут только в конденсационных котлах, в электрических нет
     
  2. Girya61
    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.543
    Благодарности:
    10.301

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.543
    Благодарности:
    10.301
    Адрес:
    Санкт-Петербург и ЛО
    Можете сразу и тему создавать, "неисправности котлов Скат":super::aga:
     
  3. АкваПрофиль
    Регистрация:
    05.02.17
    Сообщения:
    356
    Благодарности:
    214

    АкваПрофиль

    Живу здесь

    АкваПрофиль

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.02.17
    Сообщения:
    356
    Благодарности:
    214
    Адрес:
    Самара
    Смею заметить, что Вы ошибаетесь, по крайней мере по отношению к обсуждаемому котлу.
     
    Последнее редактирование: 02.12.19
  4. Ufo_1982
    Регистрация:
    02.12.19
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    1

    Ufo_1982

    Участник

    Ufo_1982

    Участник

    Регистрация:
    02.12.19
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    1
    Добрый день.
    У меня Протерм Скат (RAY) (9кв) 14 версия, подключил к нему по eBus комнатный регулятор Thermolink P/
    И вот проблемка...термостат котел видит (появился датчик температуры на котле)..но на команды не реагирует...т.е. не запускает сам котел.

    Где то вычитал что нужно и на котле тоже вводить какой то код..но конкретики нет.

    Спасибо.
     
  5. PbIHTA4OK
    Регистрация:
    07.08.14
    Сообщения:
    207
    Благодарности:
    105

    PbIHTA4OK

    Живу здесь

    PbIHTA4OK

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.14
    Сообщения:
    207
    Благодарности:
    105
    Адрес:
    Ессентуки
    @Ufo_1982, проверьте в котле это параметр (точнее это индикация состояния)

    upload_2019-12-2_15-9-41.png

    Как?

    Левыми клавишами "+" и "-" переход по параметрам, а правыми - изменение этих параметров
     
  6. Wins911
    Регистрация:
    12.06.12
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    1

    Wins911

    Участник

    Wins911

    Участник

    Регистрация:
    12.06.12
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    1
    какие характеристики насоса? Потянет 700 метров 16 трубы?
     
  7. Ufo_1982
    Регистрация:
    02.12.19
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    1

    Ufo_1982

    Участник

    Ufo_1982

    Участник

    Регистрация:
    02.12.19
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    1
    А Входить ао какому коду ?
    – Код уровня специалиста: 96
    – Код уровня сервиса: 35
     
  8. PbIHTA4OK
    Регистрация:
    07.08.14
    Сообщения:
    207
    Благодарности:
    105

    PbIHTA4OK

    Живу здесь

    PbIHTA4OK

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.14
    Сообщения:
    207
    Благодарности:
    105
    Адрес:
    Ессентуки
    96
     
  9. alebur
    Регистрация:
    30.08.15
    Сообщения:
    243
    Благодарности:
    101

    alebur

    Живу здесь

    alebur

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.08.15
    Сообщения:
    243
    Благодарности:
    101
    Адрес:
    Дорохово
    Друзья, кто в теме подскажите, что может быть...
    Котел RAY 9KE/14, первый пуск.
    Подключил 3 фазы.
    1. Напряжение по питающим фазам: 1- 220В, 2-230В, 3-250В. Естественно, плавает в пределах 5-10 В, но не более. Если более - срабатывает УЗМ-51.
    2. Фазу 1 подключил к клемме U, т. к. на ней стабильно 215-230В и от нее питается плата котла. Фазу 2 на клемму V, фазу 3 на клемму W. От этих 2х фаз питаются (насколько я разобрался) исключительно ТЭНы (т.е. на другие потребители, чувствительные к превышению напряжения с фаз 2 (V) и 3 (W) напряжение не поступает).
    Рядом с котлом щиток с 3х фазным вольтметром. На момент включения (с помощью 4х полюсного УЗО Легранд) напряжение было как в П. 1, специально посмотрел перед включением, благо вольтметр постоянно на виду.
    После включения никаких событий не произошло: ни индикации, ни щелчков чего либо сгоревшего (отгоревшего), ни запаха, вообще никакого звука... НИЧЕГО вообще.
    Проверил тестером напряжение на клеммниках котла - все штатно: 220В, 230В и 250В. По фазам все совпадает.
    Проверил предохранитель в плате - целый.
    Позвонил в техподдержку - Сергей сказал, что скорее всего плата. Грит, бывает такое... но что то уж больно странно... новячий котел с магазина, ваще не распаковывался, при мне только в магазине...блин расстройство оно...
    Что тут можно еще сказать?
     
  10. alebur
    Регистрация:
    30.08.15
    Сообщения:
    243
    Благодарности:
    101

    alebur

    Живу здесь

    alebur

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.08.15
    Сообщения:
    243
    Благодарности:
    101
    Адрес:
    Дорохово
    Победил таки:|:
    Ночью в полусне мосх поработал интенсивно:)]
    К утру пришел к выводу, что может быть 3 причины:
    1. При первом включении, в 3Р УЗО 25А каким то образом произошла задержка (разница) во времени при замыкания контактов в "0" и в фазах, т. е. ноль на миллисекунды задержался, соответственно, на питающей фазе получен импульс в 380В, который "убил" плату. Анализ мозга: маловероятно и при этом на плате должны быть явные признаки чего то сгоревшего, наприм предохранитель или варистор, конденсатор и пр. Проверил плату внимательно с обеих сторон с помощью лупы - все чисто. Предохранитель цел, питание есть с обоих концов предохранителя.
    2. Нет контакта в каком либо из разъемов. Снял и поставил на место все ключевые разъемы, в том числе перемычку для ограничительного термостата теплого пола (клеммы S1 и S2 в клеммнике)
    3. В версии RAY в плату заведен контакт РЕ (заземление). Землю я при первом включении не подключил. Возможно процессор по какому то алгоритму отслеживает наличие земли. Анализ: техподдержка уверяет, что заземление на включение-индикацию не должно влиять. Но все же подключил клемму РЕ клеммника к ГЗШ.
    Включил - все заработало:super:.
    По итогу: в чем причина так и не понял. Для проверки сразу отключил РЕ проводник и снова включил котел - работает.
    В общем может быть 2 варианта:
    1. Не было контакта в каком либо разъеме.
    2. Процессор БУ с помощью какого либо алгоритма отслеживает наличие заземления, причем только при самом первом включении (при повторных включениях без земли запуск проходит).
    Вывод:
    1. При запуске нужно все тщательно проверять...
    2. Заключать договор на обслуживание просто разорительно. При каждом чих пыхе платить за вызов как минимум 5 т. р... и при этом еще даже в аварийном варианте не найдешь спеца в течение дня... жизнь вдалеке от МКАДА сложна с котлами Протерм:aga:
     
  11. PbIHTA4OK
    Регистрация:
    07.08.14
    Сообщения:
    207
    Благодарности:
    105

    PbIHTA4OK

    Живу здесь

    PbIHTA4OK

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.14
    Сообщения:
    207
    Благодарности:
    105
    Адрес:
    Ессентуки
    У меня котёл работает вообще без заземления :close: :|:, пока ещё не сделал контур, а пускать нужно было экстренно, так как уезжал.
     
  12. alebur
    Регистрация:
    30.08.15
    Сообщения:
    243
    Благодарности:
    101

    alebur

    Живу здесь

    alebur

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.08.15
    Сообщения:
    243
    Благодарности:
    101
    Адрес:
    Дорохово
    Я тоже не представляю, как он (процессор) программно может отслеживать наличие земли... но факт остается...зачем то в плату (в схему) заведен проводник РЕ...
    а контур сделайте обязательно:hello::)]
     
  13. PbIHTA4OK
    Регистрация:
    07.08.14
    Сообщения:
    207
    Благодарности:
    105

    PbIHTA4OK

    Живу здесь

    PbIHTA4OK

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.14
    Сообщения:
    207
    Благодарности:
    105
    Адрес:
    Ессентуки
    Потому что заземление должно быть везде, где существует возможность поражение электрическим током.
    :hndshk:
     
  14. АкваПрофиль
    Регистрация:
    05.02.17
    Сообщения:
    356
    Благодарности:
    214

    АкваПрофиль

    Живу здесь

    АкваПрофиль

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.02.17
    Сообщения:
    356
    Благодарности:
    214
    Адрес:
    Самара
    номограмма насоса в инструкции
     
  15. Wins911
    Регистрация:
    12.06.12
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    1

    Wins911

    Участник

    Wins911

    Участник

    Регистрация:
    12.06.12
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    1
    @АкваПрофиль, остаточный напор?
    правильно ли понимаю что при сопротивлении 24kPa максимальный расход будет около 2 л/мин.
    насос.png