1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5

Практика технологического присоединения к электросетям - 12

Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Александр 220, 15.03.19.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Yakiman23
    Регистрация:
    17.05.13
    Сообщения:
    9.357
    Благодарности:
    8.017

    Yakiman23

    Живу здесь

    Yakiman23

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.05.13
    Сообщения:
    9.357
    Благодарности:
    8.017
    Адрес:
    Новороссийск
    Ерунда. Пишите заявление на продление ТУ. По поводу проектирования линейного объекта. Вы указывали в плане расположения ЭПУ, что они находятся на расстоянии, превышающем 25 метров от границы участка, отсюда в ТУ появилось строительство линии заявителем? У вас там участок, размером с гектар? Или откуда линия взялась?
     
  2. MisyaginAG
    Регистрация:
    16.05.12
    Сообщения:
    1.452
    Благодарности:
    1.518

    MisyaginAG

    Кайфмэн

    MisyaginAG

    Кайфмэн

    Регистрация:
    16.05.12
    Сообщения:
    1.452
    Благодарности:
    1.518
    Адрес:
    север Масквабада
    почему у Вас нарушение договора? Вы свою часть ТУ выполнили.

    Ждите, напишите претензию в СО с требованием прекратить безобразие и осуществить подключение.
    И готовьте иск в суд.

    Получите ответ от УФАС - сориентируетесь.
     
  3. MisyaginAG
    Регистрация:
    16.05.12
    Сообщения:
    1.452
    Благодарности:
    1.518

    MisyaginAG

    Кайфмэн

    MisyaginAG

    Кайфмэн

    Регистрация:
    16.05.12
    Сообщения:
    1.452
    Благодарности:
    1.518
    Адрес:
    север Масквабада
    Договор от 08.02.2019, судя по ответу СО. ТУ выдаются на 2 года. Куда ж их продлять-то?
    Или я что-то не так читаю?
     
  4. Yakiman23
    Регистрация:
    17.05.13
    Сообщения:
    9.357
    Благодарности:
    8.017

    Yakiman23

    Живу здесь

    Yakiman23

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.05.13
    Сообщения:
    9.357
    Благодарности:
    8.017
    Адрес:
    Новороссийск
    Я не читал договор. Некогда. Чел сказал, что кажется нарушил срок.
    я отписал, что фигня, если нарушил. Написал заявление на продление ТУ и вперед.
     
  5. Sarracenia
    Регистрация:
    22.06.17
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    44

    Sarracenia

    Живу здесь

    Sarracenia

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.06.17
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    44
    Здравствуйте. Я здесь уже спрашивала... У нас вялотекущее подключение :)). Но мы на стадии проверки выполнения тех. условий.

    И очередной вопрос.
    Мотивированными отказами мы откорректировали ТУ, но остался один момент.

    В обязанностях сетевой выполнить фактическое присоединение и подачу напряжения. В наших: „Монтаж захода ЛЭП-0,4 кВ от ВРУ объекта до границы участка заявителя“.

    Изначально этот пункт был от точки присоединения до ВРУ, в МО мы потребовали его убрать, но сетевики его перефразировали. Спорить с ними сил на тот момент не было, к тому же на деле оказалось, что данную формулировку можно трактовать по-разному. Например, мы вначале подумали, что они хотят, чтобы мы СИП самостоятельно подключали к нашему ВРУ, что нас вполне устраивало.

    Сейчас ребята приехали на подключение и удивились, что нет СИП. Покопошились в наших ТУ, но ничего в пользу СИП не нашли. Указали на причинный пункт - мы сказали давайте СИП, мы смонтируем. Предложили подписать Акт о выполнении тех. условий с замечаниями (нет СИП) - мы не подписали. Никаких замечаний на руки не выдали.

    Хотелось бы выслушать мысли форумчан по данному пункту, он действительно странный или мы просто неверно его истолковываем?
     

    Вложения:

    • IMG_20190625_143426.jpg
  6. SportMaster
    Регистрация:
    22.08.12
    Сообщения:
    1.437
    Благодарности:
    1.961

    SportMaster

    Живу здесь

    SportMaster

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.08.12
    Сообщения:
    1.437
    Благодарности:
    1.961
    Адрес:
    Петрозаводск
    @Sarracenia, пишите в СО
    Между мной и ... заключен Договор ТП № от ...
    Такого-то числа я уведомила Вас о выполнении своей части ТУ
    Такого-то числа сотрудниками СО в моем присутствии был произведен осмотр ЭПУ,
    Прошу выдать Акт о выполнении мной тех. условий по Договору ТП № от ...
    В противном случае ... суд, прокуратура, ФАС, кара небесная ...
     
  7. Sarracenia
    Регистрация:
    22.06.17
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    44

    Sarracenia

    Живу здесь

    Sarracenia

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.06.17
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    44
    @SportMaster, ну они-то уверены, что тех. условия нами не выполнены, то есть как минимум, они должны выдать замечания. Мы на эти замечания пишем несогласие, ссылаясь на их обязанности по фактическому присоединению... И что делать с пунктом 10.1.1?
     
  8. SportMaster
    Регистрация:
    22.08.12
    Сообщения:
    1.437
    Благодарности:
    1.961

    SportMaster

    Живу здесь

    SportMaster

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.08.12
    Сообщения:
    1.437
    Благодарности:
    1.961
    Адрес:
    Петрозаводск
    @Sarracenia, получите сначала Акт с замечаниями или без
     
  9. Sarracenia
    Регистрация:
    22.06.17
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    44

    Sarracenia

    Живу здесь

    Sarracenia

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.06.17
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    44
    Ну уж нет. Акт о выполнении технических условий подписывается после устранения всех замечаний, направленных сетевой организацией заявителю.
     
  10. SportMaster
    Регистрация:
    22.08.12
    Сообщения:
    1.437
    Благодарности:
    1.961

    SportMaster

    Живу здесь

    SportMaster

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.08.12
    Сообщения:
    1.437
    Благодарности:
    1.961
    Адрес:
    Петрозаводск
    Тогда ждите замечаний ... направленных сетевой организацией заявителю.

    Либо требуйте подписанный Акт - без каких либо замечаний.
    ИМХО может и прокатить :aga:
     
  11. razor1
    Регистрация:
    02.06.10
    Сообщения:
    18.900
    Благодарности:
    16.098

    razor1

    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.

    razor1

    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.

    Регистрация:
    02.06.10
    Сообщения:
    18.900
    Благодарности:
    16.098
    Адрес:
    Великий Новгород
    Так надо было заход смонтировать, а кстати, что такое заход? :aga::|:
     
  12. MisyaginAG
    Регистрация:
    16.05.12
    Сообщения:
    1.452
    Благодарности:
    1.518

    MisyaginAG

    Кайфмэн

    MisyaginAG

    Кайфмэн

    Регистрация:
    16.05.12
    Сообщения:
    1.452
    Благодарности:
    1.518
    Адрес:
    север Масквабада
    Вы хотите электричество на участке или принципиально нагнуть СО?
    Если первое - приобретите СИП. 1000 руб.
    Если второе - стойте на своём до конца. УФАС, жалоба в СО, суд, апелляция, кассация, верховный суд, конституционный.
     
  13. razor1
    Регистрация:
    02.06.10
    Сообщения:
    18.900
    Благодарности:
    16.098

    razor1

    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.

    razor1

    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.

    Регистрация:
    02.06.10
    Сообщения:
    18.900
    Благодарности:
    16.098
    Адрес:
    Великий Новгород
    В корне неправильный вопрос. Что значит электричество или нагнуть? Эти "добрые люди" должны, да не просто должны, а обязаны выполнять свои обязанности за оплаченные заявителем 550 рублей .
     
  14. MisyaginAG
    Регистрация:
    16.05.12
    Сообщения:
    1.452
    Благодарности:
    1.518

    MisyaginAG

    Кайфмэн

    MisyaginAG

    Кайфмэн

    Регистрация:
    16.05.12
    Сообщения:
    1.452
    Благодарности:
    1.518
    Адрес:
    север Масквабада
    Можно поупражняться в остроумии и применить высокие технологии: Смонтировать видео с шагающей опорой ЛЭП (с висящими проводами), заходящей от ВРУ до границы участка заявителя. Будет "монтаж захода ЛЭП". :aga::close:
     
  15. Sarracenia
    Регистрация:
    22.06.17
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    44

    Sarracenia

    Живу здесь

    Sarracenia

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.06.17
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    44
    @razor1, кстати да. Надо было писать СИП, что за шпионские игры :).
    @MisyaginAG, я ж говорю, у нас вялотекущее подключение, и мы всем своим видом показываем СО, что мы никуда не торопимся :).
     
Статус темы:
Закрыта.