1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5

Практика технологического присоединения к электросетям - 12

Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Александр 220, 15.03.19.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Ola777
    Регистрация:
    03.07.18
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    4

    Ola777

    Участник

    Ola777

    Участник

    Регистрация:
    03.07.18
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    4
    Доброе утро, прошу помощи у знающих в моем нелёгком на сегодняшний день деле. документы прилагаю для рассмотрения. Подана заявка в СО на получение ту садовода индивидуала, ту выдали, да вот есть пункты которые напрягают, дело в том что я по незнанию при получении договора в СО, там где показано было работником РОСПИСЬ СВОЮ ПОСТАВИЛА, а это ведь выходит приняла их все условия..как говорится не глядя. По прошествии времени понимаю, что в ту есть пункты которые многому противоречат и их бы к то изменить! Как быть теперь в этой ситуации? IMG_20190604_124059.jpg IMG_20190606_063253.jpg IMG_20190606_063253.jpg IMG_20190606_062607.jpg IMG_20190606_062506.jpg IMG_20190606_063130.jpg IMG_20190606_062957.jpg IMG_20190604_124059.jpg
     
  2. Ola777
    Регистрация:
    03.07.18
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    4

    Ola777

    Участник

    Ola777

    Участник

    Регистрация:
    03.07.18
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    4
    СО уже сроки прошли выходит выполнения ту, они мне звонили, чтоб я уведомила из об исполнении своих обязательств по ту !
     
  3. Ola777
    Регистрация:
    03.07.18
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    4

    Ola777

    Участник

    Ola777

    Участник

    Регистрация:
    03.07.18
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    4
    Что делать, куда и что писать, чтоб изменить пункты ту 7,11 явно не в мою пользу
     
  4. Ola777
    Регистрация:
    03.07.18
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    4

    Ola777

    Участник

    Ola777

    Участник

    Регистрация:
    03.07.18
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    4
    Да и вообще, стоя могу теперь делать ведь сроки уже 7-й месяц пошел для СО?
     
  5. Аванс
    Регистрация:
    30.05.19
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    43

    Аванс

    Живу здесь

    Аванс

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.05.19
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    43
    @Ola777, Не мельтешите. Что плохо-то? Сетевая предлагает вам подать уведомление о том, что вы выполнили свою часть ТУ, чтобы завершить договор. Ну, то есть, всё хорошо. Откуда паника?
     
  6. Ola777
    Регистрация:
    03.07.18
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    4

    Ola777

    Участник

    Ola777

    Участник

    Регистрация:
    03.07.18
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    4
    11 пункт вводит в ступор, а именно 11.1
     
  7. Ola777
    Регистрация:
    03.07.18
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    4

    Ola777

    Участник

    Ola777

    Участник

    Регистрация:
    03.07.18
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    4
    Я не хочу выполнения этого пункта, так как за забором их зона ответственности по закону, правильно ли я понимаю? да и вру наша находится очень очень далеко через чужое СНТ, это выйдет в огромные деньги, да и председатель ни за что согласия на мои действия за забором по земле общего пользования не даст ...
     
  8. Аванс
    Регистрация:
    30.05.19
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    43

    Аванс

    Живу здесь

    Аванс

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.05.19
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    43
    @Ola777, Они имели в виду, что вам надо выбросить "хвост" от вашего вводного устройства, чтобы они присоединили его к ВЛИ. Писал ТУ человек, не обладающий технической грамотностью, раз называет "ЛЭП- 1кВ". Надо смириться, с каждым годом, судя по результатам ЕГЭ, будет только хуже. Привыкайте
     
  9. Аванс
    Регистрация:
    30.05.19
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    43

    Аванс

    Живу здесь

    Аванс

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.05.19
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    43
    Вы п. 6 Договора читали? До какой границы СО исполняет обязательства?
     
  10. Ola777
    Регистрация:
    03.07.18
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    4

    Ola777

    Участник

    Ola777

    Участник

    Регистрация:
    03.07.18
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    4
    Я хочу действия производить в границах своего участка, а из п. 11.1 выходит я всю работу должна за СО сделать? Верно? Поправьте если не так трактую...
     
  11. Аванс
    Регистрация:
    30.05.19
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    43

    Аванс

    Живу здесь

    Аванс

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.05.19
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    43
    Не верно.
     
  12. Аванс
    Регистрация:
    30.05.19
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    43

    Аванс

    Живу здесь

    Аванс

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.05.19
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    43
    Точка присоединения, о которой сказано в п. 11.1 ваших ТУ не может располагаться за границами вашего участка. Худший вариант (вполне компромиссный) - на опоре, расположенной у границы участка.
     
  13. Ola777
    Регистрация:
    03.07.18
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    4

    Ola777

    Участник

    Ola777

    Участник

    Регистрация:
    03.07.18
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    4
    Да, конечно до границы моего участка, но разве пункт 11.1 т. у. не развязывает СО руки, хотелось бы чтоб такие не грамотные специалисты, такими ошибками не навредили мне как заказчику уже весь мозг сломала...
     
  14. Ola777
    Регистрация:
    03.07.18
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    4

    Ola777

    Участник

    Ola777

    Участник

    Регистрация:
    03.07.18
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    4
    Была до обнаружения этого казуса не приятного с т. у п 11.1 у юриста в СО, она утверждает, что мои действия кинуть точка, как вы выразились хвост на ближайшую опору) ,установить все приблуды...
     
  15. Ola777
    Регистрация:
    03.07.18
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    4

    Ola777

    Участник

    Ola777

    Участник

    Регистрация:
    03.07.18
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    4
    Точка присоединения как раз по т. у на ближайшей опоре, выбирай, говорит сама ! Ближайшая опора находится метрах в 14 от моего участка
     
Статус темы:
Закрыта.