1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Подбор ПВУ по стоимости на подогрев воздуха

Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Fandiary, 26.02.19.

?

Стоит ли переплачивать за рекуператор?

  1. Нет, не стоит

    23,1%
  2. Да, стоит. Только за самодельный

    15,4%
  3. Да, стоит. Только за перекресноточный

    30,8%
  4. Да, стоит. Только за противоточный

    7,7%
  5. Что такое рекуператор?

    23,1%
  1. Fandiary
    Регистрация:
    22.02.19
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    4

    Fandiary

    Участник

    Fandiary

    Участник

    Регистрация:
    22.02.19
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    4
    Не бойтесь подмеса воздуха. Просто правильно проектируйте разводку воздуховодов. Можете подсмотреть американский опыт воздушного отопления с подмесом свежего воздуха через рекуператор.

    Целесообразность частичной рециркуляции в догреве воздуха не за счет электричества, а за счет основного источника тепла.
     
  2. Verkhushin_1980
    Регистрация:
    09.10.15
    Сообщения:
    899
    Благодарности:
    261

    Verkhushin_1980

    Живу здесь

    Verkhushin_1980

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.10.15
    Сообщения:
    899
    Благодарности:
    261
    Адрес:
    Иркутск
    может просто уменьшить расход?
     
  3. Konstantin_96
    Регистрация:
    13.12.16
    Сообщения:
    1.522
    Благодарности:
    555

    Konstantin_96

    Живу здесь

    Konstantin_96

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.12.16
    Сообщения:
    1.522
    Благодарности:
    555
    Адрес:
    Екатеринбург
    Видите ли, тут подавляющее большинство боится 5-10%-го подмеса вытяжки в приточку! А вы говорите про, скажем, 80% смешения потоков!
    Призываете подглядеть за америкосами, тогда приоткройте нам сие завесу тайны, просвятите, прошу вас! Скажем вам спасибо за даже за тезисное описание, плюсы и минусы;)
    Я тоже как-то предложил оттайку через рециркуляцию. Скажу так - публика не оценила:)]
    Кто-то боится СО, кого-то преследует везде и всюду аммиак и т. д. В общем, вам есть за что рассказать нам:aga:
     
    Последнее редактирование: 05.03.19
  4. Fandiary
    Регистрация:
    22.02.19
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    4

    Fandiary

    Участник

    Fandiary

    Участник

    Регистрация:
    22.02.19
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    4
    6-ти кратная рециркуляция воздуха в воздушном отоплении говорит, что ничего страшного в том, что воздух движется внутри помещения нет. Просто тепло более равномерно распределяется по всей площади.

    Для подмеса в приток нужно меньшая кратность. При расчете подмеса задача минимум, чтобы итоговая равновзвешенная температура была выше нуля. Будет много конденсата. Может замерзнуть. Необходимо учесть слив конденсата.

    Задача максимум - подмес воздуха то температуры выше точки росы. Конденсата в таком случае не будет при смещении потоков.

    Цель подмеса. Тратить на преднагрев не дорогую электроэнергию, а энергию от основного источника тепла.

    Уровень загрязнения воздуха (СО2, аммиак) от того, что воздух внутри стоит или крутится по кругу никак не изменяется. Изменяется за счет выброса на улицу более концентированного примесями воздуха. И замена его на менее концентрированного гадостями воздух с улицы.

    Расчет финансовой целесообразности всегда индивидуален. Нужно сравнивать увеличенные затрат на потребление более мощных электродвигателей с экономией на преднагреве.

    Грязный расчет
    Если сравнивать ПВУ на 250 м3/ч и на 500 м3/ч (разница в цене 500 у. е.) и потребление в час у ПВУ 250 -115 Вт и 500-ой - 333 Вт. Перерасход электроэнергии каждый час 218 Вт.
    За 24 часа в сутки в течении 30 дней = 218 Вт*24*30=156960 Вт = 156 кВт

    Преднагрев 250 м3/ч на 20 градусов каждый час = 250*20*0,34=1700 Вт
    За 24 часа в сутки в течении 30 дней= 1700 Вт*24*30=1224000 Вт = 1224 кВт

    По-моему мнению. Примерно
    При зимах со среднесуточной зимней температурой около "0" (Киев) преднагрев не нужен.
    При "-8" (Иркутск)- желателен
    При "-15-20" (Якутск) - можно поиграть с подмесом.
     
  5. Konstantin_96
    Регистрация:
    13.12.16
    Сообщения:
    1.522
    Благодарности:
    555

    Konstantin_96

    Живу здесь

    Konstantin_96

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.12.16
    Сообщения:
    1.522
    Благодарности:
    555
    Адрес:
    Екатеринбург
    @Fandiary, На счёт эффективности спору вообще нету!
    Мне вот именно интересен западный ОПЫТ. Ведь при воздушном отоплении кухонные объёмы, может даже и ванная, смешиваются с остальными комнатами. Как при этом обстоят дела с запахами, не в курсе?
     
  6. Verkhushin_1980
    Регистрация:
    09.10.15
    Сообщения:
    899
    Благодарности:
    261

    Verkhushin_1980

    Живу здесь

    Verkhushin_1980

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.10.15
    Сообщения:
    899
    Благодарности:
    261
    Адрес:
    Иркутск
    @Konstantin_96, судя по сообщениям, автор теоретик. Причем странный. Особенно улыбнул Якутск. Указанная температура там считается оттепелью. А вдувать зимой вентиляшка будет температуры, которые импортный производитель помечает "криогенные".
     
  7. Konstantin_96
    Регистрация:
    13.12.16
    Сообщения:
    1.522
    Благодарности:
    555

    Konstantin_96

    Живу здесь

    Konstantin_96

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.12.16
    Сообщения:
    1.522
    Благодарности:
    555
    Адрес:
    Екатеринбург
    :)]
     
  8. vasisuil
    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.590
    Благодарности:
    1.800

    vasisuil

    Живу здесь

    vasisuil

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.590
    Благодарности:
    1.800
    Fandiary в основном прав. Особенно если совмещать ВО и ОВ. Кое с чем не согласен.

    Правда, если не ошибаюсь, с кратностью для ВО погорячился. Но основа вполне реально реализуема.

    Все зависит "куда вдувать ... " и "где мешать ... "

    И не всегда "импорт" прав.
     
  9. Fandiary
    Регистрация:
    22.02.19
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    4

    Fandiary

    Участник

    Fandiary

    Участник

    Регистрация:
    22.02.19
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    4
    Как при воздушном отоплении, роторных/ бумажных рекуператоров, так и при рециркуляции воздуха "сомнительный воздух выбрасывают отдельно.
     
  10. Fandiary
    Регистрация:
    22.02.19
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    4

    Fandiary

    Участник

    Fandiary

    Участник

    Регистрация:
    22.02.19
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    4
    Можете меня проверить и уточнить среднесуточную уличную температуру отопительного периода в Якутске.

    Кстати, я не проектант вентиляции, не заканчивал ТГВ.
     
  11. Verkhushin_1980
    Регистрация:
    09.10.15
    Сообщения:
    899
    Благодарности:
    261

    Verkhushin_1980

    Живу здесь

    Verkhushin_1980

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.10.15
    Сообщения:
    899
    Благодарности:
    261
    Адрес:
    Иркутск
    @vasisuil, с вами точно не буду спорить :)
    Сорри, за возможно резкое высказывание. Только вот нельзя оперировать одной среднесуточной уличной температурой отопительного периода.
     
  12. vasisuil
    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.590
    Благодарности:
    1.800

    vasisuil

    Живу здесь

    vasisuil

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.590
    Благодарности:
    1.800
    Никого проверять не надо.
    Берите Букварь по имени СП 131.13330.2012 Строительная климатология. (Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*)
    И этого вполне достаточно. От этого документа отталкиваются при расчетах.
     
  13. Fandiary
    Регистрация:
    22.02.19
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    4

    Fandiary

    Участник

    Fandiary

    Участник

    Регистрация:
    22.02.19
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    4
    Так, народ, мы пришли к тому, что говорим сразу о всем и не о чем. Давайте определятся.

    Мы говорим о том, что не бывает такой характеристики как среднесуточная уличная температура отопительного периода?
    О том, что в Якутске среднесуточная уличная температура отопительного периода не -20?
    О том, что при расчетах используются и другие данные?
    Мы хотим поговорить о вентиляции в условиях Якутии?

    Давайте поговорим о том, что роль рекуператора не всегда основополагающая при экономии во время его использования!

    Когда роль рекуператора снижается? И что с этим делать?
    Каким образом экономить при использовании ПВУ?

    Жду Ваших комментариев!
     
  14. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.794
    Благодарности:
    18.063

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.794
    Благодарности:
    18.063
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Нет. Она бывает. Но она для расчетов берется только в качестве "определяющей суммарные расходы на подогрев за весь отопительный период".
    Нет.
    Да. Для расчетов мощности нагревателя или рекуператора берется минимальная зафиксированная температура самой холодной пятидневки.
    Когда
    - используется преднагрев
    - когда используется догрев
    - когда рекуператор обмерзает
    Использовать преднагрев не зависящий от энергоносителей
    Мириться с пониженной, по сравнению с комнатной, температурой приточного воздуха после рекуператора
    Не заводить на рекуператор вытяжки из помещений с повышенной влажностью.
     
  15. Fandiary
    Регистрация:
    22.02.19
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    4

    Fandiary

    Участник

    Fandiary

    Участник

    Регистрация:
    22.02.19
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    4
    По поводу догрева воздуха полностью с Вами согласен. Нет смысла догревать электричеством до +23 (можно и до 17-18). Кстати, догрева в ПВУ. как такового, можно избежать при КПД рекуператора приближенному к 85%.

    Не до конца понял, что Вы имеете ввиду. Не зависящий от электронагрева? Так?

    Вы же понимаете. что рекуператор будет вытягивать энергию с вытяжного воздуха ровно до того момента, пока не начнет срабатывать защита от обмерзания (примерно +3 градуса) не зависимо от того какая в воздухе влажность.

    А на выходе с рекуператора на улицу начиная с температуры +10 (примерно) и до +3 влажность будет составлять 100%.

    И будем мы вытягивать воздух с мокрых зон или нет на точку срабатывания защиты от обмерзания не скажется.

    Кстати, DiJo, как Вам экономия на использовании ПВУ по регулировке уровня СО2?

    Что, вообще будет экономнее при -30 на улице. ПВУ с рекуперацией? Или ПВУ без рекуперации, но с регулировкой СО2 в каждой из комнат?