Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП - 2

Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Мax94, 02.03.19.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Galiy
    Регистрация:
    09.05.12
    Сообщения:
    1.039
    Благодарности:
    425

    Galiy

    Живу здесь

    Galiy

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.05.12
    Сообщения:
    1.039
    Благодарности:
    425
    Значит через эту землюидёт наверное. И надеюсь это заземление не в доме а где-нибудь на опоре или трубостойке... Схему надо, со всеми землями обязательно, а то уже непонятно что Вы там наколбасили :)

    И кстати, это OFF для темы про МАП. Доминатор тут практически не при чём, важно что у него два входа, и он коммутирует только фазные провода с этих входов, а ноль проходит без разрыва. "обходной путь" у Вас через землю, значит нужно искать другую землю, с другой стороны УЗО в доме или за его пределами.
     
  2. Jabber
    Регистрация:
    07.06.09
    Сообщения:
    8.389
    Благодарности:
    5.323

    Jabber

    Студент со стажем

    Jabber

    Студент со стажем

    Регистрация:
    07.06.09
    Сообщения:
    8.389
    Благодарности:
    5.323
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Pau70, заземлите корпус генератора, и все. Линия 220В от генератора дойдет до МАП, и в нем нужный конец заземлится и станет искомой заземленной нейтралью, так как у МАП сквозная не коммутируемая нейтраль, хотя для пользователя обозначены отдельные контакты... У бытовых генераторов обмотки ПОЛНОСТЬЮ изолированы от корпуса, в меру возможностей производителя.
    Для варианта доминатор конечно для второго входа могли что-то доработать в плане коммутации, при выключенном доминаторе можно тестером позвонить.
     
  3. Pupkin0
    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    8.142
    Благодарности:
    4.006

    Pupkin0

    Живу здесь

    Pupkin0

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    8.142
    Благодарности:
    4.006
    Вообще то, у Доминатора симметричный фильтр на входе и соответственно нейтраль входа и выхода соединена между собой индуктивностью, а не перемычкой.
    Замыкать можно, но это заметно ухудшит эффективность фильтрации импульсных помех и высокачастотных гармоник.
     
  4. Jabber
    Регистрация:
    07.06.09
    Сообщения:
    8.389
    Благодарности:
    5.323

    Jabber

    Студент со стажем

    Jabber

    Студент со стажем

    Регистрация:
    07.06.09
    Сообщения:
    8.389
    Благодарности:
    5.323
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А кто предлагал замыкать что-то? Если у доминатора индуктивность вместо прямого соединения всех клемм нейтрали воедино как у классического МАП, один из концов генератора будет соединяться с нейтралью через эту индуктивность, а не через кусок провода как у обычного МАП.
    У автора вопроса как раз похоже получилась ситуация когда один из концов генератора, объявленный нейтралью и поданный на вход нейтрали МАП и какая-то из других нейтралей МАП закорочены именно через два соединения к системе заземления.
     
  5. Pau70
    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    244
    Благодарности:
    75

    Pau70

    Живу здесь

    Pau70

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    244
    Благодарности:
    75
    Адрес:
    Томск
    У меня, как я понял, происходит конфликт нулей. При отсутствии сети у меня отключается двухполюсным контактором фаза и ноль, а генератор подключил на прямую ко второму входу. И в момент включения сети, работает генератор или нет, срабатывает входное противопожарное УЗО. Этот "конфликт" нулей неизбежен или все же у меня ошибка. Если бы не было УЗО к чему это могло бы привести? Напрашивается решение подключить генератор через двухполюсных контактор, чтобы и ноль коммутировать.
     
  6. BOB691774
    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    7.148
    Благодарности:
    1.700

    BOB691774

    Директор

    BOB691774

    Директор

    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    7.148
    Благодарности:
    1.700
    Адрес:
    Астрахань
    Проверьте реально сами. Надеюсь это будет правильное решение.
     
  7. Pau70
    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    244
    Благодарности:
    75

    Pau70

    Живу здесь

    Pau70

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    244
    Благодарности:
    75
    Адрес:
    Томск
    @Galiy, схему подключения генератора и МАП прилагаю. При подключении через переключатель АВВ ОТ ко второму входу МАП генератора срабатывает УЗО в ВРУ. Измерил разность потенциалом до установки зануляющей перемычки в РЩ9 - 1,4В постоянки и 0.14В переменки. Кому интересно посмотрите пожалуйста) Схема ВРУ как есть, а все остальное только частично.
     

    Вложения:

  8. Pupkin0
    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    8.142
    Благодарности:
    4.006

    Pupkin0

    Живу здесь

    Pupkin0

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    8.142
    Благодарности:
    4.006
    @Pau70, Вы два раза заземлили нейтраль.
    У Вас ток нейтрали течет не только по N но и по земле.
    Принцип работы УЗО, ток по L и N должен совпадать.

    Уберите перемычку на генераторе. Она Вам не нужна.

    Напряжение в данном случае не имеет значения.
    Если измерять, то переменный ток перемычки.
     
    Последнее редактирование: 31.10.21
  9. Pau70
    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    244
    Благодарности:
    75

    Pau70

    Живу здесь

    Pau70

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    244
    Благодарности:
    75
    Адрес:
    Томск
    При отключении сети через контакторы К9, К10, К11 нейтраль останется не заземленной и
    у генератора не будет выраженной фазы и земли. Это допустимо?
     
  10. Pupkin0
    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    8.142
    Благодарности:
    4.006

    Pupkin0

    Живу здесь

    Pupkin0

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    8.142
    Благодарности:
    4.006
    Генератору по барабану.
    Нейтраль зачем рвете контактором?

    Или думаете что на столбе фаза с нулем поменяются?
     
  11. Pau70
    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    244
    Благодарности:
    75

    Pau70

    Живу здесь

    Pau70

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    244
    Благодарности:
    75
    Адрес:
    Томск
    Генератору, да, все равно. МАПу? Газовый котел не будет работать. Фазозависимый.

    Были рекомендации, о необходимости рвать нейтраль и фазу сети для обеспечения безопасности,
    чтобы напряжение от генератора не попало в сеть.
     
  12. Pupkin0
    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    8.142
    Благодарности:
    4.006

    Pupkin0

    Живу здесь

    Pupkin0

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    8.142
    Благодарности:
    4.006
    По нейтрали?
     
  13. Pau70
    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    244
    Благодарности:
    75

    Pau70

    Живу здесь

    Pau70

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    244
    Благодарности:
    75
    Адрес:
    Томск
    Как понимаю, рассматривается случай, когда могут вестись ремонтные работы на линии электропередачи и тут к ним прилетает от генератора. Отключение нейтрали гарантирует безопасность, при любых манипуляциях/аварий/поломок со стороны потребителя.
     
  14. Galiy
    Регистрация:
    09.05.12
    Сообщения:
    1.039
    Благодарности:
    425

    Galiy

    Живу здесь

    Galiy

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.05.12
    Сообщения:
    1.039
    Благодарности:
    425
    Судя по схеме, у Вас выход фазы генератора через рубильник подключен на вход нейтрали МАП, а выход нуля с генератьра подключен на землю МАП. Ну будем надеяться, это просто сдвиг на картинке, и на самом деле всё подключено правильно...
    В остальном на этой схеме мало что понятно, простите.
    В любом случае, перемычку с нуля на землю около генератора я бы убрал, так безопаснее будет.
    В таком варианте, если не разрывать нулевой провод автоматами и рубильниками до ВРУ, котёл работать будет, и УЗО на входе срабатывать не должно. Если всё же хотите разрывать - для работоспособности котла можно поставить маленький разделительный трансформатор, и заземлить один вывод вторичной обмотки на нём.
     
  15. Galiy
    Регистрация:
    09.05.12
    Сообщения:
    1.039
    Благодарности:
    425

    Galiy

    Живу здесь

    Galiy

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.05.12
    Сообщения:
    1.039
    Благодарности:
    425
    Рекомендаторов много развелось в последнее время. Меня тут один сотрудник сетевой компании (ну авторитет же верно?) убеждал сперва не делать кабельную линию для ввида в дом (типа это очень ненадёжно), а потом когда не смог убедить, дал суперценный совет, вместо брони кинуть в траншею СИП в ПНД-трубе. Причем делал он это с умным видом профессионала.
     