    Добрый день.
    Подключил 2 дня назад МАП Hybrid 4,5кВт, 24в и два аккума Leoch DJM 12200 последовательно +
    Балансировщик Victron Battery Balancer. Работа в режиме аварийного питания: котел, насосы, свет.

    Все вроде работает и малина и облако и прошивки все последние стоят.
    Но видно много инструкций и форумов читал и грызут разные сомнения не упустил ли чего-то.

    Уважаемые гуру гляньте пожалуйста на настройки МАПа, не пропустил ли я чего? (фото установки в целом и домашнего экрана малины2 прилагаю).
    Заранее благодарен за ответы.

    ВЕРСИЯ МОДЕЛИ СИЛОВОЙ ПЛАТЫ: LCD Pow v13H Гибрид Mv13 Nv5L
    ВЕРСИЯ ПО: 27.0
    Тип устройства: обычный
    Мощность устройства: 4,5кВт
    Рабочее напряжение: 24В
    Версия процессора: 1
    Датчики температуры: Окружающей среды, Тора, Транзисторов.
    Количество вентиляторов: 2
    Минимальный ток дозаряда: 0.02C
    Время работы в дозаряде при активировании BMS: 30 мин
    Номинальная мощность: 67% от максимальной
    Количество попыток старта при перегрузке: 6
    Задержка перехода на заряд после появлении сети и разряженной АКБ: 19 с
    Время на стабилизацию при появлении сети с подстанции: 9 с
    Максимальное время работы в режиме дозаряда: 250 мин
    Задержка перехода на сеть в режиме Принудительная генерация ЭКО: 2 мин
    Время работы на разряженной АКБ: 60 с
    Питание +12В на разъеме модема. Vdd: включено в зависимости от режима
    Точность синуса: Оптимальный синус
    Трехфазная работа: Нет платы. 1 фаза
    Выходное напряжение генерации: 220В
    Режим подкачки Pmax: Принудительная генерация
    ЭКО режим: нет в настройках
    Минимальное напряжение АКБ для работы в Генерации: 23.4В
    Включение генерации по нагрузке: Выключено
    Количество параллельно подключенных МАП: Недоступно в этой модели
    Источник сети на входе: Промышленная сеть
    Внешние устройства: Нет внешних устройств
    Количество подключенных MPPT µART©: Выключено
    Максимальная мощность сетевого входа: 7000Вт
    Верхний порог напряжения сети по входу: 265В
    Нижний порог напряжения сети по входу: 120В
    Алгоритм работы с сетью: Трансляция+заряд
    Минимальная мощность подкачки (DOMINATOR или Гибрид): Выключено
    Тип АКБ: Гелевый/AGM
    Емкость массива АКБ: 200Ач
    Ток первой ступени заряда АКБ: 0.1С
    Ток второй ступени заряда АКБ: 0.05С
    Алгоритм заряда АКБ: Четырехступенчатый: Две ступени постоянным током + дозаряд + буферный
    Напряжение окончания заряда АКБ: 28.4В
    Напряжение буферного заряда АКБ: 27.2В
    Напряжение старта заряда АКБ: 25В
     

    Вложения:

    • 20191117_142816.jpg
    • 2019-11-18_23-23-06.png
  3. Махайрод
    Регистрация:
    27.02.18
    Сообщения:
    2.627
    Благодарности:
    1.166

    Махайрод

    Живу здесь

    Махайрод

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.02.18
    Сообщения:
    2.627
    Благодарности:
    1.166
    Адрес:
    Москва
    Я бы предусмотрел ещё и стабилизатор (у меня так). Ну и не совсем ясно - где всё установлено (в жилом доме или в выездном (на даче). Исходя из этого могли бы быть и другие вопросы или рекомендации.
     
  4. alex918
    Регистрация:
    11.05.16
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    30

    alex918

    Живу здесь

    alex918

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.05.16
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    30
    Адрес:
    Ново-Токсово
    Спасибо!
    Стабилизатор в плане. Сразу все не потянуть.
    Все установлено в загородном доме-даче 50км от Питера. Режим проживания: лето постоянно, зима (выходные +отдельные будни). Отключение эл-ва в среднем раз в неделю на от 1 до 4 часов, но бывают аварии и чаще. Просадку напряжения не наблюдал (на входе вольтметры стоят) на входе стоят УЗМ51.
     

    Вложения:

    • 20191119_103544.jpg
  5. Махайрод
    Регистрация:
    27.02.18
    Сообщения:
    2.627
    Благодарности:
    1.166

    Махайрод

    Живу здесь

    Махайрод

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.02.18
    Сообщения:
    2.627
    Благодарности:
    1.166
    Адрес:
    Москва
    Тогда я рекомендовал бы ещё и сетевой фильтр после УЗМ51 на входе в МАП (перед будущим стабилизатором) поставить типа DL-50D3
     
  6. alex918
    Регистрация:
    11.05.16
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    30

    alex918

    Живу здесь

    alex918

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.05.16
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    30
    Адрес:
    Ново-Токсово
    Понял спасибо. Учту.
    А по настройкам МАПа? Все верно? У меня все время 26.2 стоит и заряда не идет. Это правильно?
     
    Последнее редактирование: 19.11.19
  7. Махайрод
    Регистрация:
    27.02.18
    Сообщения:
    2.627
    Благодарности:
    1.166

    Махайрод

    Живу здесь

    Махайрод

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.02.18
    Сообщения:
    2.627
    Благодарности:
    1.166
    Адрес:
    Москва
    Да. Заряд будет при разряде. Тем более - баллансир работает...
     
  8. alex918
    Регистрация:
    11.05.16
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    30

    alex918

    Живу здесь

    alex918

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.05.16
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    30
    Адрес:
    Ново-Токсово
    Спасибо!
    Думаю (уверен), что в ближайшее время Ленэнерго обеспечить мне проверку комплекса в боевом режиме.
     
  9. Pupkin0
    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    8.057
    Благодарности:
    3.928

    Pupkin0

    Живу здесь

    Pupkin0

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    8.057
    Благодарности:
    3.928
    Высокое напряжение, при пересчете на 1 АКБ 11,7 В
    У Вас при отключении сети и большой нагрузке, генерация будет очень короткое время.
    Я бы выставил 22,0 В
     
  10. alex918
    Регистрация:
    11.05.16
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    30

    alex918

    Живу здесь

    alex918

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.05.16
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    30
    Адрес:
    Ново-Токсово
    Кстати да. По умолчанию стояло 22В, но почитав сайт микроарта в разделе аккумуляторы нашел рекомендацию, что аккум разряжать меньше 30% емкости не рекомендуют и 11,7 в пересчете 23,4 это минимальное напряжение для 30%
    upload_2019-11-19_18-44-3.png
     
  11. Pupkin0
    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    8.057
    Благодарности:
    3.928

    Pupkin0

    Живу здесь

    Pupkin0

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    8.057
    Благодарности:
    3.928
    Таблица условна и весьма.
    И очень серьезное противоречие у МикроАрта, на то он и Микро)
    1. Таблица учитывает напряжение разомкнутой цепи на АКБ (без нагрузки в течении суток, хотя для "рассасывания" химических реакций в объеме активного слоя пластин достаточно и 4 часов.
    2. А рассуждения о выключении (прекращении работы от АКБ) МАПа отталкиваются от напряжения на АКБ при определенных токах разряда.
    3. При токовой нагрузке на клеммах АКБ напряжение всегда ниже, чем напряжение разомкнутой цепи.

    Итого, при напряжении отключения МАПа равном 11 вольт, напряжение разомкнутой цепи всегда выше и на практике восстанавливается до значений выше 11,5-11,7 В.

    При таких, относительно редких и кратковременных отключениях, Ваш АКБ вряд ли будет системно подвергаться глубокому разряду.
    Посмотрите динамику разряд/зарядов. Малина дает массу возможностей.

    Одиночные и редкие разряды до 11 вольт, при условии, что заряд не будет отложен на длительное время не приводит к уменьшению ресурса. Тем более, что AGM в отличии от "ТРОЯНА" (из приведенной таблицы) менее подвержены этому.

    В конечном итоге Вы можете получить больше комфорта при эксплуатации.
    Выбор за Вами.

    В настоящее время можно и удаленно управлять МАПом и изменять его настройки.
    Облачные решения позволяют это делать и без выделенного IP.
    Доступ к "малине" возможен через любого оператора.
     
  12. alex918
    Регистрация:
    11.05.16
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    30

    alex918

    Живу здесь

    alex918

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.05.16
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    30
    Адрес:
    Ново-Токсово
    Большое спасибо за разъяснение. Верну значение на 22В.
    С этим как раз у меня в порядке. Поставил ноут в котельной и по тимвьюеру всегда имею доступ. + настроил малинаклоуд.

    Спасибо еще раз за подробный ответ.
     
  13. mikeS7
    Регистрация:
    09.01.14
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    1

    mikeS7

    Участник

    mikeS7

    Участник

    Регистрация:
    09.01.14
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Заряд отключается при изменении настроек (тех. поддержка это подтвердила), т. ч. можете принудительно включить и он будет работать по выбранному алгоритму
     
  14. Pupkin0
    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    8.057
    Благодарности:
    3.928

    Pupkin0

    Живу здесь

    Pupkin0

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    8.057
    Благодарности:
    3.928
    Расскажите по какому алгоритму будет ОН работать при напряжении на акб 26,2 вольта?
    (13.1 в пересчете на каждый АКБ)
     
  15. alex918
    Регистрация:
    11.05.16
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    30

    alex918

    Живу здесь

    alex918

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.05.16
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    30
    Адрес:
    Ново-Токсово
    Я понял что когда напряжение на акб упадет ниже параметра "Напряжение старта заряда АКБ: 25В", то начнется заряд. Заряд начнется по выбранному алгоритму, в моем случае это " Четырехступенчатый: Две ступени постоянным током + дозаряд + буферный"
    Это не так?
     