    Примерно да, а по сути это уже достаточно пустые банки.
    Это напряжение, ниже которого не будет подкачки. Если выставить это напряжение равным напряжению полностью заряженной банки на разомкнутой цепи, подкачка не будет залезать в банки за энергией. Ну типо того. В общем что-то около 3,2-3,3В на банку.
    Это максимально допустимое напряжение на банке в процессе заряда. Обычно выбирают что-то около 3,55В на банку. Разные теории, кто-то делает 3,50, кто-то жарит по полной до 3,65.
    Это напряжение поддерживающего заряда, оно ниже Uакб_МАХ, самое простое посмотреть в даташите на любую банку LFP если от имеющихся нет данных, что-то около 3,37В плюс-минус.
    Это напряжение на сборке, ниже которого включается зарядное устройство. Например Uакб_min 2,8 В тогда есть смысл включать зарядное при 3.0В.
    Видимо это все те-же Uакб_BUF и Uакб_МАХ, просто из разных разделов инструкции.
     
  2. Jabber
    Регистрация:
    07.06.09
    Сообщения:
    8.355
    Благодарности:
    5.294

    Jabber

    Студент со стажем

    Jabber

    Студент со стажем

    Регистрация:
    07.06.09
    Сообщения:
    8.355
    Благодарности:
    5.294
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    За общее направление идеи спасибо, прочитал как текст и отрезал на конце 33 знака - json_response = json. loads (txt_response[:-33]) И небольшой дополнительный колхоз, чтобы при опросе состояния монитора АКБ и контроллера панелей отрезание не происходило.
    А так конечно странный эффект, в виде неправильно сформированного json, даже не знаю, может Малину перегрузить, вдруг поможет:close:
    Если что, вот удобный парсер json чтобы облегчить когда глаза начинают разбегаться:aga:
     
  3. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.249
    Благодарности:
    4.946

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.249
    Благодарности:
    4.946
    Адрес:
    МО
    Хм... Вчера вечером, наверно, запрос к mppt делал, он норм был.
    Щас cделал точно "read_json.php?device=map", да он какой-то кривой, без квадратных скобок и с довесками в виде BMS и тока с КЭС.
    Проверил на Титанаторе, скобок нет, довеска нет, он без КЭС и BMS.
    У меня Ubuf = 53.8, Uchg (MAX) = 54.4, Uэко = 53,4, Uстарт заряда = 51.
    Алгоритм заряда 3-х ступенчатый.
    Еще изменены настройки ячеек 0x85 = 0 (нет коррекции заряда по температуре), 0xD4 = 0 (Разница Uбуф - Uэко), 0x62 = 0 (Гистерезис для заряда в буфере).
     
  4. Jabber
    Регистрация:
    07.06.09
    Сообщения:
    8.355
    Благодарности:
    5.294

    Jabber

    Студент со стажем

    Jabber

    Студент со стажем

    Регистрация:
    07.06.09
    Сообщения:
    8.355
    Благодарности:
    5.294
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    За общее направление идеи спасибо, прочитал как текст и отрезал на конце 33 знака json_response = json. loads (txt_response[:-33]) Теперь осталось добавить небольшой дополнительный колхоз, чтобы при опросе состояния монитора АКБ и контроллера панелей отрезание не происходило.
     
  5. Jabber
    Регистрация:
    07.06.09
    Сообщения:
    8.355
    Благодарности:
    5.294

    Jabber

    Студент со стажем

    Jabber

    Студент со стажем

    Регистрация:
    07.06.09
    Сообщения:
    8.355
    Благодарности:
    5.294
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Чем дальше, тем интереснее...
    Да, json МРРТ оторочен квадратными скобками:ogo: но самая жесть это батарейный монитор, там квадратными скобками оторочено два массива в фигурных через запятую:flag:. Грабли конечно обходные, но почему и зачем так было сделано непонятно.
    В общем кому интересно, весь сыр бор возник с идее сделать это. Интеграций микроарта с Home Assistant как оказалось нет. Еще немного и будет.
     
  6. Махайрод
    Регистрация:
    27.02.18
    Сообщения:
    2.366
    Благодарности:
    1.006

    Махайрод

    Живу здесь

    Махайрод

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.02.18
    Сообщения:
    2.366
    Благодарности:
    1.006
    Адрес:
    Москва
    Это было бы замечательно!
     
  7. Jabber
    Регистрация:
    07.06.09
    Сообщения:
    8.355
    Благодарности:
    5.294

    Jabber

    Студент со стажем

    Jabber

    Студент со стажем

    Регистрация:
    07.06.09
    Сообщения:
    8.355
    Благодарности:
    5.294
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    В общем плохой способ по числу отрезаемых знаков, сегодня солнца побольше, и левый довесок [{"MID":"1","I":"8.06","T":"0"}] превратился в [{"MID":"1","I":"25.25","T":"0"}] на один знак больше. Требуется вырезание по шаблону от [ и до ] включительно:no:
     
  8. 080565
    Регистрация:
    19.03.16
    Сообщения:
    317
    Благодарности:
    247

    080565

    Живу здесь

    080565

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.03.16
    Сообщения:
    317
    Благодарности:
    247
    Адрес:
    город на Неве
    У меня МАП 48В, поэтому для 24В цифры необходимо делить на 2:
    Uакб_min = 44,0
    Uакб_ЭКО = 52,4 (зимой); 51,5 (летом)
    Uакб_BUF = UакбПоддержЗаряд = 55,2 (коррекция заряда по темп. отключена)
    Uакб_МАХ = UакбКонцЗаряд = 57,6
    UакбСтартЗаряда = 51,0

    У меня МАП + лиотеховские 700 + 2шт.КЭС (5,8кВт панелей) + BMS Микроарта + активный балансир (переливает от максимально заряженной ячейки в минимальную). Режим летом Эко, зимой тарифная сеть + Эко (включен режим заряда акб в ночное время). Всё потребление дома (200кв.м., регион северо-запад) заведено через МАП (отопление, нагрев воды и всё остальное).
    Но почти все эти напряжения (кроме, разве что, min и max) зависят от режимов эксплуатации (мощности МАП, пиков потребления и суточного потребления, ...), состояния и желания заряжать/разряжать акб, двухставочный тариф или нет (и соотношения их стоимости) и т. д. и т. п., если, конечно, есть желание оптимизировать систему и максимально потреблять от солнца, а не от столба. Если же использовать систему исключительно как резервную, то напряжения будут абсолютно другими.
     
    Последнее редактирование: 23.09.22
  9. Nva74
    Регистрация:
    08.01.13
    Сообщения:
    429
    Благодарности:
    162

    Nva74

    Живу здесь

    Nva74

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.01.13
    Сообщения:
    429
    Благодарности:
    162
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Такое поможет?
    jq -s '.[0]' <file.json

     
  10. Jabber
    Регистрация:
    07.06.09
    Сообщения:
    8.355
    Благодарности:
    5.294

    Jabber

    Студент со стажем

    Jabber

    Студент со стажем

    Регистрация:
    07.06.09
    Сообщения:
    8.355
    Благодарности:
    5.294
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Коллеги, у кого более одного MPPT, киньте плз. json. По описанию инструкции малины более менее понятно что ожидается, но на всякий пожарный.
     
  11. Darsun
    Регистрация:
    13.02.13
    Сообщения:
    567
    Благодарности:
    253

    Darsun

    Живу здесь

    Darsun

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.13
    Сообщения:
    567
    Благодарности:
    253
    Адрес:
    Лобня
    скрин.jpg Никто не мониторил температуру тора в МАПе ?
    Обратил внимание, что датчик температуры трансформатора МАП летом при пиковых токах заряда + трансляции поднимался аж до 65С. При этом вентилятор работает как хорошая турбина... Наверно это не очень хорошо для обмоток. Понизил максимальный ток заряда с 65А (0,4 Pmax) до 55А, Стало в районе 55С - почти линейно :).
    Но ! Вопрос у меня другого характера: почему трансформатор в режиме трансляции при отсутствии заряда жарит температуру около 32-36С и зачастую при нагрузке не более 0,5 кВт. Температура помещения не более 14С - подвал. Может уже межвитковое КЗ имею ? Или надумываю себе больше и это нормальная температура?
     
    Последнее редактирование: 28.09.22
  12. BOB691774
    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    7.019
    Благодарности:
    1.636

    BOB691774

    Директор

    BOB691774

    Директор

    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    7.019
    Благодарности:
    1.636
    Адрес:
    Астрахань
    Просто надумываете себе сами. У меня практически то же самое происходит по температуре но вентилятор работает тихо.
     
  13. Darsun
    Регистрация:
    13.02.13
    Сообщения:
    567
    Благодарности:
    253

    Darsun

    Живу здесь

    Darsun

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.13
    Сообщения:
    567
    Благодарности:
    253
    Адрес:
    Лобня
    Да собственно, после 5 лет интенсивного "насилования" аппарата уже начинаю "искать блох" и обращать на всякие мелочи, которых раньше не замечал. Равно как с автомобилем с пробегом около 100т.км. :)
     
  14. BOB691774
    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    7.019
    Благодарности:
    1.636

    BOB691774

    Директор

    BOB691774

    Директор

    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    7.019
    Благодарности:
    1.636
    Адрес:
    Астрахань
    @Darsun,
    Не стоит себя волновать. У меня тоже инвертор более 5 лет работы в тяжёлом режиме в летнее время. Авто тоже под 90 т км и ничего не ремонтировал. Только менял масло и фильтр. Остаётся только ждать когда проявятся отказы.
     
  15. 080565
    Регистрация:
    19.03.16
    Сообщения:
    317
    Благодарности:
    247

    080565

    Живу здесь

    080565

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.03.16
    Сообщения:
    317
    Благодарности:
    247
    Адрес:
    город на Неве
    @Darsun, я у себя выше 45град. не видел (МАП 12кВт, в помещении летом +25). При заряде акб от сети током более 50А пытается взлететь (заряжает на максимум возможного), но температура тоже не выше 45.
     