Тепловой насос в моем уютном доме

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем ketsrk, 16.03.19.

  1. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.235

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.235
    Адрес:
    Москва
    3м.кв на 1кВт. нужно.
    Мой на 1,8 кило по холоду имеет габарит 1200*200*75 (мм), шаг 6 мм, площадь 4,92м.кв.
    По деньгам без корпуса и чьих то шкурных интересов в районе 15-ки в рублях.
     
  2. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.235

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.235
    Адрес:
    Москва
    000001.png
     
  3. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.071
    Благодарности:
    93.151

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Dimastik25

    Заблокирован

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.071
    Благодарности:
    93.151
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    Ага, совершенно верно. Там именно СОР указан. Полностью с вами согласен. Только посмотрите, при какой температуре воздуха СОР равен 4.5 (+7), и при какой температуре воздуха СОР равен 2.5 (-15) Зимой какая температура? Только большая просьба, на южные регионы не кивать.
    А когда нужно порядка 10 кило по холоду, какой будет габарит и сколько будет стоить? Корпус, подразумевается, делаете сами?
     
  4. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.235

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.235
    Адрес:
    Москва
    Средняя, если мне не изменяет память в наблюдениях, то -5, т. е. -1 от СОР DXа при стандартных 0/35, даже исходя из таблички имеем средний СОР на уровне 5-1=4, если не прав, поправьте, хотя я заявлял, что СОР при -5/35 будет 3,5.
    Слушайте, я дом строил читая форум, поэтому мне на ГВС вместе с отоплением нужно 3кВт по теплу.
    Напомню, дом 2ОО квадратов.
    А что касается 10кВт, то площадь увеличится в 5-6 раз, стоимость соответственно тоже.
    Да сам, спасибо @heatingmaster, за шпаргалки.
     
  5. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.698
    Благодарности:
    10.086

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.698
    Благодарности:
    10.086
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    При какой температуре добывается этот квт?

    И ещё. 35С подачи в теплый пол, это достаточно много. Подозреваю, 32 потолок, около 30С 90% процентов времени зимы.
    Итого, КОП для ТН с геоконтуром, да ещё с ГВС, получаемым перегревом, легко увеличится на 1.
    Чего не скажешь про воздушный ТН. Там проблема на холодной стороне. И выигрыш от тех же 5К уменьшения конденсации, едва 0.3КОП.
    Вообще, все эти циферы, без указания температуры поверхности ограждаемых конструкций, яйца выеденного не стоят.
    Показатель температуры воздуха в метре от пола - это условность. К комфорту отношения не имеет.
     
  6. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.071
    Благодарности:
    93.151

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Dimastik25

    Заблокирован

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.071
    Благодарности:
    93.151
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    Интересно будет у @Stanosh, спросить, можно ли на такой площади, в такие теплопотери уложиться. :aga:
     
  7. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.235

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.235
    Адрес:
    Москва
    Да в принципе при любой забортной, дельта т на скорость, в минуса он как раз переразмеренным становится, т. к. ТН столько взять не может.
     
  8. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.698
    Благодарности:
    10.086

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.698
    Благодарности:
    10.086
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Не знаю. Я смотрел до -25С, чтоб работал. Такие в светофоре, в мясном отделе стоят, на трех вентиляторах.
    Как-то поделки, размером с "до эры 410 газа", доверия не внушают. Зубадан в гараже стоит, там около 1 мм продух. И он всего 4 квт выдаст при -20С. Шляпа.
     
  9. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.235

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.235
    Адрес:
    Москва
    Интересно будет, когда ТН запущу, эт, да.
    Вот кстати, нашел записи по расходу саляры, в 1 литре 8кВт*ч, 10,5кВт*ч не берите, а то на 2 кило по теплу перейдем;)
    IMG_20191012_001811.jpg
     
  10. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.235

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.235
    Адрес:
    Москва
    За -25, 410-й, верно, 22-й на гране фола, на 134-м ваккум.
    А так, вот к чему стремиться надо
    _ss_rCzc2kQ.jpg
     
  11. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.071
    Благодарности:
    93.151

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Dimastik25

    Заблокирован

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.071
    Благодарности:
    93.151
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    Ну, вот когда запустите, попользуетесь, наберёте какую то статистику, тогда можно будет и посмотреть;) и обсудить. Счётчик тепла планируете устанавливать? :aga:
     
  12. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.235

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.235
    Адрес:
    Москва
    Конечно, я же не серийный образец покупаю, мне скрывать нечего.
     
  13. Чел174
    Регистрация:
    07.02.15
    Сообщения:
    433
    Благодарности:
    417

    Чел174

    Живу здесь

    Чел174

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.02.15
    Сообщения:
    433
    Благодарности:
    417
    Адрес:
    Челябинск
    Ну, вранья и без канадских стартаперов хватает :( Интересно, за сколько миллионов деревьев эта ерунда кислород вырабатывать будет? :aga:
     
  14. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.263
    Благодарности:
    4.956

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.263
    Благодарности:
    4.956
    Адрес:
    МО
    Рядом с зондами нет. И не будет ни какого COP 5 круглогодичного, зачем людей обнадеживать?

    Это в -25..-30? Если на утепление потратить двойную (если самосборный, то на порядок пожалуй) стоимость ТН, и задраить все отверстия, а дышать аквалангом, то может и соглашусь.
     
  15. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.698
    Благодарности:
    10.086

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.698
    Благодарности:
    10.086
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Примерно 10вт с м2 теплого пола, на 1 градус среднего теплового напора.
    Далеко ходить не будем.
    Возьмем дроида и 8 квт максимальных тепловых потерь.
    Это значит, что 90, а в Москве, все 95% времени, тепловые потери составят едва 5квт.

    В СО, пусть прокачивается 1.5 куба, 100м2 теплого пола.
    Это 3К 95% времени зимы. Вёсень - надо уменьшать проток...для этого и нужен пвм на горячей стороне.
    Дома пусть 23С - верхнее значение по ГОСТу.
    Итого, нам надо средний тепловой напор в 5К на 5квт и на 100м2 ...50вт с м2 площади дома.
    23+5=28.
    3К, это 29.5 подача и 26.5 обратка.
    Дед ставит конденсатор на 4К среднего теплового напора в номинале.
    При 5квт, конденсация в таком ПТО, будет едва выше подачи.
    Пусть 30С.

    Какое тут несоответствие?
    Это инвертор, и греет постоянно.