    Тем более если это серверная и работа влияет на работу достаточно большой фирмы. Будут платить на замену АКБ сколько надо чтобы не потерять информацию.
     
  2. VoronNew
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.542
    Благодарности:
    6.871

    VoronNew

    Живу здесь

    VoronNew

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.542
    Благодарности:
    6.871
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    и ко всему последующему в том посте - 100 плюсов этому господину!
    Именно так и обстоят дела в крупных компаниях.
    То чем я занимаюсь у себя в организации - типа внешние сборки, балансиры, замена ИБП на другие (более экономичные) и так далее это чисто МОЯ блажь. Организацию вполне устраивала плановая замена оригинальных лотков APC раз в 3 года в десятках ИБП.

    зы. чёт я запамятовал - в теме посвящённой МАП когда он упоминался то последний раз? :aga:
     
  3. edo1f
    Регистрация:
    13.05.20
    Сообщения:
    159
    Благодарности:
    29

    edo1f

    Живу здесь

    edo1f

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.05.20
    Сообщения:
    159
    Благодарности:
    29
    хм… судя по сайту delta-batt.com, эта дельта не имеет никакого отношения к «настоящей».
     
  4. VoronNew
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.542
    Благодарности:
    6.871

    VoronNew

    Живу здесь

    VoronNew

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.542
    Благодарности:
    6.871
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @edo1f, а ещё возможно они не имеют прямого отношения к производителю БП Delta (шикааарные БП).
    Тем не менее это всё дочки одного концерна.
    Примерно как LG - кому то нравятся их стиралки и холодильники, кому то танкеры, а мне например зубная паста. Так кто из нас пользуется НАСТОЯЩИМ LG, а кто не очень?
     
  5. Strangeman
    Регистрация:
    24.07.11
    Сообщения:
    14.618
    Благодарности:
    9.124

    Strangeman

    Стремящийся к автономии

    Strangeman

    Стремящийся к автономии

    Регистрация:
    24.07.11
    Сообщения:
    14.618
    Благодарности:
    9.124
    Адрес:
    Ростовская обл. д. Золотарево
    У Вас работа и хобби совпали. Это большая редкость, но и большая находка, если так можно выразится.
    Да оно как бы рядом всё крутится, но топику не соответствует. Тема то "ответы на вопросы", а не "муки выбора". :)
    Кстати, была вроде тема именно выбора.
     
  6. VoronNew
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.542
    Благодарности:
    6.871

    VoronNew

    Живу здесь

    VoronNew

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.542
    Благодарности:
    6.871
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Основная моя работа вовсе не в этом :) просто лет 6-7 назад неожиданно на меня свалилось ещё и это, и со временем вместе с приобщением к СП стало наверно даже интереснее чем основной род деятельности, которым я даже возможно манкирую временами в угоду "развлечению" с АКБ.
     
  7. edo1f
    Регистрация:
    13.05.20
    Сообщения:
    159
    Благодарности:
    29

    edo1f

    Живу здесь

    edo1f

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.05.20
    Сообщения:
    159
    Благодарности:
    29
    источником информации не поделитесь? на сайте этот момент подозрительно обойдён, можно найти некую компанию энергон, которая и возит эти батареи, в сертификатах можно найти какие-то китайские компании.
    ничего общего с той дельтой, что делает блоки питания к серверам и UPS я не вижу (ну логотип в том же стиле, да)
     
  8. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.725
    Благодарности:
    6.638

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.725
    Благодарности:
    6.638
    Адрес:
    Калининград
    Да уж. Один раз съекономил конторе пару-тройку сотен тыр рублей- так даже потратить на актуальное не дали. Бюджетное, панимашь!
     
    Последнее редактирование: 01.12.20
  9. кап3
    Регистрация:
    17.05.07
    Сообщения:
    300
    Благодарности:
    110

    кап3

    свободный Электрик

    кап3

    свободный Электрик

    Регистрация:
    17.05.07
    Сообщения:
    300
    Благодарности:
    110
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Подскажите: можно параллелить МАП DOMINATOR разной мощности?
    Еще: как у DOMINATORа дела с зарядом АКБ? Давно не работал с МАПами. У заказчика гелевые аккумуляторы "умерли" за полгода - и это при наличии сети. Систему устанавливал не я, собираюсь разбираться с косяками монтажа.
     
  10. VoronNew
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.542
    Благодарности:
    6.871

    VoronNew

    Живу здесь

    VoronNew

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.542
    Благодарности:
    6.871
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Заряд у него не самый эффективный в плане КПД, а в остальном как настроить. При желании я убью гелевые и быстрее чем за пол года :)
    Ну а коли не заниматься "членовредительством" то скажем на работе Доминатор 20kVA с Лиотехом уже 3 года пашет.
     
  11. 080565
    Регистрация:
    19.03.16
    Сообщения:
    317
    Благодарности:
    247

    080565

    Живу здесь

    080565

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.03.16
    Сообщения:
    317
    Благодарности:
    247
    Адрес:
    город на Неве
    Гелевые Delta GX 12-200 4шт. с МАПами сначала три года в 24В системе и последний год в 48В живенькие. Режим буферный, с редкими существенными разрядами при отключении ээ (явно не чаще, чем раз в месяц). Последние полтора года с балансирами. В ветке по акб летом выкладывал результаты теста на остаточную ёмкость https://www.forumhouse.ru/posts/26539701/. Но в принципе, при желании угробить можно что угодно за любой период времени.
     
  12. edo1f
    Регистрация:
    13.05.20
    Сообщения:
    159
    Благодарности:
    29

    edo1f

    Живу здесь

    edo1f

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.05.20
    Сообщения:
    159
    Благодарности:
    29
    Устроил тест АКБ, пока не понял как интерпретировать результат

    перевёл на три часа МАП на питание от батарей, по его данным он забрал за это время 150 А⋅ч
    напряжение упало до 48.3 В (с провалами в моменты включения кондиционера до 47.3 В)
    upload_2020-12-2_8-15-52.png
    через несколько минут после снятия нагрузки напряжение на АКБ поднялось до 50 В и продолжало подниматься.
    вроде бы НРЦ 12.5 В на АКБ — это не так уж плохо, можно предположить, что связка могла бы и выдать при полном разряде что-то близкое к своим номинальным 400 А⋅ч.

    но по данным малины процент заряд падал до 39%, сходу не смог найти информацию о том, как считается этот процент и можно/стоит ли на него ориентироваться, буду рад, если кто-нибудь сможет разъяснить этот вопрос.
     
    Последнее редактирование: 02.12.20
  13. edo1f
    Регистрация:
    13.05.20
    Сообщения:
    159
    Благодарности:
    29

    edo1f

    Живу здесь

    edo1f

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.05.20
    Сообщения:
    159
    Благодарности:
    29
    именно такие у меня, срок около 5 лет
     
  14. VoronNew
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.542
    Благодарности:
    6.871

    VoronNew

    Живу здесь

    VoronNew

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.542
    Благодарности:
    6.871
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @edo1f, в реальности судя по напряжению под нагрузкой 48,3:4=12,07V сборка была разряжена даже чуть менее половины.
    Разряд шёл довольно ускоренный (судя по графику ~3часа). Если его растянуть на 10ч то близкое к номиналу и получили бы с АКБ.
     
  15. 080565
    Регистрация:
    19.03.16
    Сообщения:
    317
    Благодарности:
    247

    080565

    Живу здесь

    080565

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.03.16
    Сообщения:
    317
    Благодарности:
    247
    Адрес:
    город на Неве
    Правильнее, наверное, не растянуть, а КТЦ делать разрядом 0,1С и при температуре >20град.С.
    То есть, если 400А*ч, то ток разряда 40А.
    @edo1f, для пятилетних батарей состояние отменное.
     