1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 3

Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП - 2

Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Мax94, 02.03.19.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Jabber
    Регистрация:
    07.06.09
    Сообщения:
    8.390
    Благодарности:
    5.323

    Jabber

    Студент со стажем

    Jabber

    Студент со стажем

    Регистрация:
    07.06.09
    Сообщения:
    8.390
    Благодарности:
    5.323
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @BOB691774, так и не написал, сколько панелей было подключено... Было только что с 4х шт до 320В поднималось, это похоже на промаки, они 130 Вт по этикетке, 80V вроде как опенсекет. С этим инвертором должны были быстро сдохнуть, так как нет гальванической развязки.
    Работать с МАП должно через одно место:aga: В рамках профиля сети у этого сетевого старичка и того на что способен микроарт, согласно существующему описанию.

    Интересно, если в Микроарт обратится покупатель продукции (кассовый чек, копия паспорта изделия с серийным номером и тд), с изложением того как должно быть сделано, и приложит ссылки на международные стандарты, ссылки на документацию других производителей аналогичной продукции, из развитых:aga: стран, поможет это или нет сделать по нормальному?
    С другой стороны, последние изменения в конституции гарантируют абсолютно противоположное:aga: и какие-то распространенные в мире стандарты нам не указ.
     
  2. Pupkin0
    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    8.152
    Благодарности:
    4.012

    Pupkin0

    Живу здесь

    Pupkin0

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    8.152
    Благодарности:
    4.012
    С управлением СИ к МикроАрту не слышал ни одного обращения.

    Если только совсем недавно, МАП научили "продавать" т. е. работать как сетевой инвертор, без глюков.
    О чем речь, какое управление. .
     
  3. Maikl8
    Регистрация:
    07.10.11
    Сообщения:
    3.141
    Благодарности:
    1.675

    Maikl8

    Живу здесь

    Maikl8

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.11
    Сообщения:
    3.141
    Благодарности:
    1.675
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Друзья, а как отреагирует трехфазный счетчик, если МАП HYBRID будет отдавать в дом излишки от солнечных панелей?
    Я так понимаю сеть работает через МАП.
    А параллельно подключить МАП к одной из выбранных фаз нельзя?
    Остается только пропустить выбранную фазу сквозь МАП?
    Как тогда его использовать для микрогенерации, ставить отдельно однофазный счетчик, и если дом по этой фазе излишки не потребляет, то все уйдет в сеть?
    И как трехфазные потребители отнесутся к такому подключению?
     
    Последнее редактирование: 24.04.21
  4. BOB691774
    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    7.148
    Благодарности:
    1.700

    BOB691774

    Директор

    BOB691774

    Директор

    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    7.148
    Благодарности:
    1.700
    Адрес:
    Астрахань
    У меня на востоке стояли 4 шт по 200 ватт и на трекере тоже 4 шт вот я их и соединил последовательно.
    Эта связка работала до обеда выдавала максимум энергии.
     
  5. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.322
    Благодарности:
    5.032

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.322
    Благодарности:
    5.032
    Адрес:
    МО
    У меня так подключено.
    Единственное, настроена подкачка, то есть излишки ограничиваются.
    Трехфазные потребители (тепловой насос) работают норм, когда сеть есть, когда ее нет, то, естественно, они не работают.
    Счетчик будет фиксировать отдачу и по одной фазе.
     
  6. Jabber
    Регистрация:
    07.06.09
    Сообщения:
    8.390
    Благодарности:
    5.323

    Jabber

    Студент со стажем

    Jabber

    Студент со стажем

    Регистрация:
    07.06.09
    Сообщения:
    8.390
    Благодарности:
    5.323
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Коллеги, вопрос по API малины, это то что json отдает. Там есть счетчики которые МАП сам накапливает, ровно до момента своего отключения. Интересуют два из них, в описании малины сказано следующее -

    _E_NET - потребленная энергия от сети (x 100), кВтч
    _E_NET_SIGN - счетчик, учитывающий знак направления тока энергии по входу МАП

    В ситуации когда экспорт в сеть запрещен, но видно что при экоподкачке МАП периодически отбрасывает в сеть до 30-50 ватт, показания этих счетчиков такие, после примерно 1 суток от сброса -

    _E_NET - 25,28 кВт
    _E_NET_SIGN - 25,23 кВт

    Пытаюсь понять, нет-ли тут ошибки в описании, так как больше похоже что _E_NET_SIGN это энергия принятая из сети, а _E_NET сумма энергий принятой и экспортированной по модулю?

    Собственно вопрос возник по организации счетчика того, что проскакивает в сеть, и глядя на текущие значения возникли непонятки:aga:

    PS: Сходил в облако, там такое -

    Сеть: 25.62 кВтч Сеть (со знаком): 25.57 кВтч

    Получается что _E_NET_SIGN это потребление из сети, а отдача в сеть это разница между _E_NET_SIGN и _E_NET?
     
    Последнее редактирование: 03.05.21
  7. NeoPlan123
    Регистрация:
    09.05.15
    Сообщения:
    133
    Благодарности:
    62

    NeoPlan123

    Живу здесь

    NeoPlan123

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.05.15
    Сообщения:
    133
    Благодарности:
    62
    КЭС периодически горит желанием убить батарею, отправив на нее 80В...
    БМС героически шлет КЭС на Х...
    Только у меня так, или есть какие-то настройки на сей счет в КЭС \ МАП?
    P. S. Один раз мне КЭС уже сжег БМС, просто тогда я не поверил, что это мог быть КЭС, но судя по графикам малины - это он виновник.
     

    Вложения:

    • Снимок2.JPG
  8. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.322
    Благодарности:
    5.032

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.322
    Благодарности:
    5.032
    Адрес:
    МО
    Версии прошивки МАП и КЭС какие?
     
  9. 080565
    Регистрация:
    19.03.16
    Сообщения:
    321
    Благодарности:
    263

    080565

    Живу здесь

    080565

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.03.16
    Сообщения:
    321
    Благодарности:
    263
    Адрес:
    город на Неве
    А также: что за BMS, какой тип и сколько акб, как связаны МАП (и какой он) и КЭС, их режим взаимодействия, что прописано в МАП и КЭС по поводу акб (тип, напряжения)?
     
  10. Jabber
    Регистрация:
    07.06.09
    Сообщения:
    8.390
    Благодарности:
    5.323

    Jabber

    Студент со стажем

    Jabber

    Студент со стажем

    Регистрация:
    07.06.09
    Сообщения:
    8.390
    Благодарности:
    5.323
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    И что написал МАП у себя в ошибках, когда увидел такое безобразие.
    BMS явно внешний, и если сборка лития одна, BMS по повышенному напряжению отдельной ячейки в процессе заряда мог сборку просто отключить от инвертора, естественно это вызвало подобный всплеск так как контроллер в состоянии подачи мощности. Многие МРРТ не переживают подобный трюк... Тут все быстро произошло. Мой опыт общения с литием от алика:aga: приводил к аналогичному результату - литий отстегивался как только какая-то ячейка пыталась убежать, так как литий до сборки в АКБ не был должным образом отбалансирован. Спасало только наличие сборки старого доброго свинца, работающего с момента рождения системы. После того как литий отбалансировался естественным путем:aga: - встроенным в BMS балансиром на 1,2А - заняло недели три, все стало чудесно. Сборок лития должно быть несколько штук, у каждой свой BMS. Тогда при отключении одной из них, по решению BMS, остальные вероятно смогут сожрать возникающий всплеск.

    Для полноты картины за этот период неплохо еще и график мощности солнечного контроллера. И лог с BMS, если он есть конечно:close:... Там будет видно, что происходило.
     
  11. NeoPlan123
    Регистрация:
    09.05.15
    Сообщения:
    133
    Благодарности:
    62

    NeoPlan123

    Живу здесь

    NeoPlan123

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.05.15
    Сообщения:
    133
    Благодарности:
    62
    МАП - 27.2
    КЭС - нужно посмотреть, но должна быть свежая, они оба уходили в ремонт и вернулись с новым ПО (в разгар пандемии).
     
  12. NeoPlan123
    Регистрация:
    09.05.15
    Сообщения:
    133
    Благодарности:
    62

    NeoPlan123

    Живу здесь

    NeoPlan123

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.05.15
    Сообщения:
    133
    Благодарности:
    62
    BMS - обычный китайский BMS, коих уже много по миру ходит, типа такого:
    https://aliexpress.ru/item/32826820690.html
    АКБ - LTO (фугасы на 40 и 55А, 22 секции, суммарно что-то около 630Ач).
    в МАП-е прописан тип литий-ионный, 3.9
    Заряд до 56.2, два тока+плюс буфер
    Токи заряда - 0,04С и 0,02С
     
  13. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.322
    Благодарности:
    5.032

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.322
    Благодарности:
    5.032
    Адрес:
    МО
    То есть он может отключать АКБ от инвертора?
    МАП-у такой может не понравится, вплоть до волшебного дыма.

    На старых версиях КЭС у меня такое было - завышение напряжения на АКБ.
    На новой не проявлялось пока, правда на ней неустойчивая работа с Микроарт BMS на больших мощностях солнца и подкачки еще не исправлена и будет ли вообще исправлена не известно.
     
  14. NeoPlan123
    Регистрация:
    09.05.15
    Сообщения:
    133
    Благодарности:
    62

    NeoPlan123

    Живу здесь

    NeoPlan123

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.05.15
    Сообщения:
    133
    Благодарности:
    62
    Первый раз, когда КЭС сжег BMS - я именно так и подумал.
    Но Вашу версию опровергает немного другой момент.
    Дело в том, что у меня на выходе МАП стоит еще и Софар на 6кВт, излишки которого через выход МАП-а уходят в заряд этой же самой LTO АКБ.
    Так вот, я специально в начале февраля отключил КЭС чтобы посмотреть, не он ли мне такую диверсию проводит, и оставил включенным только МАП и Софар.
    Все это время никаких проблем не было ни с зарядом, ни с МАП-ом, ни Софаром, ни с повышенным напряжением, ни с BMS \ LTO.
    Как только я включил КЭС - на второй день мне в батарею прилетели эти 80 Вольт.
    И да - я сразу "побежал" в BMS смотреть что и как - все ячейки были в полном балансе (не могли же они за 15 секунд отбалансироваться?)
     
  15. NeoPlan123
    Регистрация:
    09.05.15
    Сообщения:
    133
    Благодарности:
    62

    NeoPlan123

    Живу здесь

    NeoPlan123

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.05.15
    Сообщения:
    133
    Благодарности:
    62
    Мне сильно интересно - а как тогда BMS должен защитить батарею от прилета в нее 80-120-300В ?
    Пока меня именно BMS и спасла от таких фокусов, который мне КЭС выкинул, первый раз ценой своей "смерти", во второй раз - выдержала.
     
Статус темы:
Закрыта.