    ЛЭП между точкой присоединения (которая на столбе за пределами Вашего ЗУ) и Вашим ВРУ. Отвод к Вашему ВРУ - это так же считается ЛЭП. Вам вменено эту ЛЭП а) - запроектировать, и б) - построить.

    Исполнять что-то за пределами Вашего участка - обязанность СО.

    Безусловно, этот пункт может быть дежурным. Но признавать его дежурным или нет - зависит только от желания СО, в случае согласия Вас с данными ТУ.
     
  2. Аванс
    Регистрация:
    30.05.19
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    43

    Аванс

    Живу здесь

    Аванс

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.05.19
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    43
    Они считают этот "хвост" частью ЭПУ заявителя. Ну, то есть, мы считаем так, они эдак. Остальное по решению суда. Как там уважаемый razor сказал...суд и ФАС - это фуфло. Не почетно. Чисто мнение по конкретному случаю.
     
  3. Аванс
    Регистрация:
    30.05.19
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    43

    Аванс

    Живу здесь

    Аванс

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.05.19
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    43
    Оно мне даст когда-то возможность редактирования? Кто-то знает ответ?
     
  4. MisyaginAG
    Регистрация:
    16.05.12
    Сообщения:
    1.452
    Благодарности:
    1.518

    MisyaginAG

    Кайфмэн

    MisyaginAG

    Кайфмэн

    Регистрация:
    16.05.12
    Сообщения:
    1.452
    Благодарности:
    1.518
    Адрес:
    север Масквабада
    Уже с утра вроде всё объяснили по несколько раз.
    Ещё раз.

    Выполнение ТУ - это п. п. в) п. 7 ПТП. В рамках выполнения этого пункта СО ничего не делает (применительно к Вашим ТУ), Вы у себя на границе ЗУ ставите стойку с ящиком, в котором счётчик и вводной автомат. Подключаете к этому хозяйству 25м (15м, 125м - не важно. но я бы остановился на 25м) СИП-4, аккуратно сматываете вокруг ящика и уведомляете СО о выполнении ТУ.

    Далее, после проверки выполнения Вами ТУ и устранения замечаний (при их наличии), споров и т. д., следует п. п. д) п. 7 ПТП. И уже по этому пункту СО физически соединяет ваш провод с электрической сетью, подает электичество и т. д. Т. е. осуществляет фактическое присоединение.

    С т. з. Правил тех приса это выглядит так.
     
  5. Ola777
    Регистрация:
    03.07.18
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    4

    Ola777

    Участник

    Ola777

    Участник

    Регистрация:
    03.07.18
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    4
    Спасибо
     
  6. ВладимирК
    Регистрация:
    27.12.09
    Сообщения:
    5.296
    Благодарности:
    4.989

    ВладимирК

    .. дураком помрёшь

    ВладимирК

    .. дураком помрёшь

    Регистрация:
    27.12.09
    Сообщения:
    5.296
    Благодарности:
    4.989
    Адрес:
    Москва
    В Правила форума загляните.
     
  7. Ola777
    Регистрация:
    03.07.18
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    4

    Ola777

    Участник

    Ola777

    Участник

    Регистрация:
    03.07.18
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    4
    Спасибо
     
  8. Аванс
    Регистрация:
    30.05.19
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    43

    Аванс

    Живу здесь

    Аванс

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.05.19
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    43
    Я с утра искал, не нашел такой кнопки, ну и подумал, значит ИМ не надо, чтобы я эти Правила читал, раз не разместили красным на видном месте.
     
  9. Ola777
    Регистрация:
    03.07.18
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    4

    Ola777

    Участник

    Ola777

    Участник

    Регистрация:
    03.07.18
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    4
     
  10. Аванс
    Регистрация:
    30.05.19
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    43

    Аванс

    Живу здесь

    Аванс

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.05.19
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    43
    В поисковик вбейте "Правила форума"... Ну, и? Есть?
     
  11. Аванс
    Регистрация:
    30.05.19
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    43

    Аванс

    Живу здесь

    Аванс

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.05.19
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    43
    Какая-то масонская ложа, а не форум. Нарушают мои свободы конституционные так, шо просто мама не горюй. Создают, тем самым, напряженность в обществе. А дали б сразу равные возможности в редактировании, может одной революцией было бы меньше.
     
  12. Аванс
    Регистрация:
    30.05.19
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    43

    Аванс

    Живу здесь

    Аванс

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.05.19
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    43
    Мысягин, я на твою аватару ткнул, там написано, что ты смотришь правила форума. Я ткнул на этой надписи и вуаля. Спасибо тебе, родной мой человек. Вывел.
     
  13. MisyaginAG
    Регистрация:
    16.05.12
    Сообщения:
    1.452
    Благодарности:
    1.518

    MisyaginAG

    Кайфмэн

    MisyaginAG

    Кайфмэн

    Регистрация:
    16.05.12
    Сообщения:
    1.452
    Благодарности:
    1.518
    Адрес:
    север Масквабада
    Жмёшь внизу справа "о проекте"

    upload_2019-6-6_16-32-44.png

    Выбираешь вверху слева "Правила"

    upload_2019-6-6_16-33-28.png
     
  14. Аванс
    Регистрация:
    30.05.19
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    43

    Аванс

    Живу здесь

    Аванс

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.05.19
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    43
    Вот так должна выглядеть кнопка "ПРАВИЛА"
     

    Вложения:

    • Стоп.jpg
  15. TheMishootka
    Регистрация:
    12.03.18
    Сообщения:
    606
    Благодарности:
    43

    TheMishootka

    Живу здесь

    TheMishootka

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.03.18
    Сообщения:
    606
    Благодарности:
    43
    Кто-то еще может по моим ТУ дать комментарии. Я вот не согласен с уважаемым членом форума, что провод, который будет по столбу спускаться в ящик ВРУ - это и есть постройка ЛЭП, которая будет требовать еще и проектирования.
     