1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 3

Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП - 2

Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Мax94, 02.03.19.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.795
    Благодарности:
    6.710

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.795
    Благодарности:
    6.710
    Адрес:
    Калининград
    3AHABEC...
     
  2. Pupkin0
    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    8.057
    Благодарности:
    3.928

    Pupkin0

    Живу здесь

    Pupkin0

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    8.057
    Благодарности:
    3.928
    Это еще не конец, только начало конца
     
  3. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.795
    Благодарности:
    6.710

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.795
    Благодарности:
    6.710
    Адрес:
    Калининград
    Самое смешное, что это д. б. чуть_ли_не RT-OS, чтоб в кирпич не превратить ни контроллер, ни батарейку...:close:
     
  4. Somik69
    Регистрация:
    04.05.14
    Сообщения:
    515
    Благодарности:
    217

    Somik69

    Живу здесь

    Somik69

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.14
    Сообщения:
    515
    Благодарности:
    217
    Адрес:
    городок недалеко от Твери
    Стою на асфальте я,
    в лыжи обутый.
    То ли лыжи не едут,
    то ли я ...
    (народный фольклор)


    МАП работает в режиме "Тарифная сеть. Принудительная генерация".
    В доме из потребителей есть:
    - комп (с пассивным охлаждением), роутер, несколько камер
    - холодильник
    - компрессор септика.
    Комп, роутер и камеры работают постоянно, а холодильник и компрессор включаются периодически.

    В Малине смотрю графики мощности по АКБ и сети и вижу такую странную картину:
    День-ночь.jpg

    Ночью потребление бывает 70, 150, 230 и 300 Вт.
    Днем те же потребители берут уже 50, 120, 330 и 700 Вт.

    Максимальные значения и днем и ночью - это когда вместе со всем остальным включается еще и компрессор септика.
    Но почему ночью это 300 Вт, а днем - 700 Вт?
     
  5. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.310
    Благодарности:
    5.028

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.310
    Благодарности:
    5.028
    Адрес:
    МО
    Кто тогда Титанатор купит, если не будет разницы, а стоит предыдущее поколение дешевле.
     
  6. Darsun
    Регистрация:
    13.02.13
    Сообщения:
    567
    Благодарности:
    253

    Darsun

    Живу здесь

    Darsun

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.13
    Сообщения:
    567
    Благодарности:
    253
    Адрес:
    Лобня
    Не забудьте о КПД МАП заряда-разряда АКБ. Да и малина не столь точна в своих показаниях.
    В моем случае КПД МАП заряд-разряд это 62%, проверено внешними приборами учета электроэнергии по высокой стороне. И это при условии использования АКБ из ячеек Lifepo4. Возможно это только у меня так:
    https://www.forumhouse.ru/posts/31453622/
     
  7. Somik69
    Регистрация:
    04.05.14
    Сообщения:
    515
    Благодарности:
    217

    Somik69

    Живу здесь

    Somik69

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.14
    Сообщения:
    515
    Благодарности:
    217
    Адрес:
    городок недалеко от Твери
    Но здесь не идет речь о заряде-разряде. АКБ не заряжается.
    По показаниям самого МАПа уровень потребления одними и теми же потребителями ночью 300 Вт, а днем 700 Вт.
    Погрешность Малины?
     
  8. Pupkin0
    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    8.057
    Благодарности:
    3.928

    Pupkin0

    Живу здесь

    Pupkin0

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    8.057
    Благодарности:
    3.928
    Из каких источников? Их два - сеть и АКБ (СК)
     
  9. Somik69
    Регистрация:
    04.05.14
    Сообщения:
    515
    Благодарности:
    217

    Somik69

    Живу здесь

    Somik69

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.14
    Сообщения:
    515
    Благодарности:
    217
    Адрес:
    городок недалеко от Твери
    Ночью из сети, днем - из АКБ.
    МАП, тарифная сеть
     
  10. Darsun
    Регистрация:
    13.02.13
    Сообщения:
    567
    Благодарности:
    253

    Darsun

    Живу здесь

    Darsun

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.13
    Сообщения:
    567
    Благодарности:
    253
    Адрес:
    Лобня
    Так у Вас же идет разряд из батареи. Значит цикл разряда АКБ уже есть со своим КПД. Каков КПД разряда АКБ у Вас сложно сказать. Опять же у самих АКБ свой КПД заряд-разряд, например, Литиевые около 95-98%, свинцовые около 80%, щелочные ~50-60%... Да и "Малина" дает ориентировочные значения. Верить +/-2% можно только параметру "потребление от внешней сети". Проверил внешними приборами учета. Сейчас для понимания КПД сам думаю о дублировании батарейного монитора МАП более точными измерителями.
     

    Вложения:

    • День-ночь.jpg
  11. Darsun
    Регистрация:
    13.02.13
    Сообщения:
    567
    Благодарности:
    253

    Darsun

    Живу здесь

    Darsun

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.13
    Сообщения:
    567
    Благодарности:
    253
    Адрес:
    Лобня
    Вообще, на форуме уже осуждалось (не упомню где), что бессмысленно использовать МАП+АКБ без альтернативной энергии (условно-бесплатной) в этом режиме из-за потерь (КПД) даже с использованием "бесплатно-доставшегося"/халявного лития. А при использовании ХИТ, опять же "бесплатно-доставшейся", иной химии становится даже убыточно. Я умалчиваю о покупке ХИТ - вообще не окупаемо.
     
  12. Somik69
    Регистрация:
    04.05.14
    Сообщения:
    515
    Благодарности:
    217

    Somik69

    Живу здесь

    Somik69

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.14
    Сообщения:
    515
    Благодарности:
    217
    Адрес:
    городок недалеко от Твери
    Спасибо.
    Теперь тоже задумаюсь о дублировании измерителей.

    UPD
    Есть и КЭС и панели. Просто замеры сравнивал в 7-00 утра. В это время панели еще не генерируют.
     
  13. Darsun
    Регистрация:
    13.02.13
    Сообщения:
    567
    Благодарности:
    253

    Darsun

    Живу здесь

    Darsun

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.13
    Сообщения:
    567
    Благодарности:
    253
    Адрес:
    Лобня
    Пока посматриваю на victron smart-shunt ... но бюджет не позволяет - как в тосте "...имею желание, но не имею возможности..."
     
  14. Darsun
    Регистрация:
    13.02.13
    Сообщения:
    567
    Благодарности:
    253

    Darsun

    Живу здесь

    Darsun

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.13
    Сообщения:
    567
    Благодарности:
    253
    Адрес:
    Лобня
    Мне кажется, что в этом
    удобно работать полным автономщикам. Приехал на дачу, завел "дядю Гену"- зарядил АКБ на ночь, а ночью в тишине отдыхаешь под легкий шум вентилятора МАПа :). И "тарифная сеть" будет не ночью, а днем :)
     
  15. Jabber
    Регистрация:
    07.06.09
    Сообщения:
    8.389
    Благодарности:
    5.321

    Jabber

    Студент со стажем

    Jabber

    Студент со стажем

    Регистрация:
    07.06.09
    Сообщения:
    8.389
    Благодарности:
    5.321
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Граждане, кто сталкивался с подобным. МАП и КЭС на почти крайних прошивках, система работает сама по себе, никто её не шевелит ничего не меняет, и вдруг -
    IMG_20230513_154953.jpg
    I акб мап выше чем I mppts и логично что идёт разряд АКБ, сети нет. Но, напряжение АКБ 54,4 В, это свинец, а имеющийся монитор АКБ Victron не показывает какого либо отбора тока от АКБ.
    Малина и КЭС на всякий случай перезагружались. Несколько дней уже такая странная ерунда. Главное что оно само:aga: последнее обновление ПО было несколько месяцев назад.
     
Статус темы: