    Просто оставлю это тут:

    Система из МАП Dominator 12 кВт + 3 шт
    28 сентября возникла нештатная ситуация. Суть ситуации: КЗ по стороне АКБ. ("+" АКБ замкнул на землю. А корпус МАП заземлён, и на нём "-").
    Итог: эффект домино, сгорел и МАП и все 3 шт КЭС.
    29-го сентября отвёз в ремонт. На текущий момент прошел месяц, оборудование пока даже не дефектовали (очередь большая, ремонтная мастерская видимо загружена на 100500%%)

    upload_2023-11-1_10-7-46.png
     
  2. Pupkin0
    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    8.057
    Благодарности:
    3.928

    Pupkin0

    Живу здесь

    Pupkin0

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    8.057
    Благодарности:
    3.928
    Все жалуются, может персонал разбежался.
     
  3. Dr Very
    Регистрация:
    24.08.14
    Сообщения:
    2.177
    Благодарности:
    1.049

    Dr Very

    Живу здесь

    Dr Very

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.08.14
    Сообщения:
    2.177
    Благодарности:
    1.049
    Адрес:
    Подмосковье
    Выходы (+-) на аккум. должен быть полностью развязаны от корпуса МАП. По крайне мере на гибридах так.
     
  4. Galiy
    Регистрация:
    09.05.12
    Сообщения:
    1.039
    Благодарности:
    425

    Galiy

    Живу здесь

    Galiy

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.05.12
    Сообщения:
    1.039
    Благодарности:
    425
    В моём МАП минус звонится на корпус. Не знаю это так надо или это баг.
     
  5. Dr Very
    Регистрация:
    24.08.14
    Сообщения:
    2.177
    Благодарности:
    1.049

    Dr Very

    Живу здесь

    Dr Very

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.08.14
    Сообщения:
    2.177
    Благодарности:
    1.049
    Адрес:
    Подмосковье
    Скорее не надо. По сути это не безопасно. Можно в поддержке спросить.
     
  6. DWW
    Регистрация:
    23.02.09
    Сообщения:
    2.691
    Благодарности:
    2.426

    DWW

    Живу здесь

    DWW

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.02.09
    Сообщения:
    2.691
    Благодарности:
    2.426
    Адрес:
    Туапсинский район
    Плавкие вставки были, на линии АкБ-Мап-КЭСы? КЭсы Генерировали?
     
  7. Galiy
    Регистрация:
    09.05.12
    Сообщения:
    1.039
    Благодарности:
    425

    Galiy

    Живу здесь

    Galiy

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.05.12
    Сообщения:
    1.039
    Благодарности:
    425
    Вставок нет. Генерировали ли КЭСы сказать не могу.

    У меня нет желания обвинять МА в случившемся, тут очевидный косяк с нашей стороны.
    Система проработала 7 лет без серьёдных происшествий. Ну было по мелочи, МАП сгорал сам по себе 2 раза в самом начале, причину не нашли и был заменен(!) по гарантии на новый, потом 1 раз КЭС попал на замену процессора (это был уже не гарантийный ремонт, но по деньгам не критикал). Также благодарен Юрию за многочисленные консультации по весьма сложной системе, и доработки прошивки по моим заявкам.

    Вопрос в капасити ремонтной службы в моменте, какбэ месяц оборудование лежит без движения, это что-то чересчур. видимо паяльщики совсем паять обленились, либо в оборонку на бОльшие деньги умотали. А может специалистов мало готовят, раньше повсюду были радиотехникумы, и готовили много спецов. Это не такая простая история, тут знания нужны.
    Сейчас что-то отремонтировать, какое-нибудь устройство проблема мастера найти. Все заниматся блочным ремонтом, меняют целыми узлами. Короче плачевная картина.
     
  8. NatalKorz
    Регистрация:
    08.01.14
    Сообщения:
    240
    Благодарности:
    110

    NatalKorz

    Живу здесь

    NatalKorz

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.01.14
    Сообщения:
    240
    Благодарности:
    110
    Адрес:
    Волгоград
    А эта штука гудит, оказывается. и неприятно.
    косинус ещё бегает туда-сюда.
    а передним стабилизатор электронный стоит, 220В выдает честные.
    а МАП 224В показывает. вот они то и гудят, похоже
    :((

    1) Подскажите по тарифной зарядке, пожалуйста.
    Тарифная сеть + ЭКО - выбираем, проставили время начала и остановки.
    зачем там ещё % подкачки и УминЭко?
    мне надо чтоб шел заряд в определённое время и всё.. если он нужен.
    мне не надо, чтоб в это время ещё и аккумулятор работал.
    2) Совместная работа МАП+Сетевой+датчик тока. (сейчас пока сетевой стоит снаружи с датчиком)
    Сетевой "внутри" МАПа, регулирует отдаваемую мощность по датчику тока.
    МАП не управляет сетевым, Сетевой понятия не имеет, что там твориться "снаружи"..
    или оно так не работает?
    и ещё какие то настройки.

    Пойдём настраивать Облако, там хоть картинки будут.
     
  9. Pupkin0
    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    8.057
    Благодарности:
    3.928

    Pupkin0

    Живу здесь

    Pupkin0

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    8.057
    Благодарности:
    3.928
    Вы как то невнятно задаёте вопрос и его суть не понятна.
    Схемки нарисуйте работа от сети/ автономная (если этот режим интересен)
    МАП не может управлять сетевиком при работе от пром сети, т. к. управление частотой, а пром сеть всегда 50 гц.
    Если хотите управлять от датчика тока в обоих режимах (сеть/автономия) но нужно ставить два датчика тока один на вводе (как сейчас) и второй сразу на выходе МАПа перед нагрузками и соответственно коммутировать их на входе сетевого инвертора.
     
  10. NatalKorz
    Регистрация:
    08.01.14
    Сообщения:
    240
    Благодарности:
    110

    NatalKorz

    Живу здесь

    NatalKorz

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.01.14
    Сообщения:
    240
    Благодарности:
    110
    Адрес:
    Волгоград
    попробуем.
    сейчас схема:
    Вход 220В-датчик - сетевой- стаб- мап-дом
    есть 220В- сетевой работает, по датчику регулируется по нагрузке. Нет 220в, сетевой отключается- работает мап
    Хотелось:
    Вход 220в- стаб-мап-сетевой-датчик-дом.
    из форума примерно понятно, что-сетевой по мощности должен быть меньше мапа (выполнено)..
    с другой стороны- если с мапом что случится- ещё и стаб сгорит.

    похоже, пока будет снаружи сетевой.
    :((
     
  11. Pupkin0
    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    8.057
    Благодарности:
    3.928

    Pupkin0

    Живу здесь

    Pupkin0

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    8.057
    Благодарности:
    3.928
    Так и должно быть.
    Вопросы по стабу зачем до или после и вообще,
    "но сейчас не об этом мама, нет у меня больше белых штанов (с) шутка

    Датчик переставить между мапом и домом и нет проблем.

    Переставите проведите боевые учения - отключите на пару секунд сеть на вводе и посмотрите как стаб затихнет и МАП гнобить его не будет

    Удачи
     
  12. Brand
    Регистрация:
    25.02.12
    Сообщения:
    1.563
    Благодарности:
    2.103

    Brand

    Живу здесь

    Brand

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.12
    Сообщения:
    1.563
    Благодарности:
    2.103
    Адрес:
    Краснодар
    А кто-нибудь может мне внятно объяснить что такое процент подкачки. Что именно он подкачивает? Допустим стоит 0% что происходит и если поставить 100% что будет происходить. А тоя у себя как поставил 0% так и работает уже много лет, а может надо было другое значение поставить?
     
  13. Pupkin0
    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    8.057
    Благодарности:
    3.928

    Pupkin0

    Живу здесь

    Pupkin0

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    8.057
    Благодарности:
    3.928
    Ну батенька у МикроАрта даже есть формула мощности подкачки.
    Это зависимость от разницы напряжений на АКБ.
    Типо при нуле плавно начинается (в теории, а на практике кажется, МАП все рано начинает с 5%)
    В описании прошивок было изменения алгоритма.

    практический совет, на свинце лучше держать на 0, ну или 5, что одинаково.
    На литии можно смело добавлять до 10%, скачки генерации ему пофиг (в смысле просадки напряжения) и потоиу нет "захлебывания" по напряжению, как при свинце.

    Прости лень подробнее объяснять. Все уже столько раз и у МикроАрта понятно написали.
     
  14. Galiy
    Регистрация:
    09.05.12
    Сообщения:
    1.039
    Благодарности:
    425

    Galiy

    Живу здесь

    Galiy

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.05.12
    Сообщения:
    1.039
    Благодарности:
    425
    Даже Гуру в МА не может или не хочет по телефону внятно объяснить, что это такое :)
    Чтобы понять что это такое, нужно внимательно прочитать инструкцию и поэкспериментировать.
    Зарядить АКБ еслит свинец то поставить UЭко например 50 Вольт, и начать менять этот параметр от 0 до 99% и наблюдать за тем, сколько МАП отдаёт в сеть с батарей.
    У меня стоит 50% - мне так надо.
    Если попытаться словами, то этот параметр отвечает за мощность, которую генерит в сеть МАП в случае, когда напряжение АКБ превышает UЭко. Мощность указывается в %% от номинальной мощности МАП. При этом МАП не может генерить > 67% от своей номинальной мощности, это ограничено другим скрытым параметром в eeprom, который можно установить только через приседания с rs232. И менять его не рекомендуется, собственно 67% от номинала это и есть настоящая мощность МАП :)

    Его практический смысл в том, чтобы отдавать в сеть лишнюю над UЭко ёмкость с АКБ. например у Вас на АКБ есть солнечный или ветряной контроллер другого производителя, о котором МАП ничего не знает (нет I2C). Можете поставить 67% и посмотреть как будет работать.
    Если Вам это не надо то ставьте 10% и не парьтесь.
    Если есть I2С то при 0% МАП будет забирать с АКБ столько, сколько отдают туда контроллеры, не глядя на UЭко, при этом напряжение на АКБ может расти выше UЭко и МАП не будет забирать это, в результате напряжение дойдёт до UBuf и конторллеры начнут ограничивать выработку. А при 10% МАП будет держать напряжение в районе UЭко.
     
  15. NatalKorz
    Регистрация:
    08.01.14
    Сообщения:
    240
    Благодарности:
    110

    NatalKorz

    Живу здесь

    NatalKorz

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.01.14
    Сообщения:
    240
    Благодарности:
    110
    Адрес:
    Волгоград
    УминЭко - при установке тарифная сеть+эко - сколько ставить можно / нужно?
    сейчас установка для лития 52В,тип 3,7 выбран, емкость 125.
    поддержка рекомендует ставить побольше, чтоб меньше дергались АКБ.
     
Статус темы:
Закрыта.